После появления питания котел не включается на отопление

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 30 раз

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение ikn2 »

Котел Baxi eco nova 18f. Управляется через ZONT smart 2.0.
Если при пропадании питания котел не работал на отопление, запроса тепла от зонта не было, то он не включается на отопление пока не нажмешь кнопку включения на самом котле. Котел стоит на даче, питание пропадает часто, так что это серьезная проблема.
Подскажите, куда копать?
Последний раз редактировалось ikn2 08 окт 2025, 05:51, всего редактировалось 1 раз.

Livsi
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
Откуда: Кировская обл
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение Livsi »

Правильного ответа не знаю, но перечитывая этот форум натыкался на тему, где обсуждали что-то подобное. Там суть была в том - какое из устройств (котел или зонт) включается первым после появления электричества))

ЗЫ.А я для себя так и не могу понять, нужен ли мне Коннект+ к моей эко нове? Вроде интересно...начнешь читать и желание пропадает))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12325
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение Bahus »

Первым должен включаться контроллер. Только потом котёл. Но у контроллера своё автономное питание есть, поэтому, скорее всего он и не отключается. Так что тут в чём-то другом проблема. Так-то котёл должен автоматически в прежний режим заходить при включении.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 30 раз

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение ikn2 »

Livsi писал(а): 06 окт 2025, 09:37
ЗЫ.А я для себя так и не могу понять, нужен ли мне Коннект+ к моей эко нове? Вроде интересно...начнешь читать и желание пропадает))
Вообще, зонт классная штука, позволяет удаленно управлять котлом. Но постоянно требует контроля и внесения изменений в настройки. У меня он уже четыре года, но я все никак не могу нормально его настроить. Это подходит только технически подкованному человеку.
Кроме того, как уже сказано, если появляются глюки во взаимодействии с котлом, всегда непонятно что глючит. А там отвратительная поддержка, что-то выяснить с их помощью очень трудно.
Поэтому, если можно обойтись без зонта, лучше обойтись.
Последний раз редактировалось ikn2 08 окт 2025, 05:50, всего редактировалось 1 раз.

Livsi
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
Откуда: Кировская обл
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение Livsi »

ikn2 писал(а): 06 окт 2025, 12:55 Вообще, зонт классная штука
ikn2 писал(а): 06 окт 2025, 12:55 Поэтому, если можно обойтись без зонта, лучше обойтись.
:D

Npapan
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 16:55
Откуда: Sverdlovskay oblast
Благодарил (а): 1 раз

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение Npapan »

Подтверждаю, в зонт отвратительная техподдержка.

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение lexusavto »


Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 30 раз

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение ikn2 »

lexusavto писал(а): 09 окт 2025, 04:55 viewtopic.php?p=93977#p93977
Спасибо! Очень полезно, буду экспериментировать.

В дополнение к сказанному в той ветке скажу, что у меня были проблемы и с другим котлом, подключенными по цифровой линии, электрическим Baxi Ampera. Правда проблемы немного иного характера. После пропадания питания, если котел и зонт включаются одновременно, то в котле не выключается насос. Если сначала включить котел, а через некоторое время, когда насос отработает, включить зонт, то дальше все работает корректно. То есть там порядок включения был обратный, сначала котел, а потом зонт.

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение lexusavto »

ikn2, дополнительно добавлю, что если в стабилизаторе нет задержки включения, на дин-рейку установить нет возможности/желания, то есть также реле контроля напряжения с задержкой 10 секунд/3 минуты с подключением непосредственно в розетку. По типу этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 0-1781943/
Проверено, 10 секунд задержки достаточно для пары Zont - Baxi EcoNova.

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 30 раз

После появления питания котел не включается на отопление

Сообщение ikn2 »

lexusavto, супер! Если это работает, то это самое элегантное решение проблемы, без необходимости городить огород с реле и проводами! Спасибо огромное!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    6557 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    157 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как хранить старый котел, который хотели оставить на запчасти?
    chelsy1968 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    509 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    662 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    970 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]