Добрый вечер Уважаемые форумчане! Лёд в системе котла.
Добавлено: 23 дек 2024, 18:55
Dreamdorn
Добрый день! По собственной глупости не включил котел, и в системе замерзла вода. В системе отопления и даже в котле, но, слава богу, в котле ничего не повредило, отогрел пушкой. Лопнул один радиатор, убрал его и обесточил циркуляцию воды к этому радиатору. Теплый пол, слава богу, не повредило. Котел Baxi Eco Nova 24F, проверил через краны Маевского — из радиаторов наконец-то начинает капать водичка потихоньку. Посоветуйте, что делать, как понять, что всё растопил? В котле почему-то не показывает давление. Открываю кран подпитки, а толку от этого нет: слышно, что идёт вода, но стрелка неподвижна.
Добрый вечер Уважаемые форумчане! Лёд в системе котла.
Добавлено: 24 дек 2024, 09:42
Bahus
Капиллярку манометра либо грязью забило, либо льдом. Ну или повредило разморозкой. Попробуйте феном трубку погреть.
Попробуйте включить котёл пару раз без газа. Только насос чтобы попытался погонять. Причём у Новы есть хорошая функция первого запуска. При включении розетки он в течение 2 минут дёргает насос и трёхходовой.
Ну а потом уже можно и с розжигом попробовать, если ошибок не будет никаких (ну кроме ошибки по розжигу без газа). Только сильно большую температуру не выставляйте сразу.
Ну и если обратка начнёт теплеть - то пробило и циркуляция есть.
Добрый вечер Уважаемые форумчане! Лёд в системе котла.
Добавлено: 24 дек 2024, 11:01
Dreamdorn
Спасибо огромное за совет и с наступающим Вас! Вот сегодня все попробую сделать. У меня оказалось там патрубок при подпитке системы, который справа именно у первичного теплообменника срывает,приходиться через аварийный кран спускать воду. Его не повредило но я так понял само резиновое кольцо умерло. Боялся котел запустить, что бы льдом не порвало теплообменники.