Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
Добавлено: 10 июн 2025, 17:29
Всем доброго дня.
Возник вопрос по возможной некорректной работе котла со встроенным бойлером Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi.
Котёл с ноября по май работал в основном на отопление, в доме шла отделка и горячей водой особо не пользовались.
Последние недели 3 котёл был переведён в летний режим, дополнительный циркуляционный насос на отключен.
Горячая вода от него поступает, бойлер нагревается до заданной температуры. Но заметил две, с моей точки зрения, странности в работе котла:
1. При включении ГВС на смесителе (только ГВС, без подмеса холодной воды) не происходит включение встроенного в котёл насоса. Ни сразу, ни по прошествии некоторого времени. Насос исправен, на отопление работал и его было слышно.
2. Гребёнка подачи на радиаторы отопления переводчески становится горячей, хотя котёл в летнем режиме.
Хотелось бы понять принцип работы котла в летнем режиме и в режиме ГВС вообще. Должен ли включать насос или такое поведение является нормальным? Знаю, что в обычных проточных котлах насос должен включаться на ГВС.
По поводу гребёнки подачи, я так понимаю что-то не так с трёхходовым клапаном, но тоже не откажусь от советов.
Если это важно, то перед котлом стоит повысителтный насос (не насосная станция) и сам котёл управляется через модуль Baxi Connect+.
Заранее спасибо за ответы и советы.
Возник вопрос по возможной некорректной работе котла со встроенным бойлером Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi.
Котёл с ноября по май работал в основном на отопление, в доме шла отделка и горячей водой особо не пользовались.
Последние недели 3 котёл был переведён в летний режим, дополнительный циркуляционный насос на отключен.
Горячая вода от него поступает, бойлер нагревается до заданной температуры. Но заметил две, с моей точки зрения, странности в работе котла:
1. При включении ГВС на смесителе (только ГВС, без подмеса холодной воды) не происходит включение встроенного в котёл насоса. Ни сразу, ни по прошествии некоторого времени. Насос исправен, на отопление работал и его было слышно.
2. Гребёнка подачи на радиаторы отопления переводчески становится горячей, хотя котёл в летнем режиме.
Хотелось бы понять принцип работы котла в летнем режиме и в режиме ГВС вообще. Должен ли включать насос или такое поведение является нормальным? Знаю, что в обычных проточных котлах насос должен включаться на ГВС.
По поводу гребёнки подачи, я так понимаю что-то не так с трёхходовым клапаном, но тоже не откажусь от советов.
Если это важно, то перед котлом стоит повысителтный насос (не насосная станция) и сам котёл управляется через модуль Baxi Connect+.
Заранее спасибо за ответы и советы.