Страница 1 из 1
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 14:00
Wawyan
Добрый день, уважаемые!
Имеем котел Baxi ECO Nova 14F, три радиатора панельных подключенных 25ой трубой ( тип 22 1400 600, тип 33 900 600 и тип 12 1000 600)
Котел часто включается и отключается. Быстро набирает температуру с 55 до 62 за несколько секунд, с 62 до 68 порядком двух минут (уставка 62).
Параметр Р15 поставил на 0, изменений нет.
Фильтр чистый. Циркуляция хорошая.
Мысль только, что мощность котла слишком большая для трех радиаторов, но менять не намерен, ищу адекватный вариант решения проблемы.
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 14:31
Bahus
Р17 плюс комнатный термостат.
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 14:52
EvgenySh
Bahus писал(а): 09 дек 2024, 14:31
Р17 плюс комнатный термостат.
Датчик уличной температуры тоже поможет.
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 15:06
Wawyan
Bahus,
Р17 увеличил до 6 мин. Обратка остывает до 53 при уставке в 62.
Может можно механически уменьшить мощность горелки?
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 15:14
Bahus
Он и так на минимуме работает. Откройте паспорта своих радиаторов и сложите их теплоотдачу. И сравните с минимальной мощностью котла в 9 кВт.
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 15:25
Wawyan
Bahus, Понял. Спасибо. Может еще подскажете какой термостат получше из не дорогих. И интересен алгоритм работы котла с термостатом. А именно после того как достигнет температуры по уставке ( условно при первом пуске), котел будет периодически подогревать теплоноситель, если даже температура не упала в помещении? Как это сделано у будероса логомак с термостатор RC200.
Надеюсь я понятно изьяснился))))
Отправлено спустя 55 минут 36 секунд:
Если переставить датчик температуры с прямой на обратку

Или можно допом поставить?
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 17:25
EvgenySh
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 16:21
котел будет периодически подогревать теплоноситель, если даже температура не упала в помещении?
Не будет, только по команде от термостата
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 15:06
Может можно механически уменьшить мощность горелки?
Отключить модуляцию на клапане.
Удерживая кнопки K1 и K2 в течение 5 секунд, можно включить режим настройки
газового клапана. В этом режиме котел работает так же, как и в режиме «Отопление»,
однако модуляция отсутствует. Когда данный режим активирован, на экране будет
отображаться процент мощности (макс. 100, мин. 0). Посмотрите на какой мощности работает котел.
Нажмите кнопку K7, чтобы выйти на максимум.
Нажмите кнопку K6, чтобы выйти на минимум.
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 18:13
Wawyan
EvgenySh, на 0 работает
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Производительность насоса при р27 - 0 100%
Есть ли регулировка его производительности?
Настройка мощности котла
Добавлено: 09 дек 2024, 19:37
Starik
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 15:06Р17 увеличил до 6 мин.
Ставь 10, меньше газа жрать будет.
Перед покупкой термостата, повесь дешевый спиртовой градусник в том месте, куда термостат собираешься ставить.
Настройка мощности котла
Добавлено: 10 дек 2024, 09:26
EvgenySh
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 18:17
Есть ли регулировка его производительности?
Р27=1. По какому принципу регулируется не понятно. Вообще ваш котел позволяет делать достаточно тонкие настройки работы. Исходя из того, что у вас всего 3 радиатора то лучше сделать так:
P17 Мин. время между запусками горелки мин - 10
P18 Выбег насоса мин - 1
P19 Работа насоса контура отопления - 0
P20 Мин. время работы контура отопл. мин - 5
P21 Скорость изменения температуры
теплоносителя °C/мин - 3
У себя заметил, что с подключенным датчиком уличной температуры котел реально без тактования держит заданную температуру по кривой, при +1 улицы стабильно 42-43 градуса, без перегрева ТН, отключается по термостату. Если ставить вручную 45 гр. без датчика улицы, перегревает ТН и тактует, пока термостатом не отключится.
Настройка мощности котла
Добавлено: 10 дек 2024, 12:30
Wawyan
Спасибо Евгений, попробую. У вас подключен просто датчик уличный без комнатного термостата?
Настройка мощности котла
Добавлено: 10 дек 2024, 12:55
EvgenySh
Wawyan писал(а): 10 дек 2024, 12:30
У вас подключен просто датчик уличный без комнатного термостата?
У меня 3 термостата

Один по датчику ТП, второй по температуре в помещении, третий в гараже
Настройка мощности котла
Добавлено: 10 дек 2024, 20:20
Wawyan
Понял) с Baxi Коннект функционал тот же? В плане сервисного меню, а то подвернулся по дешману)
Настройка мощности котла
Добавлено: 11 дек 2024, 09:02
EvgenySh
Wawyan писал(а): 10 дек 2024, 20:20
с Baxi Коннект функционал тот же?
С ним более расширенный, но мне будет это уже лишнее. Все без него удаленно контролируется и регулируется
Настройка мощности котла
Добавлено: 12 дек 2024, 19:56
Wawyan
Благодарю
Настройка мощности котла
Добавлено: 14 фев 2025, 09:15
Wawyan
Всем привет. В общем все нормально, но есть одно но. Котел включается в заданное время как стоит в параметре Р17, хотя запроса на тело нет. Как будто это продувка. В графике не отображаются эти пуски, продолжительностью не более 5 секунд, но бывает 15-20 сек. это включение видно по температуре теплоносителя. С чем это связано? Графики приложил.
Настройка мощности котла
Добавлено: 14 фев 2025, 18:46
Starik
Графики - зло, а их созерцание - пустая трата времени, имхо.