Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 01 дек 2024, 18:09
>PAUL<
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему котёл при нагреве бойлера выключается при достижении максимальной температуры? Котёл подключен к ZONT Smart 2.0 по цифровой шине. К слову, при подключении ZONT, как написано в его инструкции, нужно регуляторы котла на отопление и ГВС выкрутить на максимум. Судя по данным температуры теплоносителя из приложения, котёл выключает горелку при достижении температуры около 85-90 и включается снова через 3 минуты (я так настроил), чтобы была пауза между выключением и повторным включением. Хотя, в инструкции к котлу написано, что пауза в 3 минуты или 10 секунд относится к контуру отопления, а не ГВС, но, тем не менее, котёл также выдерживает паузу в 3 минуту и для ГВС. Бойлер Stout на 300 литров. Труба до бойлера ПП 32. Насос 25/6 на третьей скорости. Так котёл работал всегда, даже при новом бойлере. Сейчас системе около 2-х лет. Бойлер на 32 кВт, котёл на 40, соответственно. Да, еще момент. Бойлер подключен до гидрострелки через тройники на подаче и обратке, как рекомендует сам производитель. А чтобы бойлер при отоплении косвенно не нагревался (если температура теплоносителя будет выше 60), я также установил запорный кран с сервоприводом на обратке контура бойлера. В чем может быть причина?
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 01 дек 2024, 19:24
RADAR
>PAUL< писал(а): 01 дек 2024, 18:09
Подскажите, пожалуйста, почему котёл при нагреве бойлера выключается при достижении максимальной температуры?
а при какой он должен выключиться по вашему?
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 01 дек 2024, 22:03
>PAUL<
Действительно, сам то понял, а сформулировал неправильно. Имел в виду, что при достижении максимальной температуры для самого котла, а не для целевой температуры воды в бойлере. Целевая в бойлере 60. Так вот, котёл быстрее достигает 85-90 и выключается, а в бойлере тем временем меньше 60. Мне говорили, что так быть не должно.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 01 дек 2024, 22:48
RADAR
>PAUL< писал(а): 01 дек 2024, 22:03
Мне говорили, что так быть не должно.
не верьте...

Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 02 дек 2024, 12:33
Bahus
Блин, ну вообще-то, действительно, не должно так быть. Теплосъём плохой? Либо контур бойлера зажат где-то, если с новья так работает.
Насосы оба на плату котла заведены?
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 02 дек 2024, 18:24
RADAR
Bahus,
>PAUL< писал(а): 01 дек 2024, 18:09
Бойлер на 32 кВт, котёл на 40, соответственно
плюс косяки сборки - тактовать будет полюбому...

Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 03 дек 2024, 09:27
Bahus
Ну так минималка-то на сороковом Слиме всего 20,6КВт.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 03 дек 2024, 09:50
RADAR
чем ближе к заданной, тем меньше и "мощность " бойлера...и потом сам знаешь - модуляция на чугуне - такое себе...

с холодка еще может и успеет модуляция поработать, а дальше будет тактовать 100пудов...
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
потом еще читаю темы последние про слимы, вообще перегревы у всех идут при работе на бойлер...
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 03 дек 2024, 10:26
Bahus
А это там другой косяк, связанный с прошивкой на Бертельках, насколько я понял.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 03 дек 2024, 11:59
Starik
>PAUL< писал(а): 01 дек 2024, 18:09я также установил запорный кран с сервоприводом на обратке контура бойлера. В чем может быть причина?
Проведи ревизию этого чуда, может (вдруг) заклинило что-то.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 10 дек 2024, 00:25
>PAUL<
Спасибо всем откликнувшимся! Да, оба насоса от платы котла подключены, я даже через контакторы их подключил, чтобы мощность насосов от платы не брать. После сантехника много чего переделал в системе в лучшую сторону. Как и после многих других рабочих в доме…
И вот да, насчёт разницы в мощности между котлом и бойлером, у меня тоже были мысли, ведь котёл при работе на ГВС работает на полную (40 кВт), а бойлер может снять только 32, и то, бойлер на момент нагрева котлом уже имеет температуру от 50 и нагревается снова до 60-62.
Ещё не написал про один момент. Когда этот мастер делал мне базу по отоплению, то он запитал бойлер от гидрострелки и установил накладной термостат Стаут

