BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 12 июн 2025, 13:11
LazyDev
Здравствуйте. Есть BAXI SLIM 1.620 iN с БКН на 150л, плата на слиме bertelli.
При нагреве БКН, котел нагревает теплоноситель до 95-99 градусов и только после этого отключает горелку. Возможно ли как-то ограничить нагрев теплоносителя при нагреве БКН до, скажем, 80 градусов?
В документации нашел потенциометр ограничения мощности для отопления, но для ГВС не увидел. М.б. есть незадокументированная возможность?)
BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 13 июн 2025, 11:11
Bahus
Скорее всего или затруднена циркуляция через контур змеевика бойлера, или плохой теплосъём на нём же.
Бойлер чьего производства?
BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 13 июн 2025, 19:42
LazyDev
БКН Geffen GLB - V 150
Грязевики проверяли, разумеется. Очевидно, что для небольшого БКН котла на 62 квт слишком много, т.е. по идее котел должен тактовать при нагреве БКН, но вместо этого котел прожаривает кипятком) Мне не оч понятно почему вообще котел нагревает теплоноситель до 99 градусов и не отключает горелку раньше

BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 14 июн 2025, 08:37
Bahus
Возможно это в целом такая логика Бертелек. А может дурная конкретная прошивка. Или вообще конкретный экземпляр.
А если модулятор газового клапана отключить? Динамика не нормализуется?
BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 14 июн 2025, 12:06
tsv63
Bahus, что у сименса, что у бертелли логики схожи. У меня слим 49 кВт, БКН 200л, условия, что наступит раньше, для отключения горелки при работе на ГВС: по уставке ГВС и максимуму Т теплоносителя, если не достигнута уставка ГВС. Ни разу не было такого, чтобы температура ТН улетала за предел... Предположу, что проблема с теплосъёмом на ГВС, по конструкции мой БКН (Лапеза) бак в баке.
п.с. эл. схема по мануалу для платы сименс (перемычка 5-6 установлена для БКН), перемычка термостата ГВС 5-6 убрана для бертелли, термостат ГВС управляется логикой внешнего контроллера.
BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 14 июн 2025, 19:55
LazyDev
Bahus писал(а): 14 июн 2025, 08:37
А если модулятор газового клапана отключить? Динамика не нормализуется?
Проверил, нагревает медленнее, но отключается тоже только при 90-95.
tsv63 писал(а): 14 июн 2025, 12:06
и максимуму Т теплоносителя, если не достигнута уставка ГВС
Каким образом? Слим управляется через OT, В ID 57 пробовал записывать 75 градусов - котел игнорирует, горелку отключает на 95-99. Параллельно пробовал в ID 1 записать 70 - так же без эффекта. Естественно целевая для ГВС записывается в ID 56 (45 град).
Макс. уровень модуляции (ID 14) при нагреве ГВС слим тоже игнорирует.
tsv63 писал(а): 14 июн 2025, 12:06
п.с. эл. схема по мануалу для платы сименс (перемычка 5-6 установлена для БКН), перемычка термостата ГВС 5-6 убрана для бертелли, термостат ГВС управляется логикой внешнего контроллера.
Подключали по документации:
Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
Т.е. перемычку убрали между 5 и 6 контактом.
Отправлено спустя 4 часа 2 секунды:
Bahus писал(а): 14 июн 2025, 08:37
Возможно это в целом такая логика Бертелек.
Нашел для слима совместимую плату (
тыц), никто из форумчан не тестировал ее с opentherm? На озоне читал, что добавили в прошивку отключение антилегионеллы, как это было возможно на сименсе, т.е. прошивку, видимо, писали сами и, возможно, баги bertelli вылечили

BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 15 июн 2025, 08:25
Bahus
Я по ссылке прочитал, что как-раз а/л НЕ отключается. То есть описанные особенности вовсе и не особенности, если сравнивать с Бертелли. Ну и цена тоже не очень особенная по отношению к Бертелли
BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 15 июн 2025, 22:06
LazyDev
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
Я по ссылке прочитал, что как-раз а/л НЕ отключается
На озоне продавец, он же производитель, пишет, что отключается
Написал им на почту, посмотрим что ответят.
BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 16 июн 2025, 13:36
tsv63
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
В ID 57 пробовал записывать 75 градусов - котел игнорирует, горелку отключает на 95-99
Не предусмотрено, ибо задаётся дипом на плате "Максимальное значение устанавливаемой температуры равно 85 или 45 °С (по умолчанию
установлено 85°С)".
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
пробовал в ID 1 записать 70 - так же без эффекта.
Эффекта не будет, ибо ID 1 для СО.
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
целевая для ГВС записывается в ID 56 (45 град).
Писал выше по условию, что наступит раньше, для отключения горелки. Т.к. перемычка 5-6 установлена термостат ГВС всегда активен, будет жарить ТН по полной пока не будет достигнута целевая ID 56 (45 град).
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
Макс. уровень модуляции (ID 14) при нагреве ГВС слим тоже игнорирует.
Не предусмотрен.
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
Т.е. перемычку убрали между 5 и 6 контактом.
Да, т.к. управляется внешним контроллером.
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
отключение антилегионеллы
При внешнем управлении ни с сименс, ни с бертелли проблем с АЛ не выявил.
BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
Добавлено: 16 июн 2025, 19:03
LazyDev
LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55
Писал выше по условию, что наступит раньше, для отключения горелки. Т.к. перемычка 5-6 установлена термостат ГВС всегда активен, будет жарить ТН по полной пока не будет достигнута целевая ID 56 (45 град).
С перемычкой ГВС вообще не работает на этой плате.
Кто отключает горелку по этим условиям? Контроллер или котёл? Если контроллер, то контур ГВС на слиме флагом DHW через ID 0 не отключается, только флагом DHW blocking. Но при DHW blocking = 1 котел отключает насос ГВС через 3-5 минут, даже если температура в БКН не достигла целевой в ID 56 и теплосъем бойлером с теплообменника котла соответственно прекращается. Перевод дипа pompa в состояние on (выбег насоса 4 часа) на контур ГВС не влияет.
tsv63 писал(а): Вчера, 13:36
Не предусмотрено
...
Эффекта не будет
...
Не предусмотрен.
На разных котлах поведение может быть разным. Вендоры не сильно следуют протоколу, я хоть как-то пытаюсь разгадать логику работы этого котла.
Отправлено спустя 25 минут 28 секунд:
В качестве костыля пока вижу только один вариант: запитывать насос ГВС на постоянку и программно отключать ГВС при достижении 80-85 град на теплообменнике котла