Страница 1 из 2
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 06 янв 2025, 13:55
Dimadima12345
Котел луна 3 комфорт 24 кВ . Одноконтурный с бкн . Дом 100 квадратов . Имею 8 веток теплого пола и 8 радиаторов . Вопрос по параметрам F 13 , 14 , 15 .
Как подобрать оптимальное значение f 13 ??
Для бкн f 14 надо ставить на 100 % ?
И для чего параметр f 15 ?? Когда можно f 13 просто уменьшать и прибавлять мощность . Котел работает по выносной панели Ambon и Modul 1-1 . Имеет ли вообще смысл уменьшать мощность котла ? Когда modul 1 . Помогите разобраться
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 07 янв 2025, 11:32
astrom15
Dimadima12345, F13=00,F18=10
остальные можете оставить на заводских
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 07 янв 2025, 11:51
Dimadima12345
astrom15, а зачем f 18 -10 ? Когда котел работает по термостату .
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 07 янв 2025, 12:04
astrom15
Dimadima12345 писал(а): 07 янв 2025, 11:51
astrom15, а зачем f 18 -10 ? Когда котел работает по термостату .
он и будет работать по термостату... только уменьшится количество вклвыкл\тактов)
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 07 янв 2025, 16:32
Dimadima12345
astrom15, то есть он все равно будет каждые 10 минут включаться ?? Вне зависимости от того что заданная температура помещения будет 22 градуса, а термостат будет показывать 24 . Он не будет ждать когда упадет температура до заданной 22 ? Он все равно включится через 10 минут ?
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 07 янв 2025, 20:52
astrom15
Dimadima12345 писал(а): 07 янв 2025, 16:32
astrom15, то есть он все равно будет каждые 10 минут включаться ?? Вне зависимости от того что заданная температура помещения будет 22 градуса, а термостат будет показывать 24 . Он не будет ждать когда упадет температура до заданной 22 ? Он все равно включится через 10 минут ?
вообще то он должен отключаться на 22.3 если выставлена 22.0...
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 07 янв 2025, 21:08
Dimadima12345
astrom15, это да . Но допустим у нас 24 градуса в помещение . Я выставляю 22 . В это время он будет включаться каждые 10 минут ?? Или будет ждать пока температура не упадет
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 07 янв 2025, 21:25
astrom15
Dimadima12345, будет ждать
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 08:10
mrrc
Что мне во всем этом не нравится с редкими включениями котла на отопление с термостатом, что радиаторы будут то теплые, то комнатной температуры в лучшем случае при существенном теплосъеме и эти температурные качели будут тем более выражены, чем реже будет включаться в работу на поддержание котел. И тут дилемма - бо'льший расход газа при постоянно теплых примерно в одном температурном диапазоне и обеспечивающих непрерывно ровную конвекцию радиаторах, либо экономия топлива с цикличными существенными температурными качелями основных элементов и узлов системы отопления.
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 12:31
astrom15
mrrc писал(а): 08 янв 2025, 08:10
Что мне во всем этом не нравится с редкими включениями котла на отопление с термостатом,
в случае с луной при
котёл поддерживает заданную температуру без
mrrc писал(а): 08 янв 2025, 08:10
температурные качели

Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 14:11
mrrc
astrom15 писал(а): 08 янв 2025, 12:31в случае
Ambon и Modul = 0 котел также будет поддерживать заданную температуру, но по подаче теплоносителя, только включаться будет скорее всего минимум раз в 10 минут (F18 = 10) на ту длительность, чтобы достичь целевую температуру на подаче (и +5t) в зависимости от имевшегося теплосъема и теплопотерь с момента последнего отключения.
И в данном случае
astrom15 писал(а): 08 янв 2025, 12:31
температурные качели
На оборудовании куда менее выражены, в отличии, если котел будет догонять до выставленной на термостате целевую температуру воздуха и после ждать продолжительное время сигнала о необходимости повторить цикл. Воздух остывает дольше теплоносителя. А если задать минимально возможный гистерезис и десятые доли градуса (там, где это позволимо), будет ли желаемый выигрыш в экономии топлива, при относительно стабильно и комфортно поддерживаемых температурах отопительного оборудования, о чем говорил выше.
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 14:29
Bahus
Dimadima12345 писал(а): 06 янв 2025, 13:55
что радиаторы будут то теплые, то комнатной температуры
а вам какая разница какой она температуры? Главное, чтобы в помещении комфортно было. Или котёл для другого?
По теме. Вы же сами написали "оптимальные". Кто кроме вас их комфортно подберёт? Эти параметры и есть, чтобы для конкретного помещения подобрать
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 14:39
astrom15
mrrc писал(а): 08 янв 2025, 14:11
если котел будет догонять до выставленной на термостате целевую температуру воздуха
таки вот при Ambon и Modul = 1 он \котёл\ её не догоняет а поддерживает +\- 0.2 градуса подбирая\модулирая Т на подаче
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 14:50
mrrc
Bahus писал(а): 08 янв 2025, 14:29
а вам какая разница какой она температуры?
Уж не знаю, кого вы цитировали выше, но по мне так разница по вопросу существенная. Куда комфортнее и приятнее подходить к окну в морозы, не говоря уже находиться рядом с ним продолжительное время, когда от радиатора, закрывающего от 75% ширины оконного проема, исходит ниспадающий возвышающийся конвекционный тепловой поток, отсекающий холодное веяние, исходящее от окна, нежели ощущать рядом с собой охлажденный элемент отопительной системы.
А котел мне как и вам нужен для создания и поддержания тепла и уюта в помещении. Да и для работы и долговечности всей СО равномерно поддерживаемый температурный режим без охлаждения или задиров только на пользу.
Отправлено спустя 16 минут 19 секунд:
astrom15 писал(а): 08 янв 2025, 14:39
таки вот при Ambon = 1
Задействуется встроенный в панель управления термостат.
Принцип его работы мало чем отличается от дискретного собрата, как минимум меньшим гистерезисом, а основная задача термостата - работа оборудования по температуре воздуха в месте установки, о чем я выше и пишу. И если временная дельта между выключением и включением котла велика - температурных качель на РО не избежать.
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 15:28
Dimadima12345
Bahus, что вы можете сказать про параметр f=17 ? Как подобрать оптимальное время работы насоса ? Или оставить 3 минуты как с завода ?
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 16:06
astrom15
mrrc писал(а): 08 янв 2025, 15:06
И если временная дельта между выключением и включением котла велика - температурных качель на РО не избежать.
в данном случае F18 = 10 и за это время колебания могут быть значительны?

Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 16:24
Bahus
astrom15 писал(а): 08 янв 2025, 16:06
Куда комфортнее и приятнее подходить к окну в морозы
Ну фигачьте в систему 80 градусов. У окна офигеть как комфортно будет.
Вы одно поймите. Вам котёл должен делать так, чтобы вам жить комфортно было. Не у окна. Не в подвале. Везде. А вы хотите сесть на батарею, чтобы жопа обгорела. Радиатор под окном немножко для другого
Отправлено спустя 59 секунд:
Bahus писал(а): 08 янв 2025, 16:24
Bahus, что вы можете сказать про параметр f=17 ?
уже сказано выше. Подбирайте индивидуально
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 16:59
astrom15
Bahus писал(а): 08 янв 2025, 16:25
astrom15 писал(а): 08 янв 2025, 16:06
Куда комфортнее и приятнее подходить к окну в морозы
Ну фигачьте в систему 80 градусов. У окна офигеть как комфортно будет.
Вы одно поймите. Вам котёл должен делать так, чтобы вам жить комфортно было. Не у окна. Не в подвале. Везде. А вы хотите сесть на батарею, чтобы жопа обгорела. Радиатор под окном немножко для другого
вообще то не я писАл

но смысл наверное всёж што гораздо комфортнее когда радиаторы всегда +\- с одинаковой температурой...
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Dimadima12345 писал(а): 08 янв 2025, 15:28
Как подобрать оптимальное время работы насоса ?
в моём случае он работает постоянно не выключаясь
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 17:03
mrrc
Bahus писал(а): 08 янв 2025, 16:25
Ну фигачьте в систему 80 градусов. У окна офигеть как комфортно будет.
Ну без мозгов или от безвыходности можно и 90 впулить в высокотемпературный контур и кто-то наверняка так и поступает

