Страница 1 из 1

Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка

Добавлено: 13 сен 2025, 12:04
Kdm-ul
Добрый день! Подскажите, котел ушел в ошибку е01, я сбросил её через кнопку R. Включаю котел, ошибки нет, но как только включаю горячую воду, он начинает работать, как я понимаю подается газ (по запаху), а горелка не загорается и посе этого опять ошибка e01. Что посмотреть?

Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка

Добавлено: 13 сен 2025, 14:18
Starik
Kdm-ul писал(а): Сегодня, 12:04Что посмотреть?
Сначала инструкцию на стр. 22, раздел 23.

Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка

Добавлено: 13 сен 2025, 15:40
Kdm-ul
Starik писал(а): Сегодня, 14:18
Kdm-ul писал(а): Сегодня, 12:04Что посмотреть?
Сначала инструкцию на стр. 22, раздел 23.
По зазору все в порядке

Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка

Добавлено: 13 сен 2025, 16:58
Starik
Треск от искровых разрядов слышен?
Если нет, вызывай специалиста.