Страница 1 из 1
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 12:33
zar1
Котел Baxi еко лайф 1.24F до этого времени использовал только для обогрева дома (осень и весна и это по времени 2-3 недели), был подключен бойлер косвенного нагрева когда монтировал отопление но не использовал. Горит 2 значка батарея и кран. Значек батарея мигает- а вот кран не мигает а просто есть его значек. Вода проходит сквозь бойлер, и когда вкл. горячую воду -на дисплее не мигает значок крана. Что нужно сделать чтоб пошла горячая вода? использую абиссинский колодец-напор не сильно мощный. Еще хотел спросить зависит ли включение нагрева воды от напора?
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 13:59
Bahus
На последнем рисунке или написано неправильно, или неправильно смонтировано.
Слева-направо:
- Подача теплоносителя в систему отопления
- Подача теплоносителя в змеевик бойлера (подогрев воды в бочке. Тот самый ГВС)
- Подпитка системы отопления из системы ХВС (к ГВС отношения не имеет вовсе).
- Обратка теплоносителя из системы отопления. Туда же под котлом через тройник должна подключаться обратка теплоносителя из змеевика бойлера.
Проверьте, всё ли собрано именно так. Все трубы кроме подпитки должны быть 25 диаметра. Подпитка 20.
Ещё парочка:
1. Датчик температуры ГВС должен быть вставлен в гильзу бойлера и подключен на плату котла согласно инструкции.
2. Параметр F03 должен быть установлен в соответствии текущей гидравлической схемой (котёл + бойлер косвенного нагрева).
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Да. На эту тему в инструкции котла есть соответствующий раздел. Он небольшой, буквально полстранички, осилить несложно. Там описано всё вышеперечисленное, включая принципиальную схему по гидравлике подключения БКН.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 14:44
zar1
подскажите правильно ли установлен фильтр на обратке?
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
на форуме мне говорят что не верно смонтирован фильтр , а монтажом кто занимался-говорит что все верно.
Вот картинка для понимания: синяя стрелка - направление движения воды, черное - "мусор", который всегда скапливается только в районе пробки.
Теперь вопрос: что мусор в вашей системе заставит у пробки задерживаться?
Он просто будет вниз вываливаться если давление отключите, например, для чистки.
p. s. мусор в системе от металлических элементов будет: например, батарей отопления+змеевик в бойлере не из пластика.
и еще-котел же греет на обогрев дома. А вот воду не хочет.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 14:50
Bahus
Нет.
Он функцию свою выполняет, конечно. Но накопившуюся грязь из него вытряхнуть не получится. Всё, что скопилось в сетке при выключении насоса котла благополучно вниз по патрубку пойдёт.
Он горизонтально должен быть установлен.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ну да. Собственно я написал то же самое, что и вы процитировали
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 14:56
zar1
Bahus писал(а): 07 май 2025, 14:51
Он горизонтально должен быть установлен.
предлагают поставить инвертор потока -так будет выполнять функцию свою?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Bahus писал(а): 07 май 2025, 14:51Нет.
ответ теплотехника: Сетка забевается и потом промывается-Там камней нет
Отправлено спустя 16 минут 8 секунд:
вот подсказывают
Когда останавливаете проток для чистки, часть из того что накопилась опять уходит в трубу.
Хорошо и что делать в моем варианте?
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 15:14
Bahus
Угу. Прям вся взвесь именно по размеру ячейки сетки. Пусть не рассказывает. Этот фильтр ставят, чтобы теплообменник защитить. И явно не от песка фракцией в полмиллиметра.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 16:55
Starik
zar1 писал(а): 07 май 2025, 14:49подскажите правильно ли установлен фильтр на обратке?
Нельзя эти фильтры ставить вертикально. Если решил по-взрослому защитить систему, то устанавливай фильтр дешламатор.
Что-то подобное этому:
Их в продаже как грязи на любой карман.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 18:38
Bahus
Starik писал(а): 07 май 2025, 16:55
Нельзя эти фильтры ставить вертикально
Вертикально можно, но только потоком вниз (ремарка)
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 19:32
Starik
У производителя подсмотрел, настоятельно не рекомендуют.
Если не читаем скрин, то вот ссылка на статью.
https://valtec.ru/document/article/valtec_filters.html
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 23:15
Bahus
Самое интересное, вопрос был про ГВС. И потом уже про фильтр.
Вариантов 2.
1. На соседнем форуме от безысходности указали на неправильно установленный фильтр.
2. На нашем или соседнем форуме указали что сделать по основной проблеме. ТС сделал всё, что дОлжно по инструкции и теперь шлангом прикидывается.
Если бы у меня:
1. Были проблемы с бойлером ГВС.
2. Неправильно установленный фильтр.
что бы я в приоритете выбрал бы для починки?
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 09 май 2025, 07:18
zar1
у меня такой котел. спасибо по фильтру понял, куплю шаламаторный и установлю. мастеру сказал -переделает.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 09 май 2025, 09:34
Starik
zar1 писал(а): 09 май 2025, 07:18у меня такой котел.

