Страница 1 из 1
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 25 фев 2025, 15:58
Олег Соловьеа
Котёл не отключается после достижения заданной температуры по воздуху. Обычно работал циклично- включение 23,5 градуса нагрев теплоносителя и прогрев дома до 24.5 приблизительно 30 минут. Потом отключался, ждал 1,5 часа до 23,5 и снова включался.
Сейчас включился и уже часов 12 работает без отключения. При этом поддерживает температуру теплоносителя от 60 до 74
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 25 фев 2025, 17:50
Bahus
А должен отключиться? По воздуху-то что показывает?
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 25 фев 2025, 18:12
EvgenySh
Олег Соловьеа писал(а): 25 фев 2025, 15:58
Котёл не отключается после достижения заданной температуры по воздуху.
А термостат то что показывает, какую температуру ?
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 06:59
Олег Соловьеа
График работы
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Снизил температуру по воздуху до 20. Котёл начал работать по старому. Циклично.
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 09:47
Starik
А ты молодец, на все вопросы ответил.

Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 10:03
lexusavto
Олег Соловьеа писал(а): 26 фев 2025, 07:01
Снизил температуру по воздуху до 20. Котёл начал работать по старому
Морозы пришли видимо, теплопотери возросли и котел может модулировать мощность в нужных пределах, поэтому работает без остановки.
Судя по графику дом остыл с 24 до 20 градусов за 4 часа, так что теплопотери видимо очень большие.
P.S. Да и при работе на 24 градуса видно, что котел работает на более 70 градусов теплоносителя, и все равно не может поддерживать 24 градуса по воздуху, температура падает, вот он и не снимает запрос на отопление.
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 11:10
Олег Соловьеа
Температура по воздуху доходит до положенных 24,5...24.7 при этом котёл не отключается полностью а выключает и включает горелку каждые 10...15 мин. Причём не на полную 80...100%а 5...10.%..до позавчера он только 1 раз так глючил. Хотя по прогнозам было -18°. А за зиму такая температура была несколько раз.
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 11:16
Starik
Олег Соловьеа писал(а): 25 фев 2025, 15:58поддерживает температуру теплоносителя от 60 до 74
Это по датчику уличной температуры или ты руками температуру крутишь? Подними ему кривую или назначь руками выше температуру подачи.
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 12:41
Олег Соловьеа
Датчик температуры внутреннего воздуха. Подключён через зонт. В настройках как и предлагалось в инструкции установлена почти максимальная температура теплоносителя. Скажем 75 градусов. Из расчёта что трубы полипропиленовые держат 90.
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 15:38
JPM
Здравствуйте. Похожая проблема.
Luna3comfort одноконтурный + внешний датчик + выносная панель.
Задана температура в доме 25 градусов.
К утру он нагрел до 27,3 - такие показания были на панели. И по факту тоже. Батареи горячие. Останавливаться не собирается.
Выключил из розетки на час. Включил, но отключил в панели нагрев отопления и косвенника. Показывает 27.
Пару часов он послушно молчал. Я включил нагрев косвенника (батареи не включал) и решил что проблема решена.
Но он опять начал греть батареи. Хотя я их не включал. Температура в доме опять стала расти.
Подул на панель феном - показывает увеличение температуры. То есть на панели отображается реально верная температура. Это единственное что можно утвердительно сказать.
Помогите, где копать?
PS появилось подозрение, что залип трёхходовой клапан. В положении "отопление". Я включаю нагрев бойлера, панель показывает что нагрев начался, но клапан стоит "в батареи" и весь кипяток идёт в батареи. Но никакой ошибки не выдаётся. Может такое быть?
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 26 фев 2025, 16:56
Starik
JPM писал(а): 26 фев 2025, 15:38Может такое быть?
Если есть, значит может. Плата или привод треххода. Это если в системе доп. насосов нет.
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 27 фев 2025, 09:48
Bahus
JPM писал(а): 26 фев 2025, 15:38
но клапан стоит "в батареи" и весь кипяток идёт в батареи
Проверить просто. Левая труба - отопление, следующая - змеевик бойлера. При индикации нагрева бойлера какая из них греется?
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 11:04
Dimadima12345
Bahus, столкнулся с такой же проблемой как автор темы . Проверил трубы по вашему совету . Левая греется чуть чуть , правая значительно сильнее . Но у меня стоит доп насос на коллектор теплого Пола. Так и должно быть ?? Или трехходовой должен полностью исключать подачу теплой воды в батареи ??
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 12:04
Starik
Dimadima12345 писал(а): 28 фев 2025, 11:04Но у меня стоит доп насос на коллектор теплого Пола.
Этот насос и пересасывает жидкость, приоткрывая картридж треххода (там же пружины).
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 12:17
Dimadima12345
Starik, может тогда уменьшить скорость насоса ? У меня на 3 скорости . Получаеться проверить можно только отключив насос из розетки .
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 12:26
Bahus
Ну из розетки-то не сильно сложно выключить ненадолго для проверки
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 12:40
Dimadima12345
Bahus, что по поводу скорости насоса ?? Есть смысл ставить на 2 ? Или это все индивидуально ? На сколько длинная трасса теплого пола
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 12:50
Bahus
Ну вы же рядом. Почему не попробовать всё это, а потом проанализировать?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Насос пола где установлен? на подаче перед смесительным узлом, на подаче после смесительного узла, на перемычке подмеса?
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 13:24
Dimadima12345
Bahus, признаюсь честно . Для меня это умные слова

пойду гуглит
Отправлено спустя 1 час 20 минут 56 секунд:
Bahus, и так я погуглил и выяснил . У меня насос стоит на перемычки подмеса .
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Bahus, мы с Вами уже обсуждали похожую тему и так и не выяснили почему базовая панель не опускает температуру до заданной . У меня постоянно держится 26 градусов . Заданная 24 . Может дело в подмесе теплого пола ?? Тоже незнаю куда копать , но разобраться хочется. Заранее Я прощу прощения , может я задаю глупые вопросы , но хочу разобраться почему так он работает .
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 28 фев 2025, 18:30
Starik
Dimadima12345 писал(а): 28 фев 2025, 12:17Получаеться проверить можно только отключив насос из розетки .
Потом включить ГВС и идти щупать трубки.

Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Добавлено: 01 мар 2025, 08:23
Bahus
Если насос на перемычке, то влиять на основной контур он не должен. Хотя там нюансы с обратными клапанами могут быть.
Но никто же не мешает на пару часов его вырубить и посмотреть что изменится