Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 08:55
lommaster
Добрый всем. Новый котел 1.230 вместо 2.230. Внешний бойлер 100л- Китай (марку не помню). Датчик не BAXI. NTC 10kOm, b-3435.
Осенью в режиме "Зима" котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно. Весной отключил СО. Включил ГВС, перевёл на "Лето". Легионелла отключена. Всё заработало. Но не выключается насос ГВС. Постоянно молотит. (В инструкции- должен отключаться).
Вопрос- что делать, где искать?
Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что? Соответствие сигнала датчика температуре? Мощность горелки на ГВС? Что-то другое?

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 10:22
Bahus
Ой сколько вопросов, да все разноплановые.
1. Попробуйте включить опять с отоплением. Что-то маловероятно что перегрев рассосаться смог.
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 08:55 Но не выключается насос ГВС
Не должно быть так. Куда подключен? И что за насос? Надеюсь речь про загрузку змеевика, а не про рециркуляцию? :D
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 08:55 Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что?
Не описано - не трогаем.

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 10:35
lommaster
1 Как ни странно аварию на перегрев не выдаёт.
2 Но, вот так. Насос, естественно не рециркуляция, в колодку А8
3 И, всё-таки, что?

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 10:38
Bahus
Плата Бертелли стоит, я так понимаю? А если старую подкинуть? Старая Сименс поди.

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 10:35 И, всё-таки, что?
Если внимательно посмотреть - это потенциометр, значение которого регулируется ручкой температуры ГВС на передней панели. Ровно так же, как потенциометр CH регулируется ручкой температуры отопления на панели

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 10:35 Насос, естественно не рециркуляция, в колодку А8
Не отключается когда? Когда ГВС греть закончил? Или когда включился насос СО и котёл греет теплоноситель?

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 13:31
lommaster
По плате понял- отстал. Спасибо.
Чья плата, посмотрю.
Режим "Лето". Не отключается совсем. Даже когда греть закончил.

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 13:39
Bahus
Возможно такова логика у него. Утверждать не берусь, не помню, если честно. Насколько я помню - насосы работают попеременно (если нет комнатного термостата). Есть запрос на отопление - насос ГВС выключается, включается насос СО. И крутит до следующего запроса ГВС, даже если отопление давно нагрел и горелка не горит. И в обратную сторону - ГВС догрел, насос не выключается пока не будет сигнала греть СО.

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 14:01
Starik
После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 14:13
lommaster
Starik писал(а): 05 июн 2025, 14:01 После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.
Вот! Типичный совет. Только зачем тогда форум?
Повторяю, режим "Лето". Никаких запросов на отопление быть не может.

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 15:01
Bahus
Starik писал(а): 05 июн 2025, 14:01 После нагрева бойлера насос должен останавливаться
Вообще не факт. Попробую уточнить

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 05 июн 2025, 17:46
Starik
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 14:13Типичный совет. Только зачем тогда форум?
Это к чему и о чём? Поясни, если тебе не сложно.

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добавлено: 06 июн 2025, 01:54
Bahus
Итак. Вот таков официальный ответ: