Страница 1 из 1

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 04 фев 2025, 22:30
fastrewind33
Здравствуйте! Подскажите, можно ли установить в систему отопления дополнительный циркуляционный насос? Котёл Baxi Luna 3 (fi 310). Как лучше это сделать?

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 04 фев 2025, 23:08
RADAR
fastrewind33 писал(а): 04 фев 2025, 22:30 Подскажите, можно ли установить в систему отопления дополнительный циркуляционный насос?
можно
fastrewind33 писал(а): 04 фев 2025, 22:30 Как лучше это сделать?
через гидрострелку

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 05 фев 2025, 14:45
fastrewind33
Если нет гидрострелки, то нельзя устанавливать?

Изображение

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 05 фев 2025, 15:17
RADAR
RADAR писал(а): 05 фев 2025, 15:17 Если нет гидрострелки, то нельзя устанавливать?
можно

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 25 июл 2025, 05:44
Андрей Д
Здравствуйте! Странная уверенная рекомендация по установке дополнительного насоса. На такой же вопрос для котла Eco nova 24 F я получил от администратора форума категорическое нет : «глупая рекомендация, убьете насос».

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
fastrewind33, Здравствуйте! Скажите пожалуйста вы поставили дополнительный насос? Для какой цели ставили и есть ли эффект?

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 25 июл 2025, 10:07
RADAR
Андрей Д писал(а): 25 июл 2025, 05:46 Странная уверенная рекомендация по установке дополнительного насоса.
если у вас система отопления сделана через опу и нет другого выхода, как поставить допнасос, то нужно ставить допнасос или переделать систему что проще...тут уже не до экономии насосов..(насос же не умрет в следующую секунду после установки, а может проработать долго :) греться дороже.. :)

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 25 июл 2025, 13:19
Андрей Д
Вы хотя бы определитесь можно или нельзя ставить доп насос к настенным котлам. Почему-то предыдущему товарищу вы просто сказали - можно! И не поинтересовались не через .опу ли сделана его система отопления?

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 25 июл 2025, 14:59
Starik
Вообще странная претензия. :)
Ставить можно всё что захочешь! Вопрос в том, что кроме вреда никакой пользы не будет (это про последовательно установленные в одну трубу насосы). Тебе надо не "котловикам" мозг выносить, а идти к гидравликам/счетоводам, они тебе пояснят (если захотят) как течет жидкость по трубам и как эти течения регулировать. ;) Да и самоподготовку никто не отменял, благо, сейчас информацию мгновенно получить можно. :)

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 25 июл 2025, 17:11
RADAR
Андрей Д писал(а): 25 июл 2025, 13:19 Вы хотя бы определитесь
мне то зачем? вам надо определиться... :D с дуру можно чехош поставить...я только точку зрения говорю.. :) делайте проект, расчеты..нам зачем этим заниматься? онож не оплачивается... :)

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 28 июл 2025, 00:08
Bahus
Андрей Д писал(а): 25 июл 2025, 05:46 На такой же вопрос для котла Eco nova 24 F я получил от администратора форума категорическое нет : «глупая рекомендация, убьете насос».
я просто высказал мнение. Я же администратор форума, а не инженер по отоплению.
Да вы просто погуглите чего насосы друг с другом делают. Там и без меня размышлений будет

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 28 июл 2025, 14:11
Андрей Д
Странный у вас форум! Из всех троих на просьбу помочь все нахамили. Какой-то старик вообще тыкать решил. Ты кто такой чтобы незнакомым людям «тыкать»

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 28 июл 2025, 16:41
RADAR
Андрей Д, если по котлу вопросов больше нет, то вам нужен другой форум - по системе отопления...может там помогут, если всё еще не понятны ответы здесь..там может бесплатно всё посчитают... :?

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 28 июл 2025, 18:11
Starik
:rofl:

Установка дополнительного насоса Luna 3

Добавлено: 28 июл 2025, 19:29
Bahus
Андрей Д писал(а): 28 июл 2025, 14:11 Странный у вас форум!
]
Андрей Д писал(а): 25 июл 2025, 05:46 На такой же вопрос для котла Eco nova 24 F я получил от администратора форума категорическое нет : «глупая рекомендация, убьете насос»
что в этой фразе вам непонятно? Вы сами ответили на свой вопрос.
Хотите, чтобы это я сделал? Вопроса нет.
Нельзя ставить циркуляционные насосы последовательно.
Годится?