Страница 1 из 1

Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС

Добавлено: 11 фев 2025, 15:00
Sanya_top
Всем привет!
Прошу помочь разобраться, правильно ли работает котел Main 5 24F.
Подключен выносной термостат. Параметр F11 установлен на 10 минут. Температура теплоносителя на 60 градусов. Если в режиме отопления когда горелка гаснет по набору температуры (65 градусов) открыть кран ГВС, а потом его закрыть котел запускает горелку и начинает греть отопление, хотя оно еще не остыло и 10 минут по параметру F11 не прошло. Так происходит всегда, если пользоваться ГВС. Если кран ГВС не открывать, то нагрев отопления происходит, как должно, через 10 минут.
Это правильная работа котла? Разве нагрев отопления должен запускаться каждый раз после использования ГВС не выдерживая таймер 10 минут и не учитывая температуру теплоносителя?

Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС

Добавлено: 11 фев 2025, 17:07
Starik
Sanya_top писал(а): 11 фев 2025, 15:00... хотя оно еще не остыло
:lol: Эт ты слишком точное значение указал, молодец!
Sanya_top писал(а): 11 фев 2025, 15:00Это правильная работа котла?
Самая что ни на есть правильная! Даже не сомневайся. ;)

Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС

Добавлено: 11 фев 2025, 22:05
Sanya_top
Starik писал(а): 11 фев 2025, 17:07 хотя оно еще не остыло
Имел ввиду, что не сильно остыло от установленной 60 градусов, например 56-58 ))
Starik писал(а): 11 фев 2025, 17:07 Самая что ни на есть правильная! Даже не сомневайся.
Странная логика работы. Лишний раз запускаться ему точно не на пользу. Настройками это никак не меняется?

Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС

Добавлено: 12 фев 2025, 09:50
Starik
Sanya_top писал(а): 11 фев 2025, 22:05Странная логика...
:lol: Слишком категоричное суждение, особенно если учесть, что ты к разработке и проектированию котлов не имеешь никакого отношения. ;)
Sanya_top писал(а): 11 фев 2025, 22:05Настройками это никак не меняется?
:lol: Стандартно - нет, очевидно же. ;)