Страница 1 из 1

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 07:19
ikn2
Котел Eco Nova 18f, выход на отопление - 3/4, обвязка отопления сделана 25 мм ПП трубой.
Насколько критично заужение диаметра? К каким последствиям может привести и как этого избежать?

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 08:25
Starik
Вообще не заморачивайся уменьшением диаметра. Фильтр (шламоуловитель и т.п.) на обратке установить не забудь.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 09:42
Bahus
Где заужение? 25-й полипропилен и подразумевает наличие 3/4 резьб.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 18:19
ikn2
Bahus писал(а): 20 мар 2025, 09:42 Где заужение? 25-й полипропилен и подразумевает наличие 3/4 резьб.
Мастер официального сервиса BAXI сказал, что выход 3/4 подразумевает 32 попипропилен. Да и расчёты показывают, что внутренний диаметр 25-й ПП трубы - 16,6 мм, а 3/4 дюйма это 20 мм. Получается заужение с 20 мм на 16,6. Вот пытаюсь разобраться, насколько это критично.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 18:31
RADAR
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:19 Вот пытаюсь разобраться, насколько это критично.
если радиаторы будут греться неодинаково, то критично и наоборот.. :)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 18:39
Starik
Для одинакового нагрева балансировку можно сделать. :)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 18:40
RADAR
с узкими трубами может не получиться.. :)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 18:49
ikn2
Starik писал(а): 20 мар 2025, 18:39 Для одинакового нагрева балансировку можно сделать. :)
Сейчас стоит электрический котел и радиаторы греются одинаково.
Правда, есть ощущение, что их не хватает, температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 19:54
kdme56
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49
Starik писал(а): 20 мар 2025, 18:39 Для одинакового нагрева балансировку можно сделать. :)
Сейчас стоит электрический котел и радиаторы греются одинаково.
Правда, есть ощущение, что их не хватает, температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
Радиаторы добавь. Обратка горячая вот котёл и выключается.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 20 мар 2025, 20:46
ikn2
kdme56 писал(а): 20 мар 2025, 19:54 Радиаторы добавь. Обратка горячая вот котёл и выключается.
Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 07:06
Livsi
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 20:46 Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
Надо увеличить объем ТН, прикинь на сколько он увеличится, если заменить 25 на 32. Мне кажется там слезы будут, лучше добавить радиаторов.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 10:32
RADAR
Livsi писал(а): 21 мар 2025, 07:06 Надо увеличить объем ТН
с какой целью? :)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 11:08
Bahus
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:19 Мастер официального сервиса BAXI сказал, что выход 3/4 подразумевает 32 попипропилен. Да и расчёты показывают, что внутренний диаметр 25-й ПП трубы - 16,6 мм, а 3/4 дюйма это 20 мм.
Ох ты. Новые веяния в геометрии подвезли?
Во-первых, если даже тупо арифметически 3/4 взять от дюйма, то уже выходит 19, а не 20.
Во-вторых, 3/4 - это условный диаметр трубной резьбы. Внутренний диаметр может варьироваться от 17 до 19 мм, в зависимости от производителя и детали. Кстати, комбинированных полипропиленовых фитингов разных производителей это тоже касается.
В-третьих, посмотрите сечение любого шарового крана. Вот совсем я не уверен, что вы будете искать полнопроходные краны. А если будете, и даже найдёте, то цена вас малость расстроит.
В-четвёртых, чего вас не смущает внутреннее сечение подводящих к теплообменнику медных трубок в котле? А оно, там, между прочим, всего 16 мм. Я уж сечение самого теплообменника не упоминаю.
В общем, так-то дело хозяйское. Ставьте сколько хотите. Но, лично я бы, вышепроцитированного сервисника ссаными тряпками прогнал бы за такие фразочки. Ибо стандартные диаметры ПП труба/резьба всегда были:
  • 20 х 1/2"
  • 25 х 3/4"
  • 32 х 1"
  • 40 х 1 1/4"
  • 50 х 1 1/2"
  • 63 х 2"
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Да. Самый простой пример из бытовухи.
В квартирах ставят на входе кран, фильтр и счётчик. Всё диаметра 1/2". При этом вся разводка делается почему-то 20 полипропиленом, а не 25-м? Почему?

