Eco Life 1.24 и уменьшение минимальной температуры
Добавлено: 29 ноя 2024, 00:49
Доброго времени суток.
Есть котел Eco Life 1.24F, первая зима в недостроенном доме. Разведено отопление по 1 этажу (50кв м) (4 панельных радиатора), второй этаж (50кв м) не разведен, и соответственно "изолирован" от остального дома шторой из спанбонда в 4 слоя по лестнице. Кровля и перекрытия утеплены.
К котлу подключен Baxi Connect+, F08=10, остальное по умолчанию. Целевая температура выставлена +12, за бортом было около -3.
Наблюдается такая картина: Т.е. нагрелись, начали охлаждаться. Дошли до 30гр, и каждые 10 минут пошли тактовать (минуту греем, 9 охлаждаемся), поддерживая минимальную температуру теплоносителя в соответствии с F67.
Пробовал снижать температуру до 60 - тактование от 30гр наступает раньше, только укорачиваетсяя цикл охлаждения.
Пробовал подобрать режим "расписание": полчаса греем, полтора часа выключен котел. В принципе, тактование ушло, попадаем в 12 градусов, но вылезли глюки толи котла, толи zont: при включении горелка зажигается, тут же тушится zont-ом, уходит на 10-минутное ожидание, и зажигается уже на режим. Что-то не понравилось такое поведение + не особо нравится 12 раз в день вкл-выкл котла, не сдохнет ли плата от такого... все ж поменять пьезу ИМХО проще будет.
В итоге оставил пока обычный режим на 60 градусов.
Вопрос: как программно убрать тактование? или такое поведение не страшно? По идее, нужен F67=20 или F11=20 сделать, либо как-то покрутить baxi-connect+, но, к сожалению, такие значения выставить нельзя...
Понятно, что надо бы по-хорошему добавить теплоаккумулятор для инерционности, но не в этом году уже скорее всего. БКН на 150л куплен, но еще не смонтирован, под него место не готово.
Есть котел Eco Life 1.24F, первая зима в недостроенном доме. Разведено отопление по 1 этажу (50кв м) (4 панельных радиатора), второй этаж (50кв м) не разведен, и соответственно "изолирован" от остального дома шторой из спанбонда в 4 слоя по лестнице. Кровля и перекрытия утеплены.
К котлу подключен Baxi Connect+, F08=10, остальное по умолчанию. Целевая температура выставлена +12, за бортом было около -3.
Наблюдается такая картина: Т.е. нагрелись, начали охлаждаться. Дошли до 30гр, и каждые 10 минут пошли тактовать (минуту греем, 9 охлаждаемся), поддерживая минимальную температуру теплоносителя в соответствии с F67.
Пробовал снижать температуру до 60 - тактование от 30гр наступает раньше, только укорачиваетсяя цикл охлаждения.
Пробовал подобрать режим "расписание": полчаса греем, полтора часа выключен котел. В принципе, тактование ушло, попадаем в 12 градусов, но вылезли глюки толи котла, толи zont: при включении горелка зажигается, тут же тушится zont-ом, уходит на 10-минутное ожидание, и зажигается уже на режим. Что-то не понравилось такое поведение + не особо нравится 12 раз в день вкл-выкл котла, не сдохнет ли плата от такого... все ж поменять пьезу ИМХО проще будет.
В итоге оставил пока обычный режим на 60 градусов.
Вопрос: как программно убрать тактование? или такое поведение не страшно? По идее, нужен F67=20 или F11=20 сделать, либо как-то покрутить baxi-connect+, но, к сожалению, такие значения выставить нельзя...
Понятно, что надо бы по-хорошему добавить теплоаккумулятор для инерционности, но не в этом году уже скорее всего. БКН на 150л куплен, но еще не смонтирован, под него место не готово.