Страница 1 из 1

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 11:21
Кирасир
Прошу совета у специалистов :)
Ситуация, установили не правильно дымоход, вода от дождя попала в каналы и залила горелки. Котел не включался, Е01 ошибка была. что сделал: снял газовый шланг, подсоединил компрессор автомобильный, включил воздух и включил котел, открылся клапан, воды вышла и после нескольких таких манипуляций, котел запустился. Но только одна полоса горелки где электрод.
Скажите, что бы вся горелка загорелась, что делать? Как устроен котел, на остальную часть горелки свой клапан?
Пока оставил котел на самообогрев с минимумом потребителей, за 2 суток до 44*С прогрелся. Думал вода испарится и заработает, но пока нет.
Что посоветуете?

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 11:56
Starik
Кирасир писал(а): Вчера, 11:21Как устроен котел,
Изучай https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 12:23
Кирасир
Там больше про водяную магистраль, можете пару слов сказать из вашего опыта :)

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 12:31
Bahus
Горелка закреплена на дальней стенке двумя саморезами (или 2х2 что ли). Снимается за 2 минуты длинной крестовой отвёрткой.
Затем снимается рампа с форсунками.
Всё сушится и продувается.
Если вы компрессор подсоединяли до газового клапана - есть неиллюзорный шанс, что вы его прибили. Нет там таких давлений.
Перебирать клапан советовать вам не буду. Хотя возможно и это придётся.

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 13:50
Кирасир
Завтра попробую разобрать.
Скажите, комплект подключения по воде всегда идёт в комплекте? Рабочие так подключили через удлинители.

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 14:56
Bahus
Комплектов подключения в принципе не существует. Есть в коробке 2 переходника 3/4" на подачу и обратку отопления. Связано с технологической особенностью этих патрубков. А вода без переходников сразу подключается чем хотите.

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 16:07
Кирасир
Не нашел в инструкции, есть упоминание что надо на прокладку а не по резьбе уплотнять!

Не зажигается основная горелка

Добавлено: 18 окт 2025, 18:04
Bahus
Именно оно и есть.
В нижней планке котла есть отверстия для этих патрубков. Они не круглые. Чтобы патрубки не проворачивались при монтаже на них ответных частей (они в гидрогруппу просто скобой фиксируются, поэтому вращаются).
Так вот, полудюймовые патрубки в эти отверстия легко проходят, а вот трёхчетвертные уже нет. Поэтому там резьба с лысками сделана. И как бы вы туда что-то на подмотку не сажали - будет течь. Для того переходники и подкладывают. Они под прокладку, а на выходе уже обычная круглая резьба на 3/4". Туда уже мотайте что угодно.