Страница 1 из 1
baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Добавлено: 23 фев 2025, 09:04
Leva2000
Здравствуйте! Газовики подключили котел baxi eco life 1.31f, настроек никаких не делали, открыли газовый кран, нажали кнопку включения и уехали.... На котле выставлена t65гр. Котел нагрел до 65 и дальше не поднимает.... Я так понял, он должен нагреть примерно до 70-ти, отключится, отстыть примерно до 60-ти, и снова включится в нагрев... И так работать по, примерно, такому циклу.... Дом 130м.кв. газоблок 300. Котел такой мощности брался с запасом на увеличение площади в перспективе. И еще мне показалось, что пламя низкое... Подскажите, может настройки какие изменить??? Вызвать специалиста для регулировки клапана??? Я простой пользователь и буду рад Вашим советам.
baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Добавлено: 23 фев 2025, 09:11
RADAR
ничего не надо делать...пусть работает как работает...

baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Добавлено: 23 фев 2025, 10:21
Leva2000
Спасибо! ...понаблюдаю... Солнце встало, котел отключился

, видимо зря кипишую...

baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Добавлено: 23 фев 2025, 19:31
Bahus
Всё нормально. Котёл смодулировался, чтобы поддерживать заданную вами температуру. Потому и пламя низкое. Просто люди ошибочно думают про мощность современного котла. Он у вас не 31кВт, а 11-31кВт. И мощность необходимую выбирает самостоятельно. И непрерывно.
Вот у вас потеплело, теплопотери уменьшились ниже минимума котла. Он догнал +5 к уставке и выключился