Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
Добавлено: 12 мар 2025, 14:10
Исходное состояние:
• Котёл Luna 3 Comfort 1.310 Fi размещён к котельной
• Выносная панель размещена в жилом помещении
• Все установки выполнены по инструкции (перемычка М1 – снята, F10=00, Ambon=1, Modul=1)
Всё работало (много лет) исправно.
Несколько дней назад установлен контроллер BAXI Connect + (плата 713, прошивка 540):
• Вся коммутация выполнена по инструкции, установки менять не требовалось – уже установлены правильно.
• Выносная панель смонтирована последовательно за контроллером (по инструкции).
• Далее (согласно инструкции) – «Перед тем, как производить подключение Контроллера к котлу, установите его сервисными настройками температуру теплоносителя и температуру ГВС в максимальные значения, а затем выключите котел и приступайте к подключению».
В итоге:
• В режиме управления через приложение BAXI Connect (версия 25.3.2) всё работает исправно, котёл контролируется и управляется. Выносная панель при этом отображает температуру – всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем в приложении. Больше никаких данных об активности котла не отображается • В режиме Внешняя панель котёл начинает непрерывно греть до 24-26-28… (дальше не вытерпел – жарко) невзирая на установки 22. При этом панель позволяет менять установки температуры Отопления и ГВС т.е. реагирует на нажатие кнопок, но это никак не сказывается на поведении котла – он продолжает греть и греть (как будто у него где-то намертво зафиксированы максимальные установки).
• При этом панель не отображает ни активности котла, ни уровни модуляции – только включенные режимы. Температура, отображаемая на панели, как и в предыдущем варианте, всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем показания датчика температуры в приложении.
Конечно, можно было бы работать только в режиме управления через приложение, но, когда живешь в доме постоянно – гораздо удобнее работать через Выносную панель. Хотелось бы пользоваться преимуществами и того и другого варианта.
Есть ли какие-нибудь соображения как исправить ситуацию?
• Котёл Luna 3 Comfort 1.310 Fi размещён к котельной
• Выносная панель размещена в жилом помещении
• Все установки выполнены по инструкции (перемычка М1 – снята, F10=00, Ambon=1, Modul=1)
Всё работало (много лет) исправно.
Несколько дней назад установлен контроллер BAXI Connect + (плата 713, прошивка 540):
• Вся коммутация выполнена по инструкции, установки менять не требовалось – уже установлены правильно.
• Выносная панель смонтирована последовательно за контроллером (по инструкции).
• Далее (согласно инструкции) – «Перед тем, как производить подключение Контроллера к котлу, установите его сервисными настройками температуру теплоносителя и температуру ГВС в максимальные значения, а затем выключите котел и приступайте к подключению».
В итоге:
• В режиме управления через приложение BAXI Connect (версия 25.3.2) всё работает исправно, котёл контролируется и управляется. Выносная панель при этом отображает температуру – всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем в приложении. Больше никаких данных об активности котла не отображается • В режиме Внешняя панель котёл начинает непрерывно греть до 24-26-28… (дальше не вытерпел – жарко) невзирая на установки 22. При этом панель позволяет менять установки температуры Отопления и ГВС т.е. реагирует на нажатие кнопок, но это никак не сказывается на поведении котла – он продолжает греть и греть (как будто у него где-то намертво зафиксированы максимальные установки).
• При этом панель не отображает ни активности котла, ни уровни модуляции – только включенные режимы. Температура, отображаемая на панели, как и в предыдущем варианте, всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем показания датчика температуры в приложении.
Конечно, можно было бы работать только в режиме управления через приложение, но, когда живешь в доме постоянно – гораздо удобнее работать через Выносную панель. Хотелось бы пользоваться преимуществами и того и другого варианта.
Есть ли какие-нибудь соображения как исправить ситуацию?