Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F. Установили котёл теперь нужно сделать обвязку всей системы.
Собственно вопрос. Можно ли как то обойтись без трёх ходового клапана, подключив датчик ГВС 10 кОМ к котлу, а насосами БКН и радиаторной сети управлять с помощью выхода, который переключает трёх ходовой клапан?
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 29 июл 2025, 23:53
RADAR
скорее да, чем нет..

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 00:02
amax
Ответ конечно завуалирован. Я имел ввиду, подключить выходы трёх ходового клапана на насосы и таким образом котёл будет включать и выключать насосы. Но логика работы этих выходов, мне не понятна. Как только я включаю питание котла, на выходе управления трёх ходового клапана ГВС подаётся фаза. Почему так? Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 01:04
RADAR
amax писал(а): Вчера, 00:02Почему так?
потому, что так задумано..
amax писал(а): Вчера, 00:02
Ответ конечно завуалирован.
потому, что вот не так всё просто...надо подумать как это сделать..
Отправлено спустя 58 секунд:
amax писал(а): Вчера, 00:02
Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
надо не считать, а изучать алгоритм работы котла...

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 08:06
amax
Ну подскажите пожалуйста как сделать.
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 09:09
Starik
Для начала надо гидравлическую схему обвязки СО и ГВС нарисовать, иначе разговор "ни о чём" получается, имхо.
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 10:08
RADAR
смотрите - в вашем распоряжении есть 2 полезных сигнала - включение насоса и 3хход на бойлер, вот и обыграйте их как нужно.. творческая мысль требуется..
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 13:31
amax
Котёл включается в режим нагрева ГВС по сигналу от датчика . На трёх ходовом подаётся питание. Вода в бкн нагревается до заданной температуры, датчик меняет сопротивление и котёл выключается.
Питание на насос бойлера отключается и буд-то бы всё нормально работает. Но почему если у примеру пропало электропитание и котёл перезапустился, то сразу включается насос бойлера? С этим как быть?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Starik писал(а): Вчера, 09:09
Для начала надо гидравлическую схему
Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн, радиаторная сеть, и тёплый пол.
Эта схема работала на старом напольном котле.
Так же на гидроразделитель был насос котла. Теперь он не нужен, так как в котле свой встроенный.
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 17:48
Starik
amax писал(а): Вчера, 13:34Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн,...
В инструкции на стр. 23 (раздел 27) есть схема.
Старый насос БКН демонтируй (клади в запас), старую линию подачи БКН к трехходу подключай (выход на БКН), обратку бойлера врезай до гидроразделителя. На гирдоразделитель вместо бойлера - заглушки. В этом случае летом ГВС будет работать корректно, зимой и летом будет осуществляться "персональный" нагрев бочки, а не через СО, как было раньше.
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 20:55
amax
Тогда и насос радиаторной сети тоже убрать?
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 21:12
Starik
amax писал(а): Вчера, 20:55Тогда и насос радиаторной сети тоже убрать?
Нет, он же в батареи гонит из гидроразделителя. Хотя..., а что ты называешь гидроразделителем? Сфоткай или модель укажи. А то я решил что это гидрострелка.
Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 30 июл 2025, 21:15
amax
Я не правильно видимо выразился. Первичное кольцо и от него уже идут вторичные кольца: БКН, радиаторная сеть, и тёплый пол.