А в чем тайный смысл замазывать серийник, ведь в правилах форума предлагается его указывать.

не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 09 май 2025, 17:34
Bahus
Да, мало информативно. Да и не нужно вроде
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 16 май 2025, 17:28
zar1
Starik писал(а): 09 май 2025, 09:34
А в чем тайный смысл замазывать серийник, ведь в правилах форума предлагается его указывать.
а ну значит буду указывать серийник.
Отправлено спустя 26 минут 30 секунд:
Starik писал(а): 07 май 2025, 16:55
Их в продаже как грязи на любой карман
можете дать ссылку на озон например для моего монтажа . установщики сказали поставят. но могут и этот перепаять -поставить правильно. Но я так понимаю что шламоудалитель все таки лучше установить или как поступить? что проще в обслуживании и лучше для системы?
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 16 май 2025, 20:33
Starik
zar1 писал(а): 16 май 2025, 17:55можете дать ссылку на озон например для моего монтажа .
Набираешь в поисковике: фильтр дешламатор для системы отопления
Тебе нужен 3/4 дюйма, картинку выше видел? Вот и отлично, ищи похожее.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 17 май 2025, 12:26
zar1
а для чего ставят расширительный бак в системе отопления?
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 17 май 2025, 14:01
Starik

Вода считается не сжимаемой жидкостью, при нагревании она расширяется (увеличивается в объеме), при охлаждении сжимается (уменьшается в объёме). Воздух в РБ легко сжимается и расширяется (резина - разделительная среда - тоже), компенсируя изменения объёма жидкости.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 17 май 2025, 17:00
Bahus
Starik писал(а): 17 май 2025, 14:01
Вода считается не сжимаемой жидкостью, при нагревании она расширяется (увеличивается в объеме), при охлаждении сжимается (уменьшается в объёме)
Формально это применимо к любому веществу в жидкообразном состоянии, не только к воде. Да. Только коэффициент расширения роль играет.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 09 июн 2025, 19:46
zar1
на выходные приезжал теплотехник. Сказал что шламоуловитель за 4 тыс фигня, лучше поставь инвертор потока. Вопрос -у меня ведь 3\4 верно? такой же
https://ozon.ru/t/Q1mgWuT пойдет Инвертор потока 3/4" VALTEC для косого фильтра VT.192, VT.116.N.05?
дальше спустились в подвал - подошли к баку сказали что нужно на место этого термодатчика поставить другой и от него кабелем подвести по трубе к котлу. Дали задание купить 10 m двужильный кабель сечение 1 квадрат и термопасту чтоб закрепить. и датчик вот такой
https://ozon.ru/t/63Z01gJ и поставим мы его на место того что стоял в баке, Но что то меня берут сомнения что этот датчик для наших целей подходит. Напомню что бак стоит такой
https://www.vseinstrumenti.ru/product/b ... 0-5052102/ Бойлер HAJDU AQ IND 100FC E 2111914020 . И при покупке подходил и спрашивал -пойдет ли такой для этого котла. Но вижу что не подходит он.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 09 июн 2025, 19:49
zar1
вот такое отверстие в баке где датчик был родной. и как это колхозить?
Отправлено спустя 1 час 6 минут 31 секунду:
что то смотрю видео и понимаю, что мне не то рекомендуют делать. Какая то чушь. внутри там все подключается.
https://rutube.ru/video/7f2c3a62a2bd157 ... c58a/?r=wd
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 10 июн 2025, 08:31
Bahus
Должна быть гильза 4-5 мм в диаметре. Сухая. Вот туда датчик и пихать
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 10 июн 2025, 11:13
zar1
Bahus писал(а): 07 май 2025, 14:03
Датчик температуры ГВС должен быть вставлен в гильзу бойлера и подключен на плату котла согласно инструкции.
это должен идти провод от водонагревателя к котлу?
что подразумевается обвязка водонагревателя?
видимо на профи ru нужно искать кто сделает эту работу возможно там и тяжелого нет ничего но с этими ребятами я горячую воду не увижу в этом сезоне. Хоть бери и вызывай электрика чтоб подключить по эл-ву а это водонагреватель смотрю позволяет. Но это будет видимо не так экоаномически правильно если греть воду газом. верно?
Почему я должен вникать во все это? (риторический вопрос-отвечать не нужно-шутка

