Страница 1 из 1
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 06 окт 2025, 06:38
ikn2
Котел Baxi eco nova 18f. Управляется через ZONT smart 2.0.
Если при пропадании питания котел не работал на отопление, запроса тепла от зонта не было, то он не включается на отопление пока не нажмешь кнопку включения на самом котле. Котел стоит на даче, питание пропадает часто, так что это серьезная проблема.
Подскажите, куда копать?
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 06 окт 2025, 09:37
Livsi
Правильного ответа не знаю, но перечитывая этот форум натыкался на тему, где обсуждали что-то подобное. Там суть была в том - какое из устройств (котел или зонт) включается первым после появления электричества))
ЗЫ.А я для себя так и не могу понять, нужен ли мне Коннект+ к моей эко нове? Вроде интересно...начнешь читать и желание пропадает))
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 06 окт 2025, 12:51
Bahus
Первым должен включаться контроллер. Только потом котёл. Но у контроллера своё автономное питание есть, поэтому, скорее всего он и не отключается. Так что тут в чём-то другом проблема. Так-то котёл должен автоматически в прежний режим заходить при включении.
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 06 окт 2025, 12:55
ikn2
Livsi писал(а): 06 окт 2025, 09:37
ЗЫ.А я для себя так и не могу понять, нужен ли мне Коннект+ к моей эко нове? Вроде интересно...начнешь читать и желание пропадает))
Вообще, зонт классная штука, позволяет удаленно управлять котлом. Но постоянно требует контроля и внесения изменений в настройки. У меня он уже четыре года, но я все никак не могу нормально его настроить. Это подходит только технически подкованному человеку.
Кроме того, как уже сказано, если появляются глюки во взаимодействии с котлом, всегда непонятно что глючит. А там отвратительная поддержка, что-то выяснить с их помощью очень трудно.
Поэтому, если можно обойтись без зонта, лучше обойтись.
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 06 окт 2025, 13:55
Livsi
ikn2 писал(а): 06 окт 2025, 12:55
Вообще, зонт классная штука
ikn2 писал(а): 06 окт 2025, 12:55
Поэтому, если можно обойтись без зонта, лучше обойтись.

После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 06 окт 2025, 16:17
Npapan
Подтверждаю, в зонт отвратительная техподдержка.
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 09 окт 2025, 04:55
lexusavto
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 09 окт 2025, 06:26
ikn2
Спасибо! Очень полезно, буду экспериментировать.
В дополнение к сказанному в той ветке скажу, что у меня были проблемы и с другим котлом, подключенными по цифровой линии, электрическим Baxi Ampera. Правда проблемы немного иного характера. После пропадания питания, если котел и зонт включаются одновременно, то в котле не выключается насос. Если сначала включить котел, а через некоторое время, когда насос отработает, включить зонт, то дальше все работает корректно. То есть там порядок включения был обратный, сначала котел, а потом зонт.
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 09 окт 2025, 07:43
lexusavto
ikn2, дополнительно добавлю, что если в стабилизаторе нет задержки включения, на дин-рейку установить нет возможности/желания, то есть также реле контроля напряжения с задержкой 10 секунд/3 минуты с подключением непосредственно в розетку. По типу этого
https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 0-1781943/
Проверено, 10 секунд задержки достаточно для пары Zont - Baxi EcoNova.
После появления питания котел не включается на отопление
Добавлено: 09 окт 2025, 10:53
ikn2
lexusavto, супер! Если это работает, то это самое элегантное решение проблемы, без необходимости городить огород с реле и проводами! Спасибо огромное!