Страница 1 из 1

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 26 дек 2024, 17:02
VanDuk
Всем привет!
Я чайник начинающий. Очень нужна помощь газовых мастодонтов.
Вопрос про то, как заставить котёл работать на минимальной мощности.

Контроллер BAXI Connect+ .Котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ГВС нет. Контроль по теплоносителю 50°.
Котёл включается на 40° и отключается на 54°.Скриншоп прилагаю.

На котле ограничил мощность 37% (параметр F13).
Это 9.25 Квт. Мин.время отдыха котла 10 мин(параметр F18)
Но BAXI Connect+ показывает, что модуляция поднимается до 30%.
А это окло 14 Квт. Не могу понять,почему при моих настройках модуляция не около 0%?

Когда мин.время отдыха котла было 3 мин(параметр F18),а мощность котла 50% (параметр F13),
модуляция не понималась выше 3%.Хотел уменьшить количество циклов горения за час. Уменьшил с 11 до 4. Но выросла модуляция. Как же её придержать около 0%?
Подскажите,пжл.

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 26 дек 2024, 17:57
astrom15
VanDuk писал(а): 26 дек 2024, 17:02 как заставить котёл работать на минимальной мощности.
F13=00 и будет постоянно только минималка на отопление \если газклапан отрегулирован\ ;)

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 27 дек 2024, 12:13
Bahus
Сотрудники Baxi заявляют, что параметр F13 = 0-30 это модуляция ноль. Скорее всего он вам и отражает то, что котёл в этом диапазоне рассчитывает. А по факту модуляционная катушка полностью открыта.
Можно не обращать внимания, можно F13=0 установить. По пламени то же самое будет, но по цифрам правильнее. Я так думаю.

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 29 дек 2024, 10:05
VanDuk
Bahus писал(а): 27 дек 2024, 12:13 Можно не обращать внимания, можно F13=0 установить.
Бахус, спасибо за совет!
Установил F13=0.
Модуляция стала нулевой. К чему я и стремился.
Количество циклов за час не изменилось - 4.
Но иногда с того ни с сего сего модуляция поднимается до 14%.
Дом был закрыт и пуст от людей. Двери о окна не открывались.
Температура на улице не менялась.
Скрин прилагаю. Модуляция синим.

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 29 дек 2024, 15:57
Bahus
Возможно брешет сам Коннект. С другой стороны, модуляция и модуляция. Фиг с ним. Работает неплохо, судя по графику

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 29 дек 2024, 17:45
VanDuk
Bahus писал(а): 29 дек 2024, 15:57 Возможно брешет сам Коннект. С другой стороны, модуляция и модуляция. Фиг с ним. Работает неплохо, судя по графику
Спасибо большое, Бахус, за участие в теме в выходной день ))) Есть желание максимально уменьшить количество вкл/выкл горелки в час. Звонил в BAXI. Там сказали, что этот ресурс - это количество ограничено, и что лучше бы, чтобы горело всегда. Поэтому мощность установил на минимум. Время отдыха между горениями на максимум - на 10 минут. Получилось добиться 4 горения в час. Теперь пытаюсь растянуть время горения.

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 29 дек 2024, 18:45
astrom15
VanDuk писал(а): 26 дек 2024, 17:02 мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 17:45 Получилось добиться 4 горения в час.
уже хорошо при таком чрезмерном запасе по мощности)

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 29 дек 2024, 20:01
Bahus
Постоянку не выйдет. Если только в феврале при -30 град за бортом.
Теплопотери меньше 9 кВт. Поставьте управление по воздуху. Заодно включите ПЗА на коннекте. По данным метеосайта

Как ограничить мощность котла минималкой

Добавлено: 01 янв 2025, 13:50
lexusavto
astrom15 писал(а): 26 дек 2024, 17:57 Теперь пытаюсь растянуть время горения.
Попробуйте поставить регулирование по воздуху, минимальную температуру теплоносителя 60, максимальную 70, без ПЗА, без псевдорелейного режима.