Страница 1 из 1
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 12:14
Sanyako
Здравствуйте, eco home 24, на отопление работает правильно, поддерживает любую выставленную температуру, на ГВС перегревает проток почти 7 литров, при открытии крана на всю держит 43 градуса ниже не может, для мытья приходится разбавлять и тогда греет до 67 гасит пламя и на 63 опять разжигает и так по кругу. Все параметры соответствуют заводским, модуляция по info 90-92 и не меняется. С чего можно начать? Котел в новостройке, работал только на отопление. У кого не спрошу в доме у всех так работает.
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 14:28
Bahus
А потому что так и работает. Расход почти минимум. Хорошо и его желаемым поддерживает. Мог и 7 литров перегревать
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 20:27
Дмитрий079
Добрый вечер. Перегревать может ещё по причине температуры входящей воды. вместо плюс 5 бывает плюс 20. Ну и настройка минимума на газовом клапане.
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 21:20
Bahus
Минимум, конечно, проверить не мешает. Но сдаётся мне, там всё ок.
А вот установить максимальную мощность ГВС с помощью F-параметра в ноль - тоже может помочь
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 21:42
Дмитрий079
Sanyako писал(а): 22 июл 2025, 12:14
У кого не спрошу в доме у всех так работает.
Давайте проведем маленький эксперимент. Перекрываем краном подачу газа. в инфо параметрах выбираем А0. включаем ГВС. смотрим секунд 15-20 сколько входящая температура по гвс. Потом всё обратно на места возвращаем. если Е01, сбрасываем. Результат в студию.
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 22:14
Sanyako
Bahus, на входе да, градусов 15
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 22:15
Sanyako
Дмитрий079, ставил в 0 ничего не изменилось
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 22:25
Дмитрий079
Sanyako писал(а): 22 июл 2025, 22:14
на входе да, градусов 15
Надо проверять и регулировать минималку по газовому клапану. В итоге - котёл умеет нагревать воду на дельту градусов. 11 литров при дельте 25. входящая 15+25. то есть до 40 он сможет нагреть 11 литров. Но если мы уменьшаем проток, то котел будет прижимать пламя на горелке до минимума и тут два варианта, если нет теплосъема: 1. перегрев (в Вашем случае) 2. контрастный душ (котел сильно перегревает и отключает горелку на время, пока не упадет температура.) Особенно проявляется когда не все квартиры заселены и вода летом приходит иногда 20-25 градусов.
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 23:02
Sanyako
Дмитрий079, Кстати пламя на горелке всегда шарашит на полную, не уменьшается даже если сбавить проток
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 23:07
Bahus
Значит он ваши 7 литров и так на минимуме делает. Настройка может помочь при уменьшении расхода. Хотя нет. Не должна вроде. Но ограничить точно не мешает.
15+25=40. Тут он должен выдавать 13.5 литров. у вас 7. Вроде как почти на минимуме.
Я думаю всё норм. Двухконтурник так и будет работать
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Sanyako писал(а): 22 июл 2025, 23:02
Кстати пламя на горелке всегда шарашит на полную, не уменьшается даже если сбавить проток
а вот тут вопрос. Скиньте один провод с катушки модуляции и посмотрите на эффект высоты пламени. Во время нагрева ГВС, само собой.
Ну и температурные показатели тоже снять. И А09
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 23:15
Дмитрий079
Sanyako писал(а): 22 июл 2025, 23:02
Кстати пламя на горелке всегда шарашит на полную, не уменьшается даже если сбавить проток
На полную... Визуально не показатель. Нужен человек с газовым манометром и режим трубочиста.
Bahus писал(а): 22 июл 2025, 23:07
Тут он должен выдавать 13.5 литров. у вас 7. Вроде как почти на минимуме.
Поможет. Именно получится сбавить градусов до 40 если адекватно настроить. и при похолодании проблема уйдет, когда Т входящей опустится.
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 23:35
Bahus
Ну я из текущей входной исхожу
Перегрев ГВС
Добавлено: 22 июл 2025, 23:48
Дмитрий079
Bahus писал(а): 22 июл 2025, 23:35
Ну я из текущей входной исхожу
Согласен. Ещё надо учитывать что поквартирку уж точно никто не запускал с регулировкой газового И в лучшем случае он на минимуме близок к табличным параметрам.
Перегрев ГВС
Добавлено: 23 июл 2025, 14:18
ИльшатИльшат
Bahus,
Bahus писал(а): 22 июл 2025, 14:28
А потому что так и работает. Расход почти минимум. Хорошо и его желаемым поддерживает. Мог и 7 литров перегревать
Как тут загружать видео? У меня котел стал повышенно шуметь на режиме ГВС - как будто насос воздух с водой качает и шум продолжается около 2 минут после закрытия крана горячей воды. Котлу 3 месяца на отоплении практически не работал еще.
Перегрев ГВС
Добавлено: 24 июл 2025, 11:16
Sanyako
Bahus, Скинул провод, высота пламени не изменилась, А07 -90, температура на выходе 43, проток по котлу 6.9, А09 - Е96
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 18 секунд:
На газовом клапане чучуть повернул регулятор минимума, стало 38, думаю нормально, тем более вода на входе замерил 19 градусов
Перегрев ГВС
Добавлено: 24 июл 2025, 22:42
Дмитрий079
Sanyako писал(а): 24 июл 2025, 13:25
На газовом клапане чучуть повернул регулятор минимума, стало 38
Добрый вечер. Повернули - хорошо. Не забудьте про человека с манометром. Есть неприятная штука - проскок пламени.
Перегрев ГВС
Добавлено: 28 июл 2025, 00:28
Bahus
ИльшатИльшат писал(а): 23 июл 2025, 14:18
Как тут загружать видео?
никак. всё бесплатное. Поэтому грузите куда угодно и ссыль
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Дмитрий079 писал(а): 24 июл 2025, 22:42
Не забудьте про человека с манометром
Это правильно