)
и еще кто занимается подключением водонагревателя? сантехник ? электрик? теплотехник ? кого искать к кому обращаться?
Так есть проверенный электрик и сантехник.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 10 июн 2025, 13:32
Bahus
Да ну как же так-то? Всё же в инструкции написано. Страница 22. Раздел 18.
Датчик в комплекте с котлом. Рабочая часть в гильзу бойлера, другой конец на колодку М2.
F03 выставляем.
Подача в бойлер вторая слева. Обратка из бойлера соединяется тройником с обраткой системы отопления. Крайняя правая.
Всё
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 10 июн 2025, 14:06
zar1
Bahus писал(а): 10 июн 2025, 13:32
Датчик в комплекте с котлом.
видимо монтажник не поставил ее. А если сейчас не найдем этот датчик то какой искать покупать?
Bahus писал(а): 10 июн 2025, 13:32
Рабочая часть в гильзу бойлера, другой конец на колодку М2.
и проводом соединяем? так значит провода нужно 10 м2. двужильный сечение 1 квадрат.
инструкцию нашел
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 10 июн 2025, 14:33
Bahus
Датчик уже с кабелем. Если длины не хватит - наращиваем 0,75-1 квадрат. Больше смысла нет. Ну полтора квадрата, если уж дома завалялось.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=7847052

не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 17 июн 2025, 12:05
zar1
0.75 сечением нарастили -датчик всунули в отверстие в бойлере и подлкючили к котлу. Что за ошибка е06 выпадает?
значение ф03 ставили как 003, так и 004. сохраняли. котел не включается на обогрев воды в летнем режиме.
подключали к белым клемам
И еще мы прошлись по всем параметрам и все выставили как в инструкции -вот этот- ф11- параметр по умолчанию отличался (цифры не помню -но мы поставили эти) на что то это влияет?
и еще не понятно ф03 -какое значение ставить 003 или 004? на что это влияет? потому что в инструкции написано что ставить нужно 003-а в таблице для моего котла другое значение.
мы по разному и с перемычкой подключали. не вкл. котел на обогрев воды. Пока подключили бойлер к эл-ву, воду греет, но хотелось бы от газа, так и тен менять не нужно будет и экономичней.
выезд кто котлами занимается у нас стоит 4500 руб.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 17 июн 2025, 14:19
Bahus
Датчик-то в итоге родной нашли? Или покупали? Отцепите датчик от клеммника и замерьте сопротивление датчика. В рабочем положении и при комнатной температуре (достать из гильзы и дать отлежаться на столе где-нибудь)
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 17 июн 2025, 15:54
Starik
zar1 писал(а): Вчера, 12:05не понятно ф03 -какое значение ставить 003 или 004?
В таблице инструкции дан ответ: 003 = с внешним накопительным бойлером, вместо знака равенства читай - "если".

Значение слова "если": в случае, когда к котлу подключили БКН гидравлически и электрически (заводской датчик на клеммную колодку котла).
zar1 писал(а): Вчера, 12:05на что это влияет?
Это оказывает влияние на приоритет работы котла на контур ГВС. Запрос ГВС ставится выше запроса на СО.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
zar1 писал(а): Вчера, 12:05вот этот- ф11- параметр по умолчанию отличался (цифры не помню -но мы поставили эти) на что то это влияет?
Это не для ГВС. Этот параметр с завода имеет значение 003, есть смысл вернуть к заводскому. Скорее всего в инструкции опечатка.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 17 июн 2025, 16:07
Bahus
Приложуха Baxi Profi утверждает что с завода F11=06. Но в данном случае это не принципиально. Скорее всего этим параметром придётся играться на основании личных субъективных ощущений.