Страница 1 из 1

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 25 мар 2025, 10:28
Алексей74
Добрый день!
При установке на котел Baxi eco 4s термостата Zont smart new через адаптер ЦШ eco (789) для дистанционного управления, обнаружил закоротку на порту Х6 opentherm (не перемычку релейного входа). Убрав закоротку с Х6 и подключив opentherm от адаптера ЦШ Zont котла не видит(перемычка релейного убрана) котел не работает. Без этой закоротки Х6 котел в обычном режиме не работает тоже (без zont). Закоротка самодельная, дом покупал, предыдущий хозяин ничего пояснить не может. Вопрос - зачем её ставят, в каком случае, т.к. без неё не работает значит, что-то обходили. Нужн совет. Спасибо.

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 25 мар 2025, 10:30
RADAR
обходили неисправность платы..

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 25 мар 2025, 13:08
Bahus
После летних гроз частенько выгорают оптопары в цепи комнатного термостата (того, который релейный на перемычке). Соответственно цепь постоянно разомкнута и запуститься на отопление не представляется возможным. Этой закороткой котлу говорят, что управление теперь по цифровой шине и на релейную не обращать внимания. Ну чтобы плату не менять.
Если с закороткой котёл на отопление реагирует - порт жив. Значит и Зонт должен определяться. Выключите всё, подключитесь Зонтом на плату. Включите Зонт, только затем включите котёл.

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 25 мар 2025, 20:20
Алексей74
В том то и проблема, что при установленной перемычке релейного входа и снятой самодельный закоротки порта Х6 opentherm (это нормальный режим) - котел не запускается. При подключении Zont к Х6 выдаёт ошибку Е00. Пробовал подключить Zont к релейному входу - при установленной закоротки на Х6 работает в обычном режиме с управлением на котле, т.е. как обычно, Zont никак не влияет, если снять закоротку не работает ничего. Что-то с платой - нужно менять? До этого никаких термостатов не стояло.

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 26 мар 2025, 10:28
Starik
Алексей74 писал(а): 25 мар 2025, 20:20До этого никаких термостатов не стояло.
Алексей74 писал(а): 25 мар 2025, 10:28дом покупал,
Как и в чем ты можешь быть уверен? :)

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 26 мар 2025, 12:52
Bahus
Алексей74 писал(а): 25 мар 2025, 20:20 В том то и проблема, что при установленной перемычке релейного входа и снятой самодельный закоротки порта Х6 opentherm (это нормальный режим) - котел не запускается
Ещё раз:
Bahus писал(а): 25 мар 2025, 13:08 После летних гроз частенько выгорают оптопары в цепи комнатного термостата (того, который релейный на перемычке). Соответственно цепь постоянно разомкнута и запуститься на отопление не представляется возможным
Скорее всего цепь термостата у вас погибла в своё время. Собственно закоротка на цифровом интерфейсе на это и намекает. Даже если вы перемычку поставите, то ничего не изменится. Цепь всё-равно разомкнута. Либо чинить, либо плату менять (ну если эта цепь нужна).
Поэтому использовать только цифровой интерфейс. Либо оставлять закоротку, либо подключать opentherm устройство.
Bahus писал(а): 25 мар 2025, 13:08 Выключите всё, подключитесь Зонтом на плату. Включите Зонт, только затем включите котёл.
Эту последовательность пробовали?
Что вообще за контроллер у вас? Модель Зонта какая? Через внешний адаптер цифровых шин коммутируете?

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 29 мар 2025, 06:21
Алексей74
Спасибо, все принимается. Плату купил новую, буду менять. Зонт смарт нью. По результату отпишусь.

Отправлено спустя 2 часа 45 минут 50 секунд:
При замене платы выдаёт ошибку Е03 датчик тяги, визуально все хорошо, герметичность линии есть. Настройки выставил. Что делать?

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 29 мар 2025, 11:33
Starik
Алексей74 писал(а): 29 мар 2025, 09:07Что делать?
Читать files/tech/seminar_book_2024_3.pdf там много полезного и диагностика в том числе.
Дымоход коаксиал или раздельный? Если коаксиал, то проверяй герметичность стыков. Для обоих вариантов - чистоту труб. Устройство Вентури оплавлено, геометрия нарушена, загрязнено...

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 29 мар 2025, 12:33
Алексей74
Больше спасибо за документы - буду изучать! Грешу на новую плату, поставил старую (которая с закороткой на Х6) - котел заработал. Сам пресостат не проверял, но проверил трубку Вентури, это та которая внутри вентилятора, почистил продул, все хорошо, но на новой плате выдаёт ошибку Е03, поставил старую плату - разжегся.

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 29 мар 2025, 12:55
Starik
Алексей74 писал(а): 29 мар 2025, 12:33Грешу на новую плату,
На новой плате какое значение F01 выставил?
А значение F13?
Перепиши параметры со старой платы, потом установи новую и внеси изменения (самый простой способ).

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 29 мар 2025, 13:13
Алексей74
Установил параметры как на старой плате: F01 - 10; F13 - 01 котел 24f. Проверил пресостат снятием трубки, старая плата выдала ошибку Е03 и не запустила котел, установил трубку на место - заработал. Значит косяк новой платы, я так думаю.

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 29 мар 2025, 13:21
Starik
Алексей74 писал(а): 29 мар 2025, 13:13Значит косяк новой платы,
Похоже на то.

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 29 мар 2025, 14:44
Bahus
Плату собственноручно распаковывали? Коробка оригинал? Первый раз слышу чтобы плата из коробки не взлетела (ну не считая очумелых ручек, которые без настройки включить пытаются).
Артикул платы какой?

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 30 мар 2025, 11:11
Алексей74
Плату покупал через Озон, Resideo, SM11469U. Упакована хорошо, визуально новая.

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 31 мар 2025, 10:35
Bahus
Хм. Ну тогда F01 ерундит.
Попробуйте сменить на 20. Сразу е03 получите. Потом назад верните

Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка

Добавлено: 01 апр 2025, 17:27
Алексей74
Уважаемые друзья! Спасибо за участие. К сожалению доделать не успел, отпуск закончился. Отбываю на службу. Оставил старую плату с закороткой - работает. Тему чехлю, по возвращении тему ранимирую. Спасибо!