Страница 1 из 1
Показания Котла baxi eco nova странные
Добавлено: 20 авг 2025, 08:33
andrey88888888
Здравствуйте,
Газовый котел baxi eco nova 14f, 2023.
Подключен baxi connect (zont), по его данным переданным от котла давление запредельное (скриншот) и температура протока так же, как отрегулировать или это баг?
Показания Котла baxi eco nova странные
Добавлено: 20 авг 2025, 09:48
Bahus
Цифрового датчика давления в этом котле нет. Поэтому просто внимание не обращайте. Что же до скорости ГВС - тут непонятки. В мастере настроек раньше целево модель котла вроде можно было указывать. Сейчас, похоже, этого нет. Лучше у Микролайновцев уточнить. Просто у итальянских моделей инфопараметр показывает расход л/мин х10, а у Новы просто в л/мин. Как там по протоколу передаётся - непонятно. Может тут затык какой. Хотя вряд ли. Тогда наоборот реальный расход на 10 делился бы.
А вы включите ГВС, замерьте расход самостоятельно с мерником и секундомером, затем посмотрите чего Зонт вам нарисует. Сравните. Может ясность какая-то будет.
Показания Котла baxi eco nova странные
Добавлено: 20 авг 2025, 13:24
andrey88888888
Bahus писал(а): Сегодня, 09:48
Что же до скорости ГВС - тут непонятки. В мастере настроек раньше целево модель котла вроде можно было указывать. Сейчас, похоже, этого нет. Лучше у Микролайновцев уточнить. Просто у итальянских моделей инфопараметр показывает расход л/мин х10, а у Новы просто в л/мин. Как там по протоколу передаётся - непонятно. Может тут затык какой. Хотя вряд ли. Тогда наоборот реальный расход на 10 делился бы.
А вы включите ГВС, замерьте расход самостоятельно с мерником и секундомером, затем посмотрите чего Зонт вам нарисует. Сравните. Может ясность какая-то будет.
Как я понимаю, котел собирает и передает данные по расходу л/мин, но не понятно на сколько точно он это делает. Я правильно понял?
На что влияет большой расход л/мин? везде горячей воды хватает все хорошо, может просто. на работу котла как то негативно. У меня установлено от 2-2,4 бара давление в системе водоснабжения (для осмоса так надо).
Показания Котла baxi eco nova странные
Добавлено: 20 авг 2025, 14:33
Bahus
Речь о том, что неверно интерпретируются данные. Поскольку 55 литров в минуту в вас не может быть в принципе.