Olegbez писал(а):Доброго времени суток! Вопрос такого характера: каков алгоритм включения -выключения работы котла по датчику отопления (NTC) в температурном диапазоне. Ниже какой температуры должна опустится вода чтобы получить сигнал от датчика на включение котла и? В моем случае разница в минус 10 градусов выходит.
Олег. Ранее я уже описывал логику работы котла в режиме ГВС. Опишу еще раз (как в режиме отопления, так и в режиме ГВС.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) в режиме отопления (с упрощениями).
Вначале котел начинает работать на максимальной мощности. Когда разница температур между заданной и реальной будет примерно меньше 10 градусов, котел начинает снижать мощность. Если для отопления требуется мощность в диапазоне от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность, поддерживая заданную температуру.
Если требуемая мощность меньше 9 кВт , то котел продолжает нагревать теплоноситель на минимальной мощности (9 кВт) до температуры, на 5 градусов превышающей заданную. Очередное включение произойдет, когда температура упадет на 10 градусов (минус 5 градусов от заданной), но не ранее. чем через 3 минуты.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) с проточными теплообменниками в режиме приготовления горячей воды (с упрощениями).
Если для приготовления горячей воды требуется мощность от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность. Требуемая мощность в режиме ГВС зависит от
- разницы между заданной и входной температурой,
- протока воды (количества литров в минуту).
Если требуемая мощность меньше 9 кВт (маленький проток воды, высокая температура входной воды и т. д.), то котел продолжает нагревать воду на минимальной мощности (9 кВт). Это сделано для того, чтобы котел поддерживал постоянную температуру (пусть даже она выше), а не тактовал. Тактовать (включаться-выключаться) котел начнет только при достижении максимально позволяемой температуры ГВС (55-65 градусов, в зависимости от модели котла).