А если с головой подходить - то и 45-50 на весь холодный сезон достаточной нормой окажется - снимая с РО их конвекционное тепло, комбинируя с ТП на 35-40 для комфортности на поверхности пола и в нижней части помещения за счет бо'льшей теплопередачи излучением с площади. Балансируя теплообмен системы на более низких температурах теплоносителя.
Bahus писал(а): 08 янв 2025, 16:25
Вы одно поймите. Вам котёл должен делать так
Нужно понимать главное, котел - всего лишь инструмент в СО, а как управлять его работой для достижения комфорта - вопрос иной.
Котел нам увы ни черта сам по себе не должен, а может быть лишь важной частью либо грамотно спроектированной и эксплуатируемой СО, благодаря которой обеспечивается тот самый желанный комфорт, либо при отсутствии последнего просто греть теплоноситель.
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
astrom15 писал(а): 08 янв 2025, 16:06
в данном случае F18 = 10 и за это время колебания могут быть значительны?
При постоянной постциркуляции при работе по температуре подачи - оптимально. Вернее дольше паузу между включениями уже не задать. Также во многом от продолжительности нагрева будет зависеть - протомить СО на минималке длительное время, дойдя до заданной температуры (теплоносителя\воздуха) или быстро отстреляться на максимуме, сделав такт и отключиться, при первом варианте ровнее и дольше будет теплосъем.
UPD.
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 17:44
astrom15
mrrc писал(а): 08 янв 2025, 17:12
протомить СО на минималке длительное время,
увы... при минималке котла 9 кВт и отапливаемой площади 100м2... наверное ни как)
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 17:44
Bahus
Ответ на вопрос я сделал. Всё индивидуально. Ищите свои настройки
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 18:24
mrrc
astrom15 писал(а): 08 янв 2025, 17:44
увы... при минималке котла 9 кВт и отапливаемой площади 100м2... наверное ни как)
От теплопотерь, величины теплосъема с оборудования зависеть будет. В целом более долгая работа котла на минимуме мощности дает более положительный результат по равномерности и длительности прогрева теплоносителя в системе, менее различимы перепады температуры на РО между запусками котла раз в 10-15 минут. В общем ремарка то была риторическая, как поддерживать примерно одинаковую комфортную температуру радиаторов, используя комнатный термостат, штатный от Comfort, дискретный не суть. Но либо определенная экономия, либо желаемое, как обычно)
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 08 янв 2025, 19:15
astrom15
mrrc писал(а): 08 янв 2025, 18:24
От теплопотерь, величины теплосъема с оборудования зависеть будет.
даже для не очень утеплённого дома данной площади такая мощность великовата...

Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 09 янв 2025, 00:26
Andrey I
mrrc, правильно ли понимаю, что когда установлено 1-1 (и нет датчика уличной температуры, а только выносная панель на стене) температура на подаче не фиксируется (не работает), а все время может меняться по какому то запрограмированному алгоритму?
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 09 янв 2025, 09:04
mrrc
Andrey I писал(а): 09 янв 2025, 00:26
правильно ли понимаю, что когда установлено 1-1
Ну да, как заявляет производитель "- модуляции температуры на подаче в систему отопления в зависимости от температуры в помещении (при включенном датчике комнатной температуры)".
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 09 янв 2025, 21:54
Dimadima12345
mrrc, тогда получаться нету смысла ставить modul =1 ???
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 09 янв 2025, 23:05
Bahus
Чего за фигня то?
Модуляция постоянна при modul=1. Если подключен ДУТ, то температура подачи меняется согласно графику. К комнатной температуре (ambon) это отношения не имеет
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 09 янв 2025, 23:56
mrrc
Dimadima12345 писал(а): 09 янв 2025, 21:54
mrrc, тогда получаться нету смысла ставить modul =1 ???
Если Bahus верен, получается ни на что не повлияет.
Стесняюсь спросить, если модуляция постоянная при modul=1, какая тогда при modul=0? Или без подключенного ДУТ, независимо от значения modul, модуляция не работает
В общем раздел 19.1 электронного руководства BAXI LUNA-3 COMFORT, страница 68. Некоторые формулировки зачастую понимай как можешь.
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 10 янв 2025, 00:02
Bahus
ДУТ вам будет менять температуру теплоносителя, в зависимости от температуры за бортом. На модуляцию это не влияет
Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
Добавлено: 10 янв 2025, 00:32
mrrc
Bahus писал(а): 10 янв 2025, 00:02
На
модуляцию это не влияет
"
Модуляция" != изменение температуры на подаче в систему отопления?