Горит раз в час
Добавлено: 16 янв 2025, 12:27
Всем привет!
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Контроллер BAXI Connect+ .Настенный котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ЗАДАЧА:добиться наименьшей частоты вкл/выкл горелки в час.
Техподдержка производителя котла утверждает, что количество циклов вкл/выкл ограничено.
Удалось с 12 раз в час довести это значение до 1 раза.
Прикладываю два графика.
В настройках котла установил ограничение мощность минимальными 9,3 Квт.
Время отдыка горелки - 10 мин(это максимум в данном котле).
В настройках контроллера составил расписание: в первые полчаса каждого часа контроль по теплоносителю в 60 градусом,
а во вторые - 30.
Жду критики и советов. Может ещё меньшей частоты горения можно добиться?
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Контроллер BAXI Connect+ .Настенный котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ЗАДАЧА:добиться наименьшей частоты вкл/выкл горелки в час.
Техподдержка производителя котла утверждает, что количество циклов вкл/выкл ограничено.
Удалось с 12 раз в час довести это значение до 1 раза.
Прикладываю два графика.
В настройках котла установил ограничение мощность минимальными 9,3 Квт.
Время отдыка горелки - 10 мин(это максимум в данном котле).
В настройках контроллера составил расписание: в первые полчаса каждого часа контроль по теплоносителю в 60 градусом,
а во вторые - 30.
Жду критики и советов. Может ещё меньшей частоты горения можно добиться?