Страница 1 из 1

Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01

Добавлено: 14 дек 2024, 22:18
Alexandr I
Здравствуйте. Имеется котел Baxi luna 3 comfort одноконтурный с открытой камерой сгорания 24кВт. Газовый клапан Honeywell vk4105m 5108.
Проработал день :sorry:
Вечером из дома уезжал котел работал, приехал утром, котел в ошибке е01 (отсутствие газа или проблема с розжигом)
При попытке сброса ошибки и запуске котла:
1. Запускается плата, щелкает релюшкой
2. Включается циркуляционный насос
3. Вырабатывается искра и … все, пламя не воспламеняется
Далее повторный пуск и вылетает ошибка е01

Что проверил:
1. Газ есть, кран открыт, подходит к котлу
2. Со стабилизатора Baxi приходит напряжение 205в
3. Фаза и ноль не перепутаны
4. Катушка модуляции имеет сопротивление около 30 Ом
5. Катушка 1 (1-2 контакт) в обрыве, Катушка 2 (4-5 контакт) 1,3 кОм
6. Напряжение на выходе с модуля зажигания замеряю то более менее стабильное 220-250в, то бывает вообще какая то вакханалия от 0 прыгает до бесконечности (последнее число мультиметр показал 1600+в) на пределе измерения- 600в
7. Абсолютно точно также напряжение на контактах платы (черный провод, синий провод) прыгает как в пункте 6.

Казалось бы неисправность вот она. Одна катушка в обрыве, поэтому клапана не срабатывают и не открывается, НО:

8. Была подкинута другая катушка вместе с клапаном в сборе, как утверждает мастер который её привез - рабочая. По сопротивлению обеих катушек все ок. Чуда не случилось! Газ не идет.
9. Также к предыдущей катушке подключал новый модуль зажигания. Тишина… По замерам все тоже самое. Напряжение прыгает.

Теперь вот думаю на саму плату. Установлена Dims28
Может кто что подскажет, где еще можно что то проверить , спасибо!

Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01

Добавлено: 15 дек 2024, 14:08
Bahus
Alexandr I писал(а): 14 дек 2024, 22:18 5. Катушка 1 (1-2 контакт) в обрыве
Да. Оно.
А вот напруга плавать не должна. С платы должны выходить чистые 220В ПОСТОЯНКИ. DC.
Проверяйте реле выхода и диодный мост перед ним. Всё на плате.

Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01

Добавлено: 15 дек 2024, 16:09
Alexandr I
Bahus писал(а): 15 дек 2024, 14:08 Проверяйте реле выхода и диодный мост перед ним. Всё на плате
Почему диодный мост на плате? Он же вроде в блоке розжига под кампаудом? Блок розжига vz 2/10 hdc

Отправлено спустя 39 минут 12 секунд:
Вот такую схему нашел в интернете, но не знаю насколько достоверна.

Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01

Добавлено: 15 дек 2024, 19:51
Starik
Alexandr I писал(а): 15 дек 2024, 16:49Он же вроде в блоке розжига под кампаудом?
:facepalm:
Купи уже новую плату, пока не замерз.

Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01

Добавлено: 16 дек 2024, 11:07
Bahus
Alexandr I писал(а): 15 дек 2024, 16:49 Он же вроде в блоке розжига под кампаудом?
Блин. Ваша правда. На котлах четвёртого поколения завис. :facepalm:
Ну если не клапан и не блок розжига, тогда плата.