Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
Добавлено: 09 янв 2025, 22:43
Доброго вечера!
Baxi eco four 24f - используем для отопления и нагрева горячей воды.
Двухтрубная СО 2-х этаж. дом из бруса, отапл. площадь 130-140кв.м., суммарно 86 секций биметал. секций ( 6 рад. 1эт. и 4 рад. 2эт.+ два полотенцесуш). Туалет на 1 этаже, там 1,5 кв.м. и 3 секции, самая холодная точка (сквозит из погреба, летом будем утеплять). Зимуем в доме первый раз. Смущала работа котла, 3-4мин. работы и 3мин. отдыха.. и так 1,5мес.
Куплен комнатный термостат poer10, подключил к котлу, выставил Т=22,8, но сам котел продолжил работать с том же режиме "3 мин. через 3мин." t - на выходе выставлена 55 гр. (на улице -12), котел быстро разогревал воду до 60гр. и выкл. по этой причине, после 3мин. отдыха делал тоже самое "3 через 3".
Прочитал инструкцию, полез в настройки котла F8= 30% и F11=10мин.
Ушло "тактование" и теперь работает циклами: 1 цикл- 12-15мин, далее 10мин. отдых ; 2 цикл – 5-8мин. и 10мин. отдых; 3 цикл – 3-4 мин. и 10 мин отдых. За час котел вкл/выкл. теперь 3-4 раза по отоплению, все происходит в этих циклам пока термостат не выкл. котел (графики приложил, после СО начинает потихоньку остывать и примерно через 35-45 мин. котел вкл. и продолжает работу с 1 цикла, пока вновь не наберет Т-22,9/23 гр..
Наблюдая за t-теплоносителя на выхода с котла, за эти 35-45 мин. вода в системе остывает до 40-45 градусов.
*на термостате аберрация 0.1 градуса (он же гистерезис), при падении до 22.7/22.6 котел вкл., а при 22.9/23 выкл.
В целом добился чего хотел, котел не "тактует" , включается реже.
Вопросы которые беспокоят :
1. Исходя из вышеописанного , правильно ли/нормально работаем наша СО?
2. Как правильно прокачать систему отопления для равномерного распределения нагретой воды в системе? И нужно ли мне это делать или уже все "правильно" работает? пробовал играться вх. кранами на ближайших к котлу радиаторах закрыв на 75%, вроде бы система более равномернее стала греться. На 2 этаже сделал входные краны на 50%, кроме последнего, так как второй этаж и так теплый всегда. Обратные краны не трогал особо, кроме ближайшей к котлу 50%.
2. Остывание батарей за 40-45 мин это норма? Сам дом по ощущениям после новых циклов как будто наконец-то полноценно прогрелся , падение t идет более-менее плавно.
3. Два дня делал замеры расхода газа , с учетом газовой плиты и нагрева воды получилось 14 и 11,5 кубов в сутки(+ праздники). Если брать паспорт к котлу , вроде бы в норме все. Возможно ли сделать меньше расход? Или мой котел меньше просто не может "взять" и это ничем не отрегулировать?
4. Как понять, горелка работает правильно или нет ? присутствует небольшое кол-во жёлто-оранжевый цвет пламени.
В общем, если у вас есть время и желание помочь , ответьте пожалуйста .
Заранее извиняюсь где то за глупые вопросы, это первый котел в нашей жизни, хочется что бы прослужил долго!
Спасибо!
С Наступившими Праздниками Всех!
Baxi eco four 24f - используем для отопления и нагрева горячей воды.
Двухтрубная СО 2-х этаж. дом из бруса, отапл. площадь 130-140кв.м., суммарно 86 секций биметал. секций ( 6 рад. 1эт. и 4 рад. 2эт.+ два полотенцесуш). Туалет на 1 этаже, там 1,5 кв.м. и 3 секции, самая холодная точка (сквозит из погреба, летом будем утеплять). Зимуем в доме первый раз. Смущала работа котла, 3-4мин. работы и 3мин. отдыха.. и так 1,5мес.
Куплен комнатный термостат poer10, подключил к котлу, выставил Т=22,8, но сам котел продолжил работать с том же режиме "3 мин. через 3мин." t - на выходе выставлена 55 гр. (на улице -12), котел быстро разогревал воду до 60гр. и выкл. по этой причине, после 3мин. отдыха делал тоже самое "3 через 3".
Прочитал инструкцию, полез в настройки котла F8= 30% и F11=10мин.
Ушло "тактование" и теперь работает циклами: 1 цикл- 12-15мин, далее 10мин. отдых ; 2 цикл – 5-8мин. и 10мин. отдых; 3 цикл – 3-4 мин. и 10 мин отдых. За час котел вкл/выкл. теперь 3-4 раза по отоплению, все происходит в этих циклам пока термостат не выкл. котел (графики приложил, после СО начинает потихоньку остывать и примерно через 35-45 мин. котел вкл. и продолжает работу с 1 цикла, пока вновь не наберет Т-22,9/23 гр..
Наблюдая за t-теплоносителя на выхода с котла, за эти 35-45 мин. вода в системе остывает до 40-45 градусов.
*на термостате аберрация 0.1 градуса (он же гистерезис), при падении до 22.7/22.6 котел вкл., а при 22.9/23 выкл.
В целом добился чего хотел, котел не "тактует" , включается реже.
Вопросы которые беспокоят :
1. Исходя из вышеописанного , правильно ли/нормально работаем наша СО?
2. Как правильно прокачать систему отопления для равномерного распределения нагретой воды в системе? И нужно ли мне это делать или уже все "правильно" работает? пробовал играться вх. кранами на ближайших к котлу радиаторах закрыв на 75%, вроде бы система более равномернее стала греться. На 2 этаже сделал входные краны на 50%, кроме последнего, так как второй этаж и так теплый всегда. Обратные краны не трогал особо, кроме ближайшей к котлу 50%.
2. Остывание батарей за 40-45 мин это норма? Сам дом по ощущениям после новых циклов как будто наконец-то полноценно прогрелся , падение t идет более-менее плавно.
3. Два дня делал замеры расхода газа , с учетом газовой плиты и нагрева воды получилось 14 и 11,5 кубов в сутки(+ праздники). Если брать паспорт к котлу , вроде бы в норме все. Возможно ли сделать меньше расход? Или мой котел меньше просто не может "взять" и это ничем не отрегулировать?
4. Как понять, горелка работает правильно или нет ? присутствует небольшое кол-во жёлто-оранжевый цвет пламени.
В общем, если у вас есть время и желание помочь , ответьте пожалуйста .
Заранее извиняюсь где то за глупые вопросы, это первый котел в нашей жизни, хочется что бы прослужил долго!
Спасибо!
С Наступившими Праздниками Всех!