Показания Котла baxi eco nova странные

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.

Автор темы
andrey88888888
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 янв 2024, 19:34
Откуда: Москва
Мой котел: baxi eco nova 14f
Благодарил (а): 4 раза

Показания Котла baxi eco nova странные

Сообщение andrey88888888 »

Здравствуйте,
Газовый котел baxi eco nova 14f, 2023.
Подключен baxi connect (zont), по его данным переданным от котла давление запредельное (скриншот) и температура протока так же, как отрегулировать или это баг?
Вложения
Снимок экрана 2025-08-20 в 08.27.20.png
Снимок экрана 2025-08-20 в 08.26.50.png
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12210
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1575 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Показания Котла baxi eco nova странные

Сообщение Bahus »

Цифрового датчика давления в этом котле нет. Поэтому просто внимание не обращайте. Что же до скорости ГВС - тут непонятки. В мастере настроек раньше целево модель котла вроде можно было указывать. Сейчас, похоже, этого нет. Лучше у Микролайновцев уточнить. Просто у итальянских моделей инфопараметр показывает расход л/мин х10, а у Новы просто в л/мин. Как там по протоколу передаётся - непонятно. Может тут затык какой. Хотя вряд ли. Тогда наоборот реальный расход на 10 делился бы.
А вы включите ГВС, замерьте расход самостоятельно с мерником и секундомером, затем посмотрите чего Зонт вам нарисует. Сравните. Может ясность какая-то будет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
andrey88888888
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 янв 2024, 19:34
Откуда: Москва
Мой котел: baxi eco nova 14f
Благодарил (а): 4 раза

Показания Котла baxi eco nova странные

Сообщение andrey88888888 »

Bahus писал(а): Сегодня, 09:48 Что же до скорости ГВС - тут непонятки. В мастере настроек раньше целево модель котла вроде можно было указывать. Сейчас, похоже, этого нет. Лучше у Микролайновцев уточнить. Просто у итальянских моделей инфопараметр показывает расход л/мин х10, а у Новы просто в л/мин. Как там по протоколу передаётся - непонятно. Может тут затык какой. Хотя вряд ли. Тогда наоборот реальный расход на 10 делился бы.
А вы включите ГВС, замерьте расход самостоятельно с мерником и секундомером, затем посмотрите чего Зонт вам нарисует. Сравните. Может ясность какая-то будет.
Как я понимаю, котел собирает и передает данные по расходу л/мин, но не понятно на сколько точно он это делает. Я правильно понял?
На что влияет большой расход л/мин? везде горячей воды хватает все хорошо, может просто. на работу котла как то негативно. У меня установлено от 2-2,4 бара давление в системе водоснабжения (для осмоса так надо).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12210
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1575 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Показания Котла baxi eco nova странные

Сообщение Bahus »

Речь о том, что неверно интерпретируются данные. Поскольку 55 литров в минуту в вас не может быть в принципе.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2528 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Zont H-1 V New не передает показания температуры на котел
    Bankist » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2941 Просмотры
    Последнее сообщение Bankist
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    2616 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1740 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    13372 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»