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 11:29
RADAR
Bahus писал(а): 21 мар 2025, 11:14 При этом вся разводка делается почему-то 20 полипропиленом, а не 25-м? Почему?
кроилово... :D

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 13:03
Livsi
RADAR писал(а): 21 мар 2025, 10:32
Livsi писал(а): 21 мар 2025, 07:06 Надо увеличить объем ТН
с какой целью? :)
Автор написал, что ТН быстро нагревается и котел выключается, а температура в помещении не растет. Я и поддержал идею об увеличении кол-ва радиаторов, тем самым ес-но будет увеличение объема ТН. Явно маленькая СО не выдает столько киловатт, сколько в нее пихает котел))

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 13:05
kdme56
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 20:46
kdme56 писал(а): 20 мар 2025, 19:54 Радиаторы добавь. Обратка горячая вот котёл и выключается.
Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
Здесь важно не столько диаметр, сколько теплоотдача. И скорость перемещения теплоносителя. Диаметр трубы должен быть не меньше диаметра из бака, по нутру конечно. Уменьшай T нагрева, если будет холодно, то дабавляй радиаторы. Обратка на баке рулит процессом.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 13:08
RADAR
увеличить объем ТН с целью увеличения количества радиаторов...оригинальненько... 8-)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 14:00
Starik
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
А если увеличить температуру теплоносителя, комната начнет греться лучше?
Не пытайся из котла для индивидуального отопления создавать котельную централизованного отопления. ;) Все традиционные котлы рассчитаны на цикличную работу. Конденсационники пытаются быть "централизованным отоплением", т.е. горелка работает непрерывно, если температура подачи правильная (режим и условия для котла соблюдены). У этих котлов принципиальное отличие (помимо прочих) в том, что вентилятор конденсационника загоняет в топку холодный воздух, а в традиционном котле высасывает из топки горячий. ;)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 18:50
ikn2
Bahus писал(а): 21 мар 2025, 11:14 Ох ты. Новые веяния в геометрии подвезли?
Во-первых, если даже тупо арифметически 3/4 взять от дюйма, то уже выходит 19, а не 20.
Во-вторых, 3/4 - это условный диаметр трубной резьбы. Внутренний диаметр может варьироваться от 17 до 19 мм, в зависимости от производителя и детали. Кстати, комбинированных полипропиленовых фитингов разных производителей это тоже касается.
В-третьих, посмотрите сечение любого шарового крана. Вот совсем я не уверен, что вы будете искать полнопроходные краны. А если будете, и даже найдёте, то цена вас малость расстроит.
В-четвёртых, чего вас не смущает внутреннее сечение подводящих к теплообменнику медных трубок в котле? А оно, там, между прочим, всего 16 мм. Я уж сечение самого теплообменника не упоминаю.
В общем, так-то дело хозяйское. Ставьте сколько хотите. Но, лично я бы, вышепроцитированного сервисника ссаными тряпками прогнал бы за такие фразочки. Ибо стандартные диаметры ПП труба/резьба всегда были:
  • 20 х 1/2"
  • 25 х 3/4"
  • 32 х 1"
  • 40 х 1 1/4"
  • 50 х 1 1/2"
  • 63 х 2"
Спасибо за пояснения

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Starik писал(а): 21 мар 2025, 14:00 А если увеличить температуру теплоносителя, комната начнет греться лучше?
Не пытайся из котла для индивидуального отопления создавать котельную централизованного отопления. ;) Все традиционные котлы рассчитаны на цикличную работу. Конденсационники пытаются быть "централизованным отоплением", т.е. горелка работает непрерывно, если температура подачи правильная (режим и условия для котла соблюдены). У этих котлов принципиальное отличие (помимо прочих) в том, что вентилятор конденсационника загоняет в топку холодный воздух, а в традиционном котле высасывает из топки горячий. ;)
Если поднять максимальную температуру теплоносителя, греться будет лучше, но у меня стоит 65, больше поднимать не хочу. Котел электрический, работает на 4кВт, и все равно, температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 19:53
RADAR
ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53 Котел электрический, работает на 4кВт, и все равно, температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.
не вижу проблемы.. :) разные виды теплообмена.. :?

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 20:28
Starik
ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.
Так у всех. :)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 21 мар 2025, 21:10
ikn2
Starik писал(а): 21 мар 2025, 20:28 Так у всех. :)
Тогда не буду париться. Спасибо 👍

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 22 мар 2025, 11:18
Starik
ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 21:10Тогда не буду париться.
:) Зря. Можно организовать обдув батарей вентиляторами, тогда воздух в помещениях начнет быстрее прогреваться. Иногда так делаю, если выстудил комнату (окно не закрыл, к примеру). :)

Диаметр труб обвязки котла

Добавлено: 23 мар 2025, 08:03
Komyshov
Как говорил мой "Гуру": "Много трубы не бывает, бывает мало. Имеешь право делать 110? Делай" :rofl: