Страница 1 из 1
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 14 ноя 2024, 10:54
Ensight
Добрый день. Прошу совета. Котел Baxi Eco 4S 24F. Отопление: радиаторы + ТП.
На ТП имеется насосно-смесительный узел с обратным клапаном. Сейчас насос ТП работает постоянно от сети 220В.
Вопрос в следующем: при включении ГВС на длительное время (10-20 минут) нужно ли отключать насос ТП?
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Схема НСУ
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 14 ноя 2024, 11:48
EvgenySh
На работу системы отопления во время работы ГВС это никак не повлияет. Просто небольшой лишний расход э/э на насосе, который гоняет остывающий теплоноситель.
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 25 ноя 2024, 21:56
ДмитрийC
Бывают ситуации, что лучше отключать (насосы отопления не дают нормально закрыться трехходовому клапану и часть теплоносителя идет в отопление, увеличивая время нагрева ГВС), только вот штатными средствами (даже при наличии KHG714106511) не нашел как настроить именно отключение на время подогрева бойлера. Только включение на время отопления, что не очень хорошо, так как теплоноситель в ТП остывает неравномерно (и циклы нагрева получаются рваные), и хорошо бы его гонять все время, отключая только на время ГВС. Так что тому кто подскажет, как сделать это не сильно колхозя? F07=05?
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 29 ноя 2024, 10:17
EvgenySh
ДмитрийC писал(а): 25 ноя 2024, 21:56
Так что тому кто подскажет, как сделать это не сильно колхозя?
KHG71410051 и F04=03. И никакого колхоза
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 08 фев 2025, 21:40
kityara
ДмитрийC писал(а): 25 ноя 2024, 21:56
KHG71410051 и F04=03. И никакого колхоза
Добрый день. Уменя такая же проблема. Во время загрузки болера, температура подачи на отопление поднимается до 70. Хотя отопление выключенно. А болер грузится каждые 5 минут. Котел новый луна 3 комфорт 1.240.Fi. Подскажите пожалуйста , что с этим можно сделать.
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 08 фев 2025, 21:43
RADAR
kityara, схему подключений котла накидайте..
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 08 фев 2025, 23:53
kityara
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 21:43
, схему подключений котла накидайте.
первая труба - отопление, вторая - БКН, газ, подпитка, последняя обратка. Болер с церкуляцией. Подача расходится на два колектора. Первый с узлом подмеса теплый пол, а второй на радиаторы . Могу фото скинуть только не знаю как.)
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
kityara писал(а): 08 фев 2025, 23:53
схему подключений котла накидайте
от болера два колектора : гр.вода и циркуляция на ней насос.
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 08 фев 2025, 23:58
RADAR
kityara писал(а): 08 фев 2025, 23:53
Подача расходится на два колектора. Первый с узлом подмеса теплый пол, а второй на радиаторы
здесь скорее всего и беда...

Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 00:03
kityara
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 23:58
здесь скорее всего и беда
Я пробовал , как загрузился болер отключаю на панели горячию воду и у меня получилось около 3-х часов температура падала до 35гр. Вот если бы F30 работал 15гр. было бы отлично.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
kityara писал(а): 09 фев 2025, 00:03
здесь скорее всего и беда
Может эту функцию надо как то активировать ? Где то вычитал что надо F03 ставить на 6 , но там всего три параметра 00, 05 стоит у меня, 08
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 23:58
здесь скорее всего и беда
Вы думаете насос давит на трехходовой и он пропускает ?
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
kityara писал(а): 09 фев 2025, 00:07
здесь скорее всего и беда
Извиняюсь я вам тут еще и про вторую проблему с этим болером написал.) Запутался не много, но возможно и по второй проблеме что то подскажите ?
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 00:13
RADAR
kityara писал(а): 09 фев 2025, 00:10
Где то вычитал что надо F03 ставить на 6 , но там всего три параметра 00, 05 стоит у меня, 08
05 по инструкции надо
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
kityara писал(а): 09 фев 2025, 00:10
Вы думаете насос давит на трехходовой и он пропускает ?
без схемы только подозрения могут быть и не это..
Отправлено спустя 41 секунду:
скорее всего неправильная схема подключения
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
а F30=15 будет только Установки задержки включения режима
ГВС 0…15°C (только при F03=06)
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 00:21
kityara
RADAR писал(а): 09 фев 2025, 00:16
скорее всего неправильная схема подключения
Здесь фото можно выложить ?
RADAR писал(а): 09 фев 2025, 00:17
F30=15 будет только Установки задержки включения режима
ГВС 0…15°C (только при F03=06)
сейчас попробую
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 00:23
RADAR
kityara писал(а): 09 фев 2025, 00:21
Здесь фото можно выложить ?
можно
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 00:26
kityara
RADAR писал(а): 09 фев 2025, 00:23можно
утром обязательно сфоткаю , разберусь как и вышлю вам. Спасибо вам большое ! Извиняюсь , что так поздно .
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 10:51
kityara
Доброе утро.) Вот пофоткал, если что то не понятно пишите перефоткаю.
Отправлено спустя 6 минут :
Не даёт отправить. Пишет ошибка HHTR пробую по другому
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Может вот так получится
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Блин остальные что то не отправляет
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Остальные не дает отправить
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 11:21
kityara
еще
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 11:44
RADAR
рециркуляция ГВС прям везде нужна? бойлер от неё быстро и остывает наверно..
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 11:47
kityara
Сейчас только одна включена, на раковину в кухне.
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 11:48
RADAR
в момент нагрева бойлера в левом ящике попробуйте перекрыть нижний кран с синей ручкой - будет отопление греться вместе с бойлером?
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 11:53
kityara
Настройка F03=06, F30=15 сработала по другому. Я все поставил и температуру поднял на панели 55гр. Получилось котёл на загрузку установил 40гр. И вода стала в болере 40гр, а загружаться он теперь начинает при 39гр останавливается при 41-42гр. Зато греет на самом минимуме, ни одной черточки нет , только капелька и греет примерно 35 минут.)
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
RADAR писал(а): 09 фев 2025, 11:48
в момент нагрева бойлера в левом ящике попробуйте перекрыть нижний кран с синей ручкой - будет отопление греться вместе с бойлером?
сейчас попробую
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 11:55
RADAR
kityara писал(а): 09 фев 2025, 11:53
Настройка F03=06, F30=15 сработала по другому.
ожидаемо
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 21:10
kityara
RADAR писал(а): 09 фев 2025, 11:55ожидаемо
как вернуть всё назад ? Выставил всё по мануалу, а болер греет как ему хочется. То что выставляешь на панели не набирает сабака.)) В мануале некоторые позиции вообще пропущены, написанно обратиться к сервесному меню, а где его взять ? У вас нет случайно ?
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Сделал как вы сказали. Поинфо с панели подача доходит до 70гр, а по факту колектор чуть тёплый был. В момент начала загрузки чуть чуть потеплел. Когда кран открыл уже не дотронутся было. Такое ощущение, что тёплый пол болер греет. Когда на отопление котел работает, колектор теплого пола чуть теплый. У меня уже голова квадратная, ничего не пойму.)))
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Как я понял трехходовой не работает или может не тот купил. Тут вычитал что бывают два вида со штоком 7,5мм и 10мм.
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 09 фев 2025, 22:00
RADAR
kityara писал(а): 09 фев 2025, 21:22
В момент начала загрузки чуть чуть потеплел. Когда кран открыл уже не дотронутся было. Такое ощущение, что тёплый пол болер греет. Когда на отопление котел работает, колектор теплого пола чуть теплый. У меня уже голова квадратная, ничего не пойму.)))
всё понятно - кривая схема подключения, как и предполагалось...панель котла можно вернуть к заводским настройкам "ресетнуть", не помню уже какая комбинация клавиш - на форуме точно есть поискать нужно..
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 10 фев 2025, 15:16
kityara
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что надо переделать. Как я понял на синем кране у меня подача, но после насоса подача на ТП идёт с верху где расходомеры. Такая же фигня и на колекторе радиаторов с низу красный где расходомеры это обратка, поэтому наверно расходомеры не работают. Получается радиаторы подключены по диагонале и подача подходит с верху с права, а обратка с низу с лева. С радиаторами в принципе все понятно как потеплеет в подвале поменяю местами трубу подачи и обратки. А что делать с колектором где ТП, подскажите ?
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
Не пойму) в принципе теплый пол работает, какая разница какого цвета кран. Если болер греет, все работает. Вопрос в трёхходовом раз он не перекрывает отопление.
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 10 фев 2025, 15:39
RADAR
kityara писал(а): 10 фев 2025, 15:35
Не пойму) в принципе теплый пол работает, какая разница какого цвета кран. Если болер греет, все работает. Вопрос в трёхходовом раз он не перекрывает отопление.
раз всё сказанное так и не вызвало понимания, то дальше смысла нет разговаривать...
kityara писал(а): 10 фев 2025, 15:35
Вопрос в трёхходовом раз он не перекрывает отопление.
занимайтесь заменой 3хходового, потом будете думать, что делать дальше...т.к. один вопрос снимется..

Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 10 фев 2025, 16:01
kityara
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно . Может у меня так же ? Подключение проверил, все правильно по схеме.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
kityara писал(а): 10 фев 2025, 16:01
занимайтесь заменой 3хходового, потом будете думать, что делать дальше...т.к. один вопрос снимется
понял. Подскажите где купить новый с гарантией, что не Китай.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Да ещё вопрос есть разница шток 7,5 и 10 мм . Если да , то какой мне подойдёт ?
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 18 секунд:
Это отопление радиаторы
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Красный обратка все по фен-шую )))
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 11 фев 2025, 21:46
RADAR
kityara писал(а): 10 фев 2025, 18:39
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
этот то откуда взялся? и где стоит?

Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 11 фев 2025, 22:55
kityara
Я же писал.) Подача с котла расходится на два колектора. Один тёплый пол снасосом, а другой на радиаторы. Второй без насоса его гоняет котловой.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Второй стоит в доме, а тёплый пол в котельной там где и котёл.
Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Добавлено: 11 фев 2025, 23:02
RADAR