Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA
Добавлено: 10 янв 2025, 12:56
Добрый день.
СО дома с котлом Luna Platinum 1.32 GA:
1) котел работает только на гидрострелку-теплоаккумулятор объемом 200 л. (высота около 1.7 м), подсоединения - 32 полипропилен верх / низ бака (с небольшими отступами к середине для организации горячей зоны вверху и зоны сброса шлама внизу);
2) из гидрострелки - два контура отопления: радиаторы и теплые полы (радиаторы - 40 полипропилен с постепенным уменьшением диаметра до 20 у радиаторов, ТП - 32 полипропилен до коллекторов) с отдельными насосами каждого контура (радиаторы - 25-40, ТП - 25-60, оба работают на минимальной скорости). Забор контуров из гидрострелки - чуть выше подачи от котла, возврат - приблизительно на уровне вывода обратки к котлу.
В настройках котла включена постоянная работа насоса.
На всех узлах и подсоединениях установлены термометры, есть тепловизор, основываюсь на комплексных показаниях.
Фактическая подача из котла в гидрострелку - 45 градусов (при выставленных в настройках 50). Соответственно, подача в контуры отопления из гидрострелки - те же 45 градусов. Возврат из контуров отопления в гидрострелку: радиаторы - 35 градусов, ТП - 25 градусов. Но при работе в собственном контуре (котел-гидрострелка) котел поддерживает дельту всего 3 градуса (обратка из гидрострелки на котел - 42 градуса). Котел не тактует, т. е. теплопотери дома выше его минимальных 3.5 кВт модуляции.
Насколько я понимаю, такие температура обратки и дельта являются далеко не самыми эффективными для конденсационного котла. Даже в инструкции везде фигурирует режим 50/30. Почему же котел не замедлит циркуляцию в собственном контуре, чтобы повысить эффективность в конденсационном режиме? Возможно, необходимо что-то дополнительно настроить?
Ну и еще, чтобы тем не плодить..
Почему при настройке в 50 градусов подачи котел реально подает 45? Датчика внешней температуры нет, комнатный термостат не задействован (погодозависимая и автоматика по температуре в помещениии отключены). Еще интересное наблюдение - в бойлере датчик QAZ 36 KHG71407681. Так вот он также "показывает" (в меню "Информация") температуру ровно на 5 градусов выше реальной в бойлере, поэтому вода в бойлере нагревается также на 5 градусов ниже выставленной.
СО дома с котлом Luna Platinum 1.32 GA:
1) котел работает только на гидрострелку-теплоаккумулятор объемом 200 л. (высота около 1.7 м), подсоединения - 32 полипропилен верх / низ бака (с небольшими отступами к середине для организации горячей зоны вверху и зоны сброса шлама внизу);
2) из гидрострелки - два контура отопления: радиаторы и теплые полы (радиаторы - 40 полипропилен с постепенным уменьшением диаметра до 20 у радиаторов, ТП - 32 полипропилен до коллекторов) с отдельными насосами каждого контура (радиаторы - 25-40, ТП - 25-60, оба работают на минимальной скорости). Забор контуров из гидрострелки - чуть выше подачи от котла, возврат - приблизительно на уровне вывода обратки к котлу.
В настройках котла включена постоянная работа насоса.
На всех узлах и подсоединениях установлены термометры, есть тепловизор, основываюсь на комплексных показаниях.
Фактическая подача из котла в гидрострелку - 45 градусов (при выставленных в настройках 50). Соответственно, подача в контуры отопления из гидрострелки - те же 45 градусов. Возврат из контуров отопления в гидрострелку: радиаторы - 35 градусов, ТП - 25 градусов. Но при работе в собственном контуре (котел-гидрострелка) котел поддерживает дельту всего 3 градуса (обратка из гидрострелки на котел - 42 градуса). Котел не тактует, т. е. теплопотери дома выше его минимальных 3.5 кВт модуляции.
Насколько я понимаю, такие температура обратки и дельта являются далеко не самыми эффективными для конденсационного котла. Даже в инструкции везде фигурирует режим 50/30. Почему же котел не замедлит циркуляцию в собственном контуре, чтобы повысить эффективность в конденсационном режиме? Возможно, необходимо что-то дополнительно настроить?
Ну и еще, чтобы тем не плодить..
Почему при настройке в 50 градусов подачи котел реально подает 45? Датчика внешней температуры нет, комнатный термостат не задействован (погодозависимая и автоматика по температуре в помещениии отключены). Еще интересное наблюдение - в бойлере датчик QAZ 36 KHG71407681. Так вот он также "показывает" (в меню "Информация") температуру ровно на 5 градусов выше реальной в бойлере, поэтому вода в бойлере нагревается также на 5 градусов ниже выставленной.