Страница 1 из 1

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 20 сен 2025, 14:08
Agharta
Здравствуйте, ECO Four 24 F открываю кран подпитки на полную давление не увеличивается.
В марте меняли прокладки на входе/выходе труб отопительного контура.
После замены нормально заполнили систему до 1,5
Сейчас на холодную давление примерно 1,1
Решил добавить давления однако при открытии крана давление не увеличивается.
Мастера предлагают полностью менять гидравлический узел подачи 5693860, мотивируя что полностью забился канал подпитки.
Может есть менее затратный способ решения проблемы?

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 20 сен 2025, 14:29
Bahus
1. Не работает вентиль подпитки.
2. Канал забился, во что я вообще не верю.
3. Неисправен манометр (открываете вентиль - вода не шумит вообще?).
4. Тупо нет холодной воды.

Проверить 2 и 3:
Закрываете все 4 крана под котлом. Пытаетесь выкрутить вентиль. Именно демонтировать из группы. Он резьбовой. Если пойдёт вода - то она пойдёт из системы отопления. И давление упадёт на ноль по манометру. Стало быть ничего не забито и манометр работает.
Изображение

Проверить 4:
Все краны под котлом открыты. Котёл в режим OFF. Включаете ближайший смеситель строго на горячую воду. Проверяете напор.

Если всё вышеизложенное в порядке - остаётся номер 1. Вентиль, артикул 620890. Цена завода 23,40 евро.

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может у вас тупо барашек отвинтился? Насколько я помню он просто на шток накручен и зафиксирован с торца винтом.

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 20 сен 2025, 15:53
Agharta
Здравствуйте Илья, спасибо за оперативный ответ.
1. Не работает вентиль подпитки.Наверное самое вероятное, не работает это значит его выкручиваешь, а он не открывает отверстие?
2. Канал забился, во что я вообще не верю. От момента последнего открытия в марте когда меняли прокладки я залезал почистить Датчик протока ГВС с фильтром поскольку думал что он сильно забит(на втором этаже плохо текла горячая вода), но он был относительно чистый.
3. Неисправен манометр (открываете вентиль - вода не шумит вообще?). Вентиль открываю на полную вода не шумит вообще. Манометр думаю рабочий, он же показывает давление примерно 1,1 и после включения отопления(сейчас в основном вечером до утра включаю нагрев дома до 22 градусов) немного поднимается давление
4. Тупо нет холодной воды. Я пользуюсь и холодной и горячей водой, холодная вода поступает в контур горячей воды и течет потом из всех кранов в доме.
Я пока боюсь выкручивать вентиль подпитки, ведь вытечет вода из котла, а наполнить его я не могу если вентиль неисправен. Я так понимаю его лучше выкручивать уже имея новый?

Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
Bahus писал(а): Вчера, 14:31 Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может у вас тупо барашек отвинтился? Насколько я помню он просто на шток накручен и зафиксирован с торца винтом.
Нет барашек без винта(видимо утерян), я его снимаю/ставлю руками. Сначала не откручивался, я немного брызнул WD40 и легко выкручиваю/закручиваю его.

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 20 сен 2025, 19:02
Bahus
Agharta писал(а): Вчера, 16:19 От момента последнего открытия в марте когда меняли прокладки я залезал почистить Датчик протока ГВС с фильтром поскольку думал что он сильно забит(на втором этаже плохо текла горячая вода), но он был относительно чистый.
Увидите на латуни тооооненькое литьё между патрубками ХВС и обраткой. Вот о нём говорят. Датчик протока вертикально ставится.
Agharta писал(а): Вчера, 16:19 Я пока боюсь выкручивать вентиль подпитки, ведь вытечет вода из котла, а наполнить его я не могу если вентиль неисправен.
Аргумент.
Я за неисправный вентиль. Если вы его крутите, а толку ноль, похоже он просто не открывается.

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вы замерьте при откручивании длину штока. Барашек его из тела выкручивает. Причём почти на сантиметр. И барашек рано или поздно должен встать. Он не должен вхолостую крутиться.

