Страница 1 из 1

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Добавлено: 04 янв 2025, 12:20
Stanislav_OK
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины

Медленно, но постоянно растет давление в СО. За сутки поднимается примерно на 0.3

Поменял раширительный бочок, на который грешил. Поначалу вроде стабилизировалось.
Но потом снова это вернулось.

Интересно, что периодически проблема исчезает, и давление достаточно долгий период держится постоянным, с медленным естественным снижением. Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.

На что похоже? В каком порядке лечить?
Начать с замены кранав подкачки, потом теплообменик?

Заранее спасибо знатокам)

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Добавлено: 04 янв 2025, 13:09
Starik
Stanislav_OK писал(а): 04 янв 2025, 12:20 Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.
Начать с замены кранав подкачки,
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. ;) Именно кран и менять, до теплообменника дело не дойдет, имхо.

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Добавлено: 04 янв 2025, 16:27
Stanislav_OK
Хорошо, если так
Спасибо!

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Добавлено: 10 янв 2025, 00:56
Bahus
Подпитка