Страница 1 из 1

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 07 фев 2025, 06:05
vxd2
Котёл обычно работает в режиме "только горячая вода", но и в режиме "отопление и горячая вода" ситуация такая же.

При включении разбора горячей воды зажигается горелка, начинается набор температуры горячей воды, при достижении горячей водой температуры ~50 градусов (по дисплею) котёл начинает сбрасывать мощность горелки и дальше температура не растёт (в настройках выставлено 65), периодически температура снижается до 40-45.

В процессе лазания по меню обнаружил, что начало падения мощности связано с достижением параметром i00 температуры в 90 градусов. При этом патрубок подачи отопления становится очень горячим, то есть датчик не берёт эти 90 градусов "с потолка".

Котёл в эксплуатации 10 месяцев, проблема с недогревом ГВС началась буквально неделю назад.
Куда копать?

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 07 фев 2025, 09:57
Starik
vxd2 писал(а): 07 фев 2025, 06:05Куда копать?
Убавь напор ГВС (или уменьши подачу ХВС в котел).

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 07 фев 2025, 14:51
vxd2
Starik писал(а): 07 фев 2025, 09:57 Убавь напор ГВС (или уменьши подачу ХВС в котел).
на малом напоре i00 убегает выше 90 и на 92-93 котёл гасит горелку полностью, путём очень плавного изменения напора удалось получить относительно стабильную (без погашения горелки) температуру ГВС (по экрану) в 52-54 градуса

предполагаю, что теплообменник ГВС не может забрать достаточную мощность из первичного контура
забился? их вообще возможно мыть?

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 07 фев 2025, 19:48
Starik
vxd2 писал(а): 07 фев 2025, 14:51предполагаю, ...
Предполагать не надо, открывай инструкцию стр. 36, там табличка, в ней дельта Т, читай узнавай совершенствуй знания. ;)

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 08 фев 2025, 17:49
vxd2
Starik писал(а): 07 фев 2025, 19:48 Предполагать не надо, открывай инструкцию стр. 36, там табличка, в ней дельта Т
1. в инструкции нет страницы 36
2. это никак не ответит на вопрос почему характеристики контура ГВС изменились в процессе эксплуатации

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 08 фев 2025, 18:17
RADAR
vxd2 писал(а): 08 фев 2025, 17:49 2. это никак не ответит на вопрос почему характеристики контура ГВС изменились в процессе эксплуатации
изменилась температура исходной воды, забился теплообменник один или оба, изменилось давление газа...можно еще наковырять причин менее вероятных... :)

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 09 фев 2025, 08:27
Starik
vxd2 писал(а): 08 фев 2025, 17:49в инструкции нет страницы 36
А вот врать некрасиво, как минимум. ;)
1.jpg
(10.39 КБ) 0 скачиваний

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 09 фев 2025, 13:56
vxd2
ну да, страница 36 формально есть, только вот толку от неё немного
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 18:17 забился теплообменник один или оба
собственно в этом и вопрос. возможно ли диагностировать забитость теплообменника "на коленке"?

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Добавлено: 09 фев 2025, 14:18
lexusavto
vxd2 писал(а): 09 фев 2025, 13:56 ну да, страница 36 формально есть
Речь видимо про стр.33, количество воды при дельте температур 30°С, это 10,7 литра. Проверка видимо такая, что при входящей температуре например 10°С настроить Тгвс 40°С, отрегулировать смесителем стабильный режим но при максимально возможном расходе, при котором получится добиться этой температуры и замерить ведром расход в минуту. Если получится меньше 10,7 литра, то косвенно теплообменник забит.