Страница 1 из 1

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Добавлено: 03 дек 2024, 14:40
Максим из Уфы
Доброй день. Имеется котел slim 1.620 in. Работает 9 лет. Хочу подключить насосы ГВС и отопления через пускатели. Зачем? Поясняю. Лет 7 всё работало как часы. Потом котел начал уходить в ошибку по перегреву. Изначально стояли насосы grundfos alpha. Понял, что то ли насос стал уставать, то ли незамерзайка начала давать о себе знать, то ли сказались ошибка монтажников. Grundfosы стали стоить космос, купил китайский трехскоростной насос следующий в линейке по характеристикам, и, соответственно, по мощности. Всё стало нормально. В этом году, похоже, стал уставать насос отопления. Поэтому хотел задать вопрос знающим людям:
1 Какую нагрузку тянет плата данного котла (читал по форумам 130 Вт)? Это без учёта пусковых токов насоса. Это так?
2 Чем коммутируется напряжение на насосы в котле (реле или транзисторы)? Из этого третий вопрос:
3 Могу ли я подключить напрямую вместо насоса пускатель (или реле), который подключить к насосу? Хотел это сделать, чтобы разгрузить плату насоса по нагрузке, чтобы защитить её.
4 Если нельзя просто поставить пускатель, то какими способами снизить нагрузку на плату (не запредельно дорогими)?

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Добавлено: 03 дек 2024, 14:52
Bahus
1. Да. Вроде да.
2. Реле
3. Да. Так вполне себе делают.

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Добавлено: 03 дек 2024, 15:14
Максим из Уфы
Спасибо. Буду пробовать

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Добавлено: 06 янв 2025, 20:29
AL_Lex1974
Делал через реле и котел управлял двумя насосами одновременно.

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Добавлено: 10 янв 2025, 00:04
Bahus
Реле котла пробрасывает 220. Делайте с ним что хотите