Страница 1 из 1
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 11:38
Goblinus
Доброго дня! Имею систему отопления ГК Baxi Ecofour 24f гидрострелка и три контура управляемые сервоприводами. Проблема в том что котёл тактует после прогрева СО. В мыслях установка ТА для решения данной проблемы.
Котлом и приводами управляет автоматика по температуре воздуха в помещениях, контура: радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, тёплый пол. Дом 140 квм, теплоноситель нагревается до 60 градусов.
После прогрева СО (возврат прогретой обратки) котёл моментально догревает объём теплоносителя в гидрострелке и отключается, задержку включения установил на 4 минуты, появились мысли установить ТА и избавиться от частых включений кота.
Прошу совета в решении данного вопроса.
трактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 11:45
Starik
Goblinus писал(а): Вчера, 11:38Проблема в том что котёл тактует ...
Цикличная работа изначально заложена в конструкцию обычного котла.
трактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 11:50
Goblinus
Понимаю, но не лишком ли частые эти циклы, после прогрева ТН в системе котёл вкл/выкл порядка 8-10 раз в час.
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 12:13
Bahus
Сейчас ещё не холодно. Теплопотери не очень большие. Поэтому так.
Будет холоднее - стрелка интенсивнее будет разгружаться
Комнатник при стрелке просто противопоказан. Только по теплоносителю.
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 12:17
Goblinus
Bahus писал(а): Вчера, 12:13
Комнатник при стрелке просто противопоказан. Только по теплоносителю.
почему?
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 13:34
Starik
Goblinus писал(а): Вчера, 11:50но не лишком ли частые эти циклы,
А что мешает их увеличить? Не лишним бывает инструкцию читать, там про параметр F11 кое-что написано, вдруг тебе понравится.

тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 13:49
Goblinus
Starik писал(а): Вчера, 13:34
А что мешает их увеличить? Не лишним бывает инструкцию читать, там про параметр F11 кое-что написано, вдруг тебе понравится.
пробовал и выбрал оптимальное время простоя котла, в противном случае холодная обкатка идёт с КО и получается обратная реакция (радиаторы остывают а не нагреваются)
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 17:39
Starik
Goblinus писал(а): Вчера, 11:38задержку включения установил на 4 минуты,...
Такое себе решение редактировать первый пост... грамотное.
Расшифруй чего ты хочешь.
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 17:58
Goblinus
Starik писал(а): Вчера, 17:39
Расшифруй чего ты хочешь.
хочу получить запас нагретого теплоносителя и