Перегрев ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 июл 2025, 12:05
- Откуда: Рязань
- Мой котел: Eco home 24
Перегрев ГВС
Здравствуйте, eco home 24, на отопление работает правильно, поддерживает любую выставленную температуру, на ГВС перегревает проток почти 7 литров, при открытии крана на всю держит 43 градуса ниже не может, для мытья приходится разбавлять и тогда греет до 67 гасит пламя и на 63 опять разжигает и так по кругу. Все параметры соответствуют заводским, модуляция по info 90-92 и не меняется. С чего можно начать? Котел в новостройке, работал только на отопление. У кого не спрошу в доме у всех так работает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12154
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Перегрев ГВС
А потому что так и работает. Расход почти минимум. Хорошо и его желаемым поддерживает. Мог и 7 литров перегревать
-
- Бывалый
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Перегрев ГВС
Добрый вечер. Перегревать может ещё по причине температуры входящей воды. вместо плюс 5 бывает плюс 20. Ну и настройка минимума на газовом клапане.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12154
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Перегрев ГВС
Минимум, конечно, проверить не мешает. Но сдаётся мне, там всё ок.
А вот установить максимальную мощность ГВС с помощью F-параметра в ноль - тоже может помочь
А вот установить максимальную мощность ГВС с помощью F-параметра в ноль - тоже может помочь
-
- Бывалый
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Перегрев ГВС
Давайте проведем маленький эксперимент. Перекрываем краном подачу газа. в инфо параметрах выбираем А0. включаем ГВС. смотрим секунд 15-20 сколько входящая температура по гвс. Потом всё обратно на места возвращаем. если Е01, сбрасываем. Результат в студию.
-
- Бывалый
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Перегрев ГВС
Надо проверять и регулировать минималку по газовому клапану. В итоге - котёл умеет нагревать воду на дельту градусов. 11 литров при дельте 25. входящая 15+25. то есть до 40 он сможет нагреть 11 литров. Но если мы уменьшаем проток, то котел будет прижимать пламя на горелке до минимума и тут два варианта, если нет теплосъема: 1. перегрев (в Вашем случае) 2. контрастный душ (котел сильно перегревает и отключает горелку на время, пока не упадет температура.) Особенно проявляется когда не все квартиры заселены и вода летом приходит иногда 20-25 градусов.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 июл 2025, 12:05
- Откуда: Рязань
- Мой котел: Eco home 24
Перегрев ГВС
Дмитрий079, Кстати пламя на горелке всегда шарашит на полную, не уменьшается даже если сбавить проток
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12154
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Перегрев ГВС
Значит он ваши 7 литров и так на минимуме делает. Настройка может помочь при уменьшении расхода. Хотя нет. Не должна вроде. Но ограничить точно не мешает.
15+25=40. Тут он должен выдавать 13.5 литров. у вас 7. Вроде как почти на минимуме.
Я думаю всё норм. Двухконтурник так и будет работать
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ну и температурные показатели тоже снять. И А09
15+25=40. Тут он должен выдавать 13.5 литров. у вас 7. Вроде как почти на минимуме.
Я думаю всё норм. Двухконтурник так и будет работать
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
а вот тут вопрос. Скиньте один провод с катушки модуляции и посмотрите на эффект высоты пламени. Во время нагрева ГВС, само собой.Sanyako писал(а): 22 июл 2025, 23:02 Кстати пламя на горелке всегда шарашит на полную, не уменьшается даже если сбавить проток
Ну и температурные показатели тоже снять. И А09
-
- Бывалый
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Перегрев ГВС
На полную... Визуально не показатель. Нужен человек с газовым манометром и режим трубочиста.Sanyako писал(а): 22 июл 2025, 23:02 Кстати пламя на горелке всегда шарашит на полную, не уменьшается даже если сбавить проток
Поможет. Именно получится сбавить градусов до 40 если адекватно настроить. и при похолодании проблема уйдет, когда Т входящей опустится.Bahus писал(а): 22 июл 2025, 23:07 Тут он должен выдавать 13.5 литров. у вас 7. Вроде как почти на минимуме.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12154
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Бывалый
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Перегрев ГВС
Согласен. Ещё надо учитывать что поквартирку уж точно никто не запускал с регулировкой газового И в лучшем случае он на минимуме близок к табличным параметрам.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 июл 2025, 14:06
- Откуда: Татарстан
- Мой котел: эко нова 24
Перегрев ГВС
Bahus,
Как тут загружать видео? У меня котел стал повышенно шуметь на режиме ГВС - как будто насос воздух с водой качает и шум продолжается около 2 минут после закрытия крана горячей воды. Котлу 3 месяца на отоплении практически не работал еще.Bahus писал(а): 22 июл 2025, 14:28 А потому что так и работает. Расход почти минимум. Хорошо и его желаемым поддерживает. Мог и 7 литров перегревать
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 июл 2025, 12:05
- Откуда: Рязань
- Мой котел: Eco home 24
Перегрев ГВС
Bahus, Скинул провод, высота пламени не изменилась, А07 -90, температура на выходе 43, проток по котлу 6.9, А09 - Е96
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 18 секунд:
На газовом клапане чучуть повернул регулятор минимума, стало 38, думаю нормально, тем более вода на входе замерил 19 градусов
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 18 секунд:
На газовом клапане чучуть повернул регулятор минимума, стало 38, думаю нормально, тем более вода на входе замерил 19 градусов
-
- Бывалый
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Перегрев ГВС
Добрый вечер. Повернули - хорошо. Не забудьте про человека с манометром. Есть неприятная штука - проскок пламени.
-