Страница 1 из 1

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 17:53
Korsak
Здравствуйте!

Есть котёл EcoFour 24. Котёл подключен вместо старого напольного котла (подача отопления уходит под потолок, потом расходится по батаерям).
Стал замечать, что в котле начинает падать давление примерно раз в неделю.
В системе отопления никаких течей не замечено

Подскажите пожалуйста, что происходит и как остановить падение давления?

Заранее благодарю!

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 18:04
RADAR
Korsak писал(а): 08 ноя 2024, 17:53 (подача отопления уходит под потолок
там случайно старый расширбак не сохранился?

Отправлено спустя 38 секунд:
и как часто старую систему подпитывали?

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 18:08
Korsak
Нет, старый расширительный бак был демонтирован.
Примерно раз в неделю подпитываю.

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 18:12
RADAR
Korsak писал(а): 08 ноя 2024, 18:08 Примерно раз в неделю подпитываю
на старом котле?

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 18:15
Korsak
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 18:12на старом котле?
на новом котле, Baxi EcoFour 24

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 18:21
RADAR
я про старый спрашивал

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 19:27
Korsak
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 18:21 я про старый спрашивал
старый котёл в металлолом сдал

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 19:35
RADAR
:facepalm:

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 19:57
Korsak
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 19:35:facepalm:
Дошло)))
Старую систему раз в сезон подпитывал

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 20:00
RADAR
чего то тогда не стыкуется...остаются новые соединения и узнать велика ли в литрах система?

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 08 ноя 2024, 20:26
Korsak
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 20:00 узнать велика ли в литрах система?
посчитаю отпишусь

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 09 ноя 2024, 19:26
Bahus
Блин. Через одну пошли темы про падение давления. Задолбало, если честно, одно и то же писать. Буду думать как реализовать ЧаВо или что-то подобное

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 15 ноя 2024, 23:34
Korsak
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 20:00 узнать велика ли в литрах система
У меня 8 чугунных батарей по 10 секций (1 секция = 2 литра) + трубы = примерно 160 литров + литров 50 (примерно) = 210 литров примерно

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 16 ноя 2024, 00:16
RADAR
доп бак расширительный нужен литров 15-20...

Котёл EcoFour 24 теряет давление

Добавлено: 16 ноя 2024, 22:32
Korsak
Спасибо!