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 20 сен 2025, 20:00
Starik
Похоже, кран заклинен, а крутится пластиковая ручка по резьбе. Конструкция шикарная, гениальное решение крепления ручки. :)

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 20 сен 2025, 20:51
Bahus
Уж как есть. Сворачивайте пластик, дальше пассатижи помогут. Но вентиль всё-равно новый нужно. Или в системе подпитку организовывайте

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 20 сен 2025, 22:25
Agharta
Шток выкручивается. Фото с полностью закрученным и открученным штоком.
tempImageNDPB50.gif
tempImagezjY9gK.gif

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 21 сен 2025, 10:04
Bahus
И что? Всё-равно не поднимает? Тогда действительно есть смысл перемычку прочистить попробовать.
Попробуйте обратным током всё-таки. Кран-то работает. Запитаетесь потом.
Сейчас попробую найти картинку с гидрогруппой.

Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Далеко не пошёл. Есть у меня этот узел. Правда он с Луны-3, но они с ЭкоФор одинаковые.
Ecofour.jpg
Вот перемычка, которая закрывается вентилем. Попробуйте туда проволокой твёрдой пролезть. Но, что-то вообще не верится что там могло что-то забиться.

Отправлено спустя 34 секунды:
А барашка тоже нет :D

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 21 сен 2025, 13:26
Agharta
Bahus писал(а): Сегодня, 10:14 Попробуйте обратным током всё-таки. Кран-то работает. Запитаетесь потом.
А как это обратным током?
Bahus писал(а): Сегодня, 10:14 Вот перемычка, которая закрывается вентилем. Попробуйте туда проволокой твёрдой пролезть.
Для этого я так понимаю нужно слить воду из котла, снять кран подпитки и предохранительный клапан?

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 21 сен 2025, 14:46
Bahus
Bahus писал(а): Вчера, 14:31 Закрываете все 4 крана под котлом. Пытаетесь выкрутить вентиль. Именно демонтировать из группы. Он резьбовой. Если пойдёт вода - то она пойдёт из системы отопления. И давление упадёт на ноль по манометру. Стало быть ничего не забито и манометр работает.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
В системе отопления больше единицы. Плюнет назад, если что-то есть
Только маленько по-другому.
Закройте подачу и обратку. И холодную воду. А давление и остатки горячей воды со смесителя снимите. А вот потом закрывайте ГВС под котлом. По воде давление ноль, в отоплении есть давление. Через открученный вентиль и плюнет.

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 21 сен 2025, 15:14
Agharta
Мистика какая то!
Перекрыл краны отопления на входе и выходе, закрыл подачу ХВС, открыл вентиль подпитки, открыл кран горячей воды на ближайшем смесителе, вытекло пару капель воды, перекрыл ГВС под котлом. Вентиль подпитки и весь узел гидрогруппы горячие, покрутил вентиль на открывание/закрывание, давление на манометре стоит на месте. Открыл краны ГВС и ХВС и отопления. Ничего не изменилось. Открываю на полную вентиль подпилки вода не идет, давление не растет;(

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 21 сен 2025, 15:21
Bahus
Ну или вентиль дураком прикидывается. Или действительно проток забит. Но я такого за 21 год работы с Baxi не помню вообще.

ECO Four 24 F кран подпитки

Добавлено: 21 сен 2025, 15:53
Agharta
Заказал вентиль. На следующей неделе хотел промыть вторичный теплообменник( на втором этаже слабый напор горячей воды, все три смесителя(раковина, ванная, биде) новые. Датчик протока выворачивал, был относительно чистый). Заодно тогда и вентиль попробую поменять и почистить отверстие. Есть правда одно смутное сомнение. Я когда решил добавить давления сначала начал вентиль не откручивать, а закручивать, без фанатизма но пол-оборота пассатижами вкрутил, и после этой ошибки уже спокойно открутил на полную. Сегодня боюсь выкручивать поскольку если все же проблема в вентиле, то нового то пока нет, и систему отопления в котле тогда заполнить не смогу!