Страница 1 из 1

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 08 июн 2025, 09:04
OZevs
Доброе утро. Был установлен навес, а под ним осталась труба от турбированного котла baxi eco four. Зимой снизу навеса наледь и сосульки. Хочу вывести трубу выше навеса, но не могу найти кто соображает Как вывести чтобы котел нормально работал. Можно ли в моей ситуации вывести только выше навеса трубу диаметром 80 мм (внутреннюю трубу), а забор воздуха (внешний диаметр) не трогать и оставить как есть. Есть два варианта с помощью фирменного тройника с конденсатор приемном baxi или просто у жестянщика заказать и сделать. Все боятся , чтобы котел не уходил потом в ошибку

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 08 июн 2025, 12:17
Starik
OZevs писал(а): 08 июн 2025, 09:04Можно ли в моей ситуации вывести только выше навеса трубу диаметром 80 мм (внутреннюю трубу)...
На мой взгляд ничего не мешает так сделать, главное не перекрыть забор воздуха тройником. Ещё надо учитывать, что конденсат будет замерзать в конденсатосборнике. Обмерзание всего вокруг (и стены тоже) не прекратится, просто перестанет бросаться в глаза.
Есть вариант удлинить коаксиал (хорошенько утеплив его снаружи) до края навеса, но там сосед будет "доволен".
Допустимая длина коаксиала указана в инструкции к котлу.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 08 июн 2025, 12:30
Bahus
Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
Приток можно оставить под навесом, Дымовые, если есть возможность - утащить в сторону. Если нет - тогда вверх. С конденсатосборником и отводом оттуда конденсата

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 08 июн 2025, 18:29
OZevs
OZevs писал(а): 08 июн 2025, 09:04 Есть вариант удлинить коаксиал (хорошенько утеплив его снаружи) до края навеса, но там сосед будет "доволен".
Допустимая длина коаксиала указана в инструкции к котлу
соседу думаю все равно, там огород. А вы думаете в бок вывести лучше чем наверх? Просто немного некрасиво будет и длина получается порядка 4-4.5 метра.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Bahus писал(а): 08 июн 2025, 12:30 Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
Приток можно оставить под навесом, Дымовые, если есть возможность - утащить в сторону. Если нет - тогда вверх. С конденсатосборником и отводом оттуда конденсата
а зачем штаны ставить сразу, нельзя просто к 80 мм трубу подцепить и увести? И как вы считаете если вверх дымоуотвод уводить есть смысл увеличить диаметр до 100 мм и поставить сверху фирменный колпак (фото приложил)?

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А почему все пишите , что если есть вариант в бок то лучше в бок?

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 08 июн 2025, 20:44
Bahus
OZevs писал(а): 08 июн 2025, 18:33 поставить сверху фирменный колпак (фото приложил)?
Фирменный колпак ставится на котлы Slim соответствующей мощности
OZevs писал(а): 08 июн 2025, 18:33 А почему все пишите , что если есть вариант в бок то лучше в бок?
Потому что проще

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 08 июн 2025, 21:14
Starik
Вбок проще и надежнее (имхо), только обязательно утеплять (сейчас на круглые трубы любой утеплитель есть), это нужно чтобы конденсат из трубы выливался.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 08 июн 2025, 21:37
OZevs
Starik писал(а): 08 июн 2025, 21:14 Вбок проще и надежнее (имхо), только обязательно утеплять (сейчас на круглые трубы любой утеплитель есть), это нужно чтобы конденсат из трубы выливался.
про утеплитель понял, в принципе на юге живу, у нас морозов максимум неделя за зиму. Просто в бок метра 4-4.5 получится с учётом угла 90 гр(+1м)

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 09 июн 2025, 13:23
Bahus
80 общей суммой до 30 метров можно. Так что вопрос больше финансовый. Но вертикальный оголовок тоже ни фига не дешёвый.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 09 июн 2025, 14:27
OZevs
Starik писал(а): 08 июн 2025, 21:14 Вбок проще и надежнее (имхо), только обязательно утеплять (сейчас на круглые трубы любой утеплитель есть), это нужно чтобы конденсат из трубы выливался.
сегодня вызывал двоих спецов. Один сказал ноу проблем 80 трубой вбок ничего не нужно утеплять, типа там постоянно теплый воздух, вывел и забыл. Второй сказал только коаксиалкой выводить (вместе с забором воздуха), чтобы не замёрзло...типа внешняя труба не даёт замёрзнуть внутренней...

Отправлено спустя 1 минуту :
Bahus писал(а): 09 июн 2025, 13:23 80 общей суммой до 30 метров можно. Так что вопрос больше финансовый. Но вертикальный оголовок тоже ни фига не дешёвый.
это серьезно так ? и не париться по поводу длины?

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 09 июн 2025, 18:02
Bahus
Документацию читать стоит.
Screenshot_2025-06-09-18-00-51-956_com.android.chrome.jpg

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 09 июн 2025, 19:16
OZevs
Bahus писал(а): 09 июн 2025, 18:02 Документацию читать стоит.
Screenshot_2025-06-09-18-00-51-956_com.android.chrome.jpg
Bahus писал(а): 09 июн 2025, 18:02 Документацию читать стоит
читал, но просто все равно из котла выход коакисал 1 м , а дальше отдельно 80 мм подойдёт. Получается смешанная труба, а вот сколько ее длины можно нигде не сказано.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 10 июн 2025, 07:56
Bahus
Вы, наверное, не очень внимательно меня читали?
Bahus писал(а): 09 июн 2025, 14:28 Переход нужно делать сразу.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 11 июн 2025, 12:17
OZevs
Bahus писал(а): 10 июн 2025, 07:56 Вы, наверное, не очень внимательно меня читали?
Bahus писал(а): 09 июн 2025, 14:28 Переход нужно делать сразу.
сразу имеется ввиду возле котла или сразу под навесом,.где труба выходит из стены?

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 11 июн 2025, 12:34
Bahus
Сразу от котла.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 11 июн 2025, 18:01
OZevs
Bahus писал(а): 11 июн 2025, 12:34Сразу от котла.
капец, это стены долбить заново

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 24 июл 2025, 22:30
alvladkor79
Добрый вечер!

Столкнулся с такой же проблемой ( выхлоп коаксиального котла оказался под навесом ).
Придумал вот такой вариант решения своей проблемы
photo_2025-07-24_22-00-50.jpg
Забор воздуха с улицы, из под навеса. Выхлоп вверх через потолок, горизонтально под крышей (не утепленной) и вывод в фронтон.

Думаю купить комплект перехода на дымоход d80
https://www.ozon.ru/product/komplekt-pe ... 761431678/
Далее план такой:
- трубу (1) планирую купить утепленную d80, чтобы безопасно пройти через потолок
- уголок (2) и трубы (3), (4) не утепленные d80. Наклон трубы к котлу, т.к. судя по всему конденсат будет и течь он нормально сможет при такой конфигурации трубы только в сторону котла. И да - забыл - между трубой (1) и котлом нужен будет вертикальный конденсатоотводчик.
- уголок (5) и трубу (6) длиной 0.5м не утепленный d80. Как нибудь сам утеплю чтобы конденсата не было. Уж больно дорого стоит утепленный.

Возникают следующие вопросы:
- не будет ли замерзать конденсат в выхлопной трубе ?
- на разных сайтах читал что при раздельном подключении приток с входной трубы необходимо регулировать. И на фирменном переходнике Baxi была какая то регулирующая задвижка. На сколько критично эта настройка ? На коаксиале не было никаких регулировок ...
- подскажите пож-та может я чего то упустил ?

Спасибо!

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 28 июл 2025, 00:50
Bahus
Обе трубы укутать.
Выхлопу на выходе поставить конденсатосборник и вывести в канашку.
По поводу фирменного - речь про AFR видимо. Фиг найдёшь. А то дорого. Но если вдруг, там написано как открывать шторку в зависимости от длины.
Кстати. При такой длине и теплоизоляции можно уклон на улицу. Должно работать

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 29 июл 2025, 19:53
alvladkor79
Bahus писал(а): 28 июл 2025, 00:50 Кстати. При такой длине и теплоизоляции можно уклон на улицу. Должно работать
Как я понял - для котла дымоход монтируется "по кондесату", т.е. конденсат полностью стекает только в сторону котла.
И меня беспокоит что в случае наклона в сторону улицы конденсат будет скапливаться в соединениях труб, а их будет как минимум три.
Может конечно переходники какие есть, чтобы направление труб сменить ...