Причем, в поставке с котлом был оригинальный набор для подключения бойлера. Вот всё это я тоже переделал как надо, и в том числе подключил бойлер до гидрострелки. Остался только один нюанс. При нагреве бойлера котёл вЫключает насос первичного контура (на обратке перед котлом с фильтром) и включает насос бойлера, а также сразу открывает кран с сервоприводом контура бойлера на обратке, про который я писал ранее. Я насос первичного контура не переносил за тройники контура бойлера. То есть, при нагреве бойлера теплоноситель бежит через выключенный насос перед котлом. Но, если я не ошибаюсь, когда насос первичного контура и насос бойлера работали одновременно, то тактование тоже было. Поэтому, при выключенном насосе перед котлом сопротивление протоку теплоносителя минимально, если вообще есть, так как труба до бойлера после тройников 32 ПП и насос 25/6, а в первичном контуре, к которому эти тройники подключены, труба аж 40 ПП и насос 32/60.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 10 дек 2024, 17:01
EvgenySh
>PAUL< писал(а): 01 дек 2024, 18:09
А чтобы бойлер при отоплении косвенно не нагревался (если температура теплоносителя будет выше 60)
Это лишнее, клапан создает сопротивление.
>PAUL< писал(а): 10 дек 2024, 00:25
Я насос первичного контура не переносил за тройники контура бойлера.
Зачем вам в таком случае лишний насос ? Все гораздо проще, ставите на обратку один насос а трехход просто переключает поток на бойлер или на гидрострелку. Как раньше у вас было тоже имеет место быть, с подключением бойлера через гидрострелку. Вот в такой схеме на бойлер дополнительный насос обязательно
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 10 дек 2024, 18:30
Starik
>PAUL< писал(а): 10 дек 2024, 00:25в том числе подключил бойлер до гидрострелки. Остался только один нюанс. При нагреве бойлера котёл вЫключает насос первичного контура
Посмотри на схему
У насоса СО - своя свадьба, у насоса ГВС - своя. Так они и работают - попеременно (один работает, второй остановлен).
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 10 дек 2024, 22:02
>PAUL<
Кран с сервоприводом полнопроходной. Насос не лишний, все насосы работают по заданной программе. От гидрострелки насосы ТП, радиаторов и в павильон. Насос до гидрострелки на бойлер через полипропиленовые переходники. И насос перед котлом (первичный контур). Трехходового нет и никогда не было. Всё подключено как на этой схеме. Только в отличие от этой схемы, проток теплоносителя к бойлеру осуществлен через выключенный в тот момент насос перед котлом, вот и всё. Могу потом насос перед котлом перенести ближе к гидрострелке, но не уверен в целесообразности этого, так как проток есть.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 11 дек 2024, 09:21
EvgenySh
>PAUL< писал(а): 10 дек 2024, 22:02
Только в отличие от этой схемы, проток теплоносителя к бойлеру осуществлен через выключенный в тот момент насос перед котлом
Ставьте насосы так, чтобы не было протока через неработающий, он создает сопротивление. Или верните как было через гидрострелку.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
>PAUL< писал(а): 10 дек 2024, 00:25
при выключенном насосе перед котлом сопротивление протоку теплоносителя минимально
В статике да, но когда через него качается ТН, начинает вращаться крыльчатка и насос работает как редуктор
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 11 дек 2024, 19:57
>PAUL<
EvgenySh писал(а): 11 дек 2024, 09:25
>PAUL< писал(а): 10 дек 2024, 22:02
Только в отличие от этой схемы, проток теплоносителя к бойлеру осуществлен через выключенный в тот момент насос перед котлом
Ставьте насосы так, чтобы не было протока через неработающий, он создает сопротивление. Или верните как было через гидрострелку.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
>PAUL< писал(а): 10 дек 2024, 00:25
при выключенном насосе перед котлом сопротивление протоку теплоносителя минимально
В статике да, но когда через него качается ТН, начинает вращаться крыльчатка и насос работает как редуктор
Оказалось всё настолько банально

Дело было в том, что забился фильтр перед котлом.
Теперь всё ок! Но насос я перенесу, но уже весной, зимой опасаюсь лишний раз влезать в СО. Всем ещё раз спасибо!
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 11 дек 2024, 20:55
RADAR
>PAUL< писал(а): 11 дек 2024, 19:57
Оказалось всё настолько банально
Дело было в том, что забился фильтр перед котлом.
Теперь всё ок!
>PAUL< писал(а): 01 дек 2024, 18:09
Так котёл работал всегда, даже при новом бойлере.
такой вот он.. ремонт на расстоянии...

Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 11 дек 2024, 21:07
Starik
EvgenySh писал(а): 11 дек 2024, 09:25Или верните как было через гидрострелку.
Ну очень странный и не профессиональный совет, имхо.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 13 окт 2025, 20:43
>PAUL<
Всем доброго времени суток! Снова подниму эту тему, так как снова есть непонятка. Тот же котёл Слим на 40 кВт и тот же бойлер Стаут на 300 литров. Схему подключения не менял, изменил только место установки основного насоса контура котла. Раньше насос котла выключался при нагреве ГВС, как и должно быть, а насос бойлера включался, соответственно. Так вот, когда насос котла не работал, то теплоноситель проходил в контур загрузки бойлера через неработающий насос котла. Меня это не совсем устраивало, поэтому я перенес насос котла за контур загрузки бойлера (контур загрузки бойлера подключен через тройники на подачу и обратку до гидрострелки), в моем случае, это ближе к гидрострелке. Так вот, даже после выполнения всех этих процедур, в том числе и промывки косого фильтра на обратке около котла, котёл всё равно нагревает воду в бойлере с температурой теплоносителя до 90 градусов, и выключается на 3-4 минуты, как я понимаю, из-за перегрева теплоносителя. Если за эти 3-4 минуты температура ГВС так и не достигла требуемой (60), то котёл снова включается на нагрев ГВС. В общем, я думаю тут дело даже не в диаметре труб контура ГВС (полипропилен 32), я и об этом думал, а в том, что какой-то слабый змеевик в бойлере. Змеевик на 32 кВт, бойлер на 40, соответственно. Верный ли мой вывод, основываясь на всём этом опыте и после всех этих переделок после сантехника?)
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 13 окт 2025, 20:50
RADAR
>PAUL< писал(а): 13 окт 2025, 20:43
Змеевик на 32 кВт, бойлер на 40, соответственно. Верный ли мой вывод, основываясь на всём этом опыте и после всех этих переделок после сантехника?)
верно, а еще теплообменник бойлера - так скажем теряет мощность при приближении температуры бойлера к заданной..

Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 13 окт 2025, 21:11
>PAUL<
RADAR писал(а): 13 окт 2025, 20:50
>PAUL< писал(а): 13 окт 2025, 20:43
Змеевик на 32 кВт, бойлер на 40, соответственно. Верный ли мой вывод, основываясь на всём этом опыте и после всех этих переделок после сантехника?)
верно, а еще теплообменник бойлера - так скажем теряет мощность при приближении температуры бойлера к заданной..
Спасибо Вам снова за обратную связь
Оборудование относительно новое, им ещё пользоваться и пользоваться, ровно 3 года с момента пуска газа. В моем случае, по всей видимости, придется только смириться с этой ситуацией, или добавить второй бойлер, чтобы котёл не тактовал при нагреве ГВС, но это уже сценарий из палаты номер 6)))
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 13 окт 2025, 23:01
Bahus
Кажись всё дело в отсутствии обратных клапанов
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 14 окт 2025, 10:15
>PAUL<
Bahus писал(а): 13 окт 2025, 23:01
Кажись всё дело в отсутствии обратных клапанов
Здравствуйте! Обратный клапан есть на котловом контуре до гидрострелки. Я его дополнительно установил после того, как при нагреве бойлера теплоноситель через тройники контура шел не в сторону котла, а в сторону гидрострелки. Мало того, я ещё установил сервопривод нормально закрытый на обратку контура бойлера для того, чтобы при режиме отопления теплоноситель через тройники не смешивался с теплоносителем в змеевике бойлера, тем самым, охлаждая ГВС (если темп теплоносителя ниже 60) или нагревая. Питание сервопривода подключил от насоса бойлера. Кстати, этот сервопривод не трех а двухпроводной. В нём встроенная АКБ. При подаче питания он открывается, а при отключении закрывается, используя заряд от этой АКБ.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 14 окт 2025, 12:10
Starik
Проверяй/регулируй давление газа на горелках, раздел 14 стр. 27, можешь самостоятельно (если осилишь, манометр из капельницы легко делается), можешь за деньги.
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 16 окт 2025, 15:51
>PAUL<
Добрый день! Сегодня появилась ошибка Е110, связанная со срабатыванием защиты от перегрева при ГВС. Подскажите, пожалуйста, с какого узла и какой провод снять, чтобы котел работал на половине мощности? Просьба указать стрелкой или обвести кругом нужный провод.
Отправлено спустя 43 минуты 59 секунд:
И ещё есть один вопрос уже насчёт работы на контур отопления. Этот котёл 40 кВт не может работать по заниженной ПЗА. Я имею в виду уставку температуры теплоносителя на уровне 30-45 градусов. При такой уставка котёл очень быстро достигает этих 45 градусов, но греет выше. По показаниям Зонта я заметил, что котёл выключается, если температура теплоносителя превышает на 4 градуса выше уставки. Это из-за высокой минимальной мощности? У этого котла она равна 20 кВт. У соседа тоже Baxi, только настенный, и у него минимальная мощность 5 кВт, а максимальная вроде бы 49. И у него работает котёл постоянно на модуляции вплоть до этих 5 кВт. Тактует котёл у него только весной или ранней осенью, так как, по всей видимости, на поддержание заданной температуры нужно ниже 5 кВт. То есть, с моим котлом тактование неизбежно? Хотя, дом 400 квадратов и плюс ещё отапливаемый павильон на 40 квадратов от гидрострелки. Надо было покупать Слим на 30 кВт?)
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добавлено: 16 окт 2025, 16:54
Starik
>PAUL< писал(а): 16 окт 2025, 16:35я заметил, что котёл выключается, если температура теплоносителя превышает на 4 градуса выше уставки.
Все котлы греют на +5 от установленной температуры.
Регулируй газовый клапан, а не провода сдергивай. Пригласи специалиста чтобы проверил и отрегулировал.