Страница 1 из 1

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 15:59
Андрей 1980
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел электрический BAXI ampera plus 12кВт, система отопления дома (1 этаж) теплым полом, плюс 2 радиатора и бойлер косвенного нагрева. На подаче котла, сразу после крана стоит трехходовой клапан BAXI с электроприводом, который разделяет подачу на ОС и БКН, гидрострелки нет. На Коллекторе теплого пола стоит смесительный узел со своим циркуляционным насосом, на коллекторе радиатора нет смесительного узла и он работает от насоса котла. Обратка СО и БКН общая, через тройник, обратный клапан не стоит. Ситуация следующая: при нагреве ГВС (очень долго греет БКН 150 литров) нагревается сначала обратка коллектора радиатора и при температуре теплоносителя выше 50 градусов подниманется температура подачи на коллекторе радиаторов. А так же, если смесительный узел на теплого пола полностью открыт, все аналогично с коллектором радиаторов, закрываю, подмеса нет. Трехходовой поменяли на новый, все аналогично, происходит подмес. Труба подачи СО при работе ГВС еле теплая, труба ГВС значительно горячее. В чем может быть причина, в трехходовом или надо ставить обратный клапан на обратку? Фильтр грубой очистки на обратке чистый.

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 16:17
Bahus
Возможно это паразитный нагрев. Через трубу и обратный теплоноситель.
Если подмес, то может ОК помогут, а может и нет.
Если я всё написанное правильно понял. Правда я и дельного ничего не написал.

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 16:49
Андрей 1980
Отправляю фото, может по ним будет понятна схема сборки системы

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 16:54
Андрей 1980
Фото с БКН

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 17:28
Starik
Доп. насос трехход приоткрывает, не иначе. Если нет гидрострелки, то при работе на ГВС все насосы, кроме котлового, должны останавливаться.

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 18:04
Bahus
Не обязательно. Но в данном случае это возможно. Только проверить это проблематично. Насос выключишь - когда это всё ещё остынет. С учётом того, что основное отопление на полах - не комильфо.
Надо бы понять устройство смесительного узла на полах. Если там таковой вообще есть. Видно только насос и термоголовку. Можно пару фоток ближе вход-выход коллектора ТП?

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 18:46
Starik
Подождать включение на ГВС, сразу выдернуть насос теплого пола из розетки и сравнить результат.

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Добавлено: 04 окт 2025, 18:48
Андрей 1980
Спасибо за ответы. Смесительный узел на полах есть, отправляю фото узла

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если насос пола отключить, то туда естественно не попадает ничего, но через маленький коллектор без насоса происходит подмес, сначала сильно нагревается обратка, а при температуре выше 55 градусов начинает подниматься подача на коллекторе, значит есть где-то циркуляция, но как не могу понять, если трёхходовой клапан перекрыт, даже снимали моторчик