Страница 1 из 1

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 29 дек 2024, 13:07
Doha
Доброго времени суток тем, кто читает. Проблема возникла с котлом Baxi Ampera Plus 12, ни с того ни с сего котел начал вести себя странно, год работал как часы, сейчас давление падает за 2 секунды с 1.5 до 0, попищит с ошибкой е06 и так же быстро подымает обратно на рабочую. Периодичность не могу понять. Но с каждым днем эта проблема все чаще возникает и все более долго висит котел в ошибке. Куда смотреть?

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 29 дек 2024, 16:02
Bahus
Это по манометру? Или датчик отрабатывает?

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 12:11
bartons
У меня тоже самое, после нг упало давление до 0.26 и ушел в аварию, приехали, накачали 1.6, сейчас резкие скачки падения до 1, график приложу, не понятно почему это. Котел установлен в сентябре 24 года

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 12:30
Starik
А в расширительном баке что? Воздуха достаточно?

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 12:30
bartons
а как это понять? там отдельно на него ничего нет!

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 12:33
Starik
bartons писал(а): 17 янв 2025, 12:30а как это понять?
Шинным манометром через золотник проверить. :)

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 12:40
bartons
очень интересно! там сколько должно быть? в инструкции об этом ничего не сказано

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а между баком и самой системой нет ведь кранов, т.е давая давление там может его не быть?

Отправлено спустя 21 минуту 26 секунд:
вообще смотрю на график и думаю, что может это датчик какой то моросит? Ведь видно что скачок и потом снова с исходную точку возврат

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 13:27
Starik
bartons писал(а): 17 янв 2025, 13:04там сколько должно быть?
Около 1 кгс/см2 при нулевом давлении в системе отопления.

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 18:26
bartons
Ну сейчас не ноль уже, система работает и до тепла я ее отключать не планирую. Вот такая пока картинка, буду смотреть что дальше

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 20:01
Starik
bartons писал(а): 17 янв 2025, 18:26... я ее отключать не планирую.
Правильно, сама отключится. :)

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 21:19
bartons
На форуме вообще есть оф представитель? Хотелось услышать что делать

Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5

Добавлено: 17 янв 2025, 21:31
RADAR
bartons писал(а): 17 янв 2025, 21:19 На форуме вообще есть оф представитель? Хотелось услышать что делать
звонить надо...здесь нет.. :)