Страница 1 из 1

Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18

Добавлено: 08 окт 2025, 20:20
Aleksey@&₽
Здравств Здравствуйте! Купил на OZON Теплообменник битермический. Установил. В итоге теплообменник не прилегает плотно к металлической части корпуса камеры сгорания с одной стороны. Это случилось после заполнения системы отопления водой. Он навис, на фото видно. Итог: невозможно нормально установить колпак вентилятора и невозможно закрыть крышку камеры сгорания, так как саморез не попадает в отверстие для него в колпаке из-за этого перекоса. Как можно устранить перекос? Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста. Фото прилагаю.
14E38FFE-4B1A-407A-9901-A66B4F903839.jpeg

Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18

Добавлено: 08 окт 2025, 21:49
Bahus
Если заполнили оба контура и нигде со всех четырёх патрубков не сифонит, то теплообменник по патрубкам сел. В том числе имею ввиду и обратные концы патрубков. ГВС в нашем случае, левые.
Так же посмотрите именно жестянки, как камеры сгорания, так и кронштейна колпака для пластины крепления вентилятора. Там разное бывает. Когда они внутри пластины коллектора теплообменника, а когда снаружи. Но никогда встык на неё не должны вставать. А они всегда норовят наружу развернуться. Отверстия передней панели камеры и пластины вентилятора вам в помощь.
В противном случае проверяйте геометрию теплообменника. Могло повести и по диагонали, и по высоте. Такое бывало даже с оригиналами. Ну и габариты со старым сравнить.

Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18

Добавлено: 08 окт 2025, 22:55
Aleksey@&₽
Жестянки осматривал, ничего особенного не увидел. Колпак площадки вентилятора идет поверх теплообменника, только вот справа на отоплении он идет встык, и даже саморезом не мог справа попасть в отверстие, когда его крепил, из-за того, что теплообменник так поднялся под давлением. Колпак площадки вентилятора должен лежать на заднем термоизоляционном картоне камеры сгорания. Со стороны гвс (слева) он лежит, со стороны отопление нависает и упирается еще вдобавок в теплообменик.

Попытаюсь еще раз описать ситуацию: у штуцеров, которые вставляются в патрубки теплообменника, есть буртик. У патрубков теплообменника есть буртик. Металлическая скоба фиксирует два патрубка, чтобы они не разъединялись под давлением. Когда новый теплообменник подключал, то штуцера котла на отоплении (справа) слишком глубоко «правлились» в патрубки теплообменника, что смутило. Под давлением они выдвинулись и это дало вот такой зазор справа. Что можно сделать, если нарушена геометрия теплообменника, кроме варианта заменить на другой? Складывается впечатление , что трубки отопления длиннее необходимого.

Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18

Добавлено: 09 окт 2025, 09:59
Bahus
Так вы сначала соберите всё. А потом только заполняйте.

Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18

Добавлено: 09 окт 2025, 11:17
Aleksey@&₽
Bahus писал(а): Вчера, 09:59 Так вы сначала соберите всё. А потом только заполняйте.
Я-то так сделаю, конечно. Только с одной стороны теплообменник будет подпирать этот колпак под давлением, т.е он станет встык после заполнения системы отопления. Не знаю, насколько это критично. Были мысли даже нарастить этот буртик фторопластовыми прокладками, а потом только застегивать скобы.

Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18

Добавлено: 09 окт 2025, 14:47
Starik
Aleksey@&₽ писал(а): Вчера, 11:17Были мысли даже нарастить этот буртик...
Это правильные мысли. С битермиками есть нюансы, в каждом котле свои. Возьми кусок медной проволоки толстой, сделай кольцо на теплообменник, сними и расплющи до нужной толщины. Подложишь на буртик под клипсу и соединение не уползёт.