Спасибо большое за советы - буду монтировать !

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 29 июл 2025, 20:40
Starik
alvladkor79 писал(а): 29 июл 2025, 19:53т.е. конденсат полностью стекает только в сторону котла.
Это только для конденсационных котлов. Открой инструкцию своего котла на стр. 75, там сказано как положено сделать.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 29 июл 2025, 21:37
alvladkor79
Starik писал(а): 29 июл 2025, 20:40 Открой инструкцию своего котла на стр. 75, там сказано как положено сделать.
Цитирую:
"Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1см
на каждый метр длины. При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону
котла."
Получается что можно наклон делать в любую сторону, при условии что когда уклон к котлу - необходимо ставить конденсатосборник.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 06 авг 2025, 08:16
alvladkor79
Bahus писал(а): 28 июл 2025, 00:50 Кстати. При такой длине и теплоизоляции можно уклон на улицу. Должно работать
Подскажите еще по поводу окончания выхлопа - есть ли какие нибудь антиобледенительные насадки на d80 ? что-то ничего не нашел в продаже...
Чем заканчивать выхлопную трубу то ?

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 06 авг 2025, 09:37
Bahus
Наконечником обычным.

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 22 авг 2025, 12:24
Freel
Добрый день! Чтобы не плодить темы спрошу тут, ситуация схожая. Котел Baxi 1.24f. Выхлоп оказался под навесом. Возможно ли (по правилам) сделать дымоход как нарисован на картинке? Если возможно то как лучше? 1) Сделать всё коаксиальным + конденсатосборник (но если его ставить на улице он же всё равно замерзнет внутри, а в помещении может не поместится по габаритам). 2) Сделать забор воздуха из помещения, а выхлоп утеплённой трубой. 3) Сделать забор воздуха под навесом поставив вот такой переход https://magazinutdk.ru/perehod80vozduh на горизонтальной части, а вертикальную поднять утепленной 80 трубой.

Есть ещё вариант уйти в сторону через другую стену коаксиальным дымоходом, но его длинна получится 5 метров. Что не противоречит инструкции, но ВРОДЕ КАК противоречит МосОблГазу, который утверждает что длинна горизонт дымохода должна быть не более 3 м. Заранее спасибо за ответы)
WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.23.05.jpeg

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добавлено: 12 сен 2025, 20:49
excovvirus
Доброго времени суток!

У меня ровно такой же вопрос, как у Freel. Очень похожая ситуация. Просмотрел большое количество постов в этом форуме, но универсального ответа не нашел.

Из того, что смог собрать, мне видится 2 варианта:

1. Который предложил Bahus
Bahus писал(а): 08 июн 2025, 12:30 Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
Приток можно оставить под навесом, Дымовые, если есть возможность - утащить в сторону. Если нет - тогда вверх. С конденсатосборником и отводом оттуда конденсата
В этом варианте не очень нравится, что придется существующий вывод демонтировать и сверлить отверстия под 2 трубы. Плюс не совсем понятно, чем должен заканчиваться вывод трубы отвода газов над кровлей.

2. В документации котла есть пример, который примерно подходит для нашего случая, но не совсем ясно описывает, какая максимальная длина итогового вывода должна быть:
Screenshot 2025-09-12 at 20.37.26.png
Написано, что 2 метра суммарной длины от котла. Но до чего? До наконечника дымохода? Имеется в виду этот наконечник KMT71413581?
Если так, то там сам наконечник еще имеет полезную длину. И 2 метра плюс условные 60 см внутренней части наконечника может и хватить.

Freel, если удалось решить проблему - отпишитесь, пожалуйста, что в итоге сделали