Страница 1 из 1
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 06 янв 2025, 20:56
				 Fafner
				Добрый день. Такая проблема с этим котлом. Постоянно работает и не отключается даже при наборе тем-ры. Индикатор пламени горит всегда. В чем причина? Расход газа очень большой идет. За сутки при установленной тем-ре 55 градусов намотал почти 400 рэ. Дом 104 кв.м 
Прошу совета
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 06 янв 2025, 21:36
				 RADAR
				Fafner писал(а): 06 янв 2025, 20:56
намотал почти 400 рэ
 
это что за единицы? счетчик так показывает?
Fafner писал(а): 06 янв 2025, 20:56
Расход газа очень большой идет
 
снижать требуемые температуры на котле, меньше пользоваться ГВС, утеплять дом, снижать кратность воздухообмена в помещениях...
Отправлено спустя     2 минуты 19 секунд:
Fafner писал(а): 06 янв 2025, 20:56
Постоянно работает и не отключается даже при наборе тем-ры. Индикатор пламени горит всегда.
 
а про это забыл - это нормально...
 
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 07 янв 2025, 20:52
				 Fafner
				Меня как раз и волнует тот факт, что он не отключается. Что значит меньше пользоваться ГВС? Я сейчас живу в квартире, котел Навьен. Так вот он отрабатывает цикл и выключается. Через 7-10 мин примерно опять начинает работать. А тут постоянно горит газ в горелке, ну это же не норма. Что делать подскажите?
Отправлено спустя     3 минуты 57 секунд:
В доме никто не живет, ремонта нет, планирую жить спать его, там прохладно сейчас. Не может эта проблема с котлом связана с тем, что помещение холодное. С другой стороны там же не стоит датчик определения тем-ры помещения. Возможно я чего не знаю. Дайте совет
Отправлено спустя     1 минуту 20 секунд:
Выше опечатка, начать ремонт
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 07 янв 2025, 21:12
				 Starik
				Fafner писал(а): 07 янв 2025, 20:57Что делать подскажите?
 
Выстави Р16=30, не поможет, поставь 35.
 
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 07 янв 2025, 22:51
				 Fafner
				Спасибо, на днях попробую, отпишусь
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 08 янв 2025, 14:04
				 Bahus
				Fafner писал(а): 06 янв 2025, 20:56
ну это же не норма.
 
с чего вы решили? Как раз у Навьена не норма. Меньше минимума топит.
А так, ответили. Утепляемся, ищем проблемы с теплопотерями.
Считаете, что котёл неправильно работает - зовите сервисников, которые запускали
Отправлено спустя     1 минуту 32 секунды:
Fafner писал(а): 07 янв 2025, 22:51
В доме никто не живет, ремонта нет
 
а. Ну вот и ответ
 
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 08 янв 2025, 21:28
				 Fafner
				По вашему причина в том, что никто не живет? Я просто пытаюсь разобраться и понять. Возможно если он протопит дом и наберет нужную тем-ру, работа котла нормализуется. Как вы считаете?
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 08 янв 2025, 21:50
				 lexusavto
				Расход газа большой, температура стоит на заданной и далее не растет, но и горелка не тухнет следовательно это тепло (даже на мин. 9 кВт) расходуется. Тут либо дом прогреется и просохнет и расход газа начнет соответствовать вашим ожиданиям либо теплопотери значительные всегда, тогда придется привыкать к такому расходу.
			 
			
					
				Котел Baxi eco nova 24f
				Добавлено: 08 янв 2025, 22:09
				 RADAR
				Fafner писал(а): 07 янв 2025, 20:57
А тут постоянно горит газ в горелке, ну это же не норма.
 
если котел так работает, то это норма... котел работает так, как ему задано...ест газа столько, сколько требуется для поддержания заданной температуры...