Страница 1 из 1
Слабо греет воду гвс
Добавлено: 22 янв 2025, 20:50
Evch
Всем привет, помогите разобраться... котёл baxi eco 4s
При работе на отопление все идеально, при работе на гвс не поднимает температуру выше 35 градусов , из крана идет еле тёплая вода, но как только закрываешь кран на котле высвечивается температура 65-70 гр. И если попробовать трубу отопления то так и есть вода очень горячая. Чтобы хоть как то поднять температуру из крана приходится убавлять кран горячей воды. Котёл при этом усиленно работает, но отдачи тепла нет.
Мастер поменял теплообменник но это не помогло.
Слабо греет воду гвс
Добавлено: 22 янв 2025, 22:36
RADAR
Evch писал(а): 22 янв 2025, 20:50
Мастер поменял теплообменник но это не помогло.
а зачем он его поменял?..

на него и не было похоже...

какой расход воды горячей в литрах в минуту ? и при этом расход газа в м3/ч?
Слабо греет воду гвс
Добавлено: 23 янв 2025, 06:34
Sergey1977
А если закрыть кран на подачи на отоплении ,крайний слева
Слабо греет воду гвс
Добавлено: 24 янв 2025, 02:16
Ремонт бахил
У меня такая же проблема на eco star 24f как ..
решается?
Слабо греет воду гвс
Добавлено: 11 фев 2025, 22:22
Evch
Итак проблема все ещё актуальна.. зачем мастер поменял теплообменник не знаю но после замены ничего не поменялось.. расход газа не знаю как проверить но давление газа хорошее и раньше котёл работал хорошо. Расход воды гвс 11 л мин. Кран подачи отопления закрывал, ничего не меняется..
Мне кажется что все симптомы как будто забит вторичный теплообменник: получается что через него проходит вода но не греется, датчик показывает 35 гр и даёт команду на горелку добавить пламя, горелка горит аж гудит вода в теплоносителе греется почти до 70гр но толку от этого мало.. ну или трех ходовой кран глючит.
Да и странно мастер то теплообменник поменял но не похоже что поставил новый.. он просто валялся у него в сумке.
Слабо греет воду гвс
Добавлено: 11 фев 2025, 22:32
RADAR
Evch писал(а): 11 фев 2025, 22:22
расход газа не знаю как проверить
засечь за минуту, умножить на 60 = кубы в час..при этом ГВС на полную открыть и максимальную температуру выставить