Диаметр труб обвязки котла
Котел Eco Nova 18f, выход на отопление - 3/4, обвязка отопления сделана 25 мм ПП трубой.
Насколько критично заужение диаметра? К каким последствиям может привести и как этого избежать?
Насколько критично заужение диаметра? К каким последствиям может привести и как этого избежать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Диаметр труб обвязки котла
Вообще не заморачивайся уменьшением диаметра. Фильтр (шламоуловитель и т.п.) на обратке установить не забудь.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 14 раз
Диаметр труб обвязки котла
Мастер официального сервиса BAXI сказал, что выход 3/4 подразумевает 32 попипропилен. Да и расчёты показывают, что внутренний диаметр 25-й ПП трубы - 16,6 мм, а 3/4 дюйма это 20 мм. Получается заужение с 20 мм на 16,6. Вот пытаюсь разобраться, насколько это критично.Bahus писал(а): 20 мар 2025, 09:42 Где заужение? 25-й полипропилен и подразумевает наличие 3/4 резьб.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 14 раз
Диаметр труб обвязки котла
Сейчас стоит электрический котел и радиаторы греются одинаково.
Правда, есть ощущение, что их не хватает, температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Диаметр труб обвязки котла
Радиаторы добавь. Обратка горячая вот котёл и выключается.ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49Сейчас стоит электрический котел и радиаторы греются одинаково.
Правда, есть ощущение, что их не хватает, температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 14 раз
Диаметр труб обвязки котла
Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Эко-нова 24f
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Диаметр труб обвязки котла
Надо увеличить объем ТН, прикинь на сколько он увеличится, если заменить 25 на 32. Мне кажется там слезы будут, лучше добавить радиаторов.ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 20:46 Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Диаметр труб обвязки котла
Ох ты. Новые веяния в геометрии подвезли?ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:19 Мастер официального сервиса BAXI сказал, что выход 3/4 подразумевает 32 попипропилен. Да и расчёты показывают, что внутренний диаметр 25-й ПП трубы - 16,6 мм, а 3/4 дюйма это 20 мм.
Во-первых, если даже тупо арифметически 3/4 взять от дюйма, то уже выходит 19, а не 20.
Во-вторых, 3/4 - это условный диаметр трубной резьбы. Внутренний диаметр может варьироваться от 17 до 19 мм, в зависимости от производителя и детали. Кстати, комбинированных полипропиленовых фитингов разных производителей это тоже касается.
В-третьих, посмотрите сечение любого шарового крана. Вот совсем я не уверен, что вы будете искать полнопроходные краны. А если будете, и даже найдёте, то цена вас малость расстроит.
В-четвёртых, чего вас не смущает внутреннее сечение подводящих к теплообменнику медных трубок в котле? А оно, там, между прочим, всего 16 мм. Я уж сечение самого теплообменника не упоминаю.
В общем, так-то дело хозяйское. Ставьте сколько хотите. Но, лично я бы, вышепроцитированного сервисника ссаными тряпками прогнал бы за такие фразочки. Ибо стандартные диаметры ПП труба/резьба всегда были:
- 20 х 1/2"
- 25 х 3/4"
- 32 х 1"
- 40 х 1 1/4"
- 50 х 1 1/2"
- 63 х 2"
Да. Самый простой пример из бытовухи.
В квартирах ставят на входе кран, фильтр и счётчик. Всё диаметра 1/2". При этом вся разводка делается почему-то 20 полипропиленом, а не 25-м? Почему?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Диаметр труб обвязки котла
кроилово...Bahus писал(а): 21 мар 2025, 11:14 При этом вся разводка делается почему-то 20 полипропиленом, а не 25-м? Почему?

-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Эко-нова 24f
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Диаметр труб обвязки котла
Автор написал, что ТН быстро нагревается и котел выключается, а температура в помещении не растет. Я и поддержал идею об увеличении кол-ва радиаторов, тем самым ес-но будет увеличение объема ТН. Явно маленькая СО не выдает столько киловатт, сколько в нее пихает котел))
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Диаметр труб обвязки котла
Здесь важно не столько диаметр, сколько теплоотдача. И скорость перемещения теплоносителя. Диаметр трубы должен быть не меньше диаметра из бака, по нутру конечно. Уменьшай T нагрева, если будет холодно, то дабавляй радиаторы. Обратка на баке рулит процессом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Диаметр труб обвязки котла
увеличить объем ТН с целью увеличения количества радиаторов...оригинальненько... 

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Диаметр труб обвязки котла
А если увеличить температуру теплоносителя, комната начнет греться лучше?ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
Не пытайся из котла для индивидуального отопления создавать котельную централизованного отопления.


-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 14 раз
Диаметр труб обвязки котла
Спасибо за поясненияBahus писал(а): 21 мар 2025, 11:14 Ох ты. Новые веяния в геометрии подвезли?
Во-первых, если даже тупо арифметически 3/4 взять от дюйма, то уже выходит 19, а не 20.
Во-вторых, 3/4 - это условный диаметр трубной резьбы. Внутренний диаметр может варьироваться от 17 до 19 мм, в зависимости от производителя и детали. Кстати, комбинированных полипропиленовых фитингов разных производителей это тоже касается.
В-третьих, посмотрите сечение любого шарового крана. Вот совсем я не уверен, что вы будете искать полнопроходные краны. А если будете, и даже найдёте, то цена вас малость расстроит.
В-четвёртых, чего вас не смущает внутреннее сечение подводящих к теплообменнику медных трубок в котле? А оно, там, между прочим, всего 16 мм. Я уж сечение самого теплообменника не упоминаю.
В общем, так-то дело хозяйское. Ставьте сколько хотите. Но, лично я бы, вышепроцитированного сервисника ссаными тряпками прогнал бы за такие фразочки. Ибо стандартные диаметры ПП труба/резьба всегда были:
- 20 х 1/2"
- 25 х 3/4"
- 32 х 1"
- 40 х 1 1/4"
- 50 х 1 1/2"
- 63 х 2"
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Если поднять максимальную температуру теплоносителя, греться будет лучше, но у меня стоит 65, больше поднимать не хочу. Котел электрический, работает на 4кВт, и все равно, температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.Starik писал(а): 21 мар 2025, 14:00 А если увеличить температуру теплоносителя, комната начнет греться лучше?
Не пытайся из котла для индивидуального отопления создавать котельную централизованного отопления.Все традиционные котлы рассчитаны на цикличную работу. Конденсационники пытаются быть "централизованным отоплением", т.е. горелка работает непрерывно, если температура подачи правильная (режим и условия для котла соблюдены). У этих котлов принципиальное отличие (помимо прочих) в том, что вентилятор конденсационника загоняет в топку холодный воздух, а в традиционном котле высасывает из топки горячий.
![]()
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Диаметр труб обвязки котла
не вижу проблемы..ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53 Котел электрический, работает на 4кВт, и все равно, температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.


-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Диаметр труб обвязки котла
Так у всех.ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.

-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 14 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Диаметр труб обвязки котла


-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Диаметр труб обвязки котла
Как говорил мой "Гуру": "Много трубы не бывает, бывает мало. Имеешь право делать 110? Делай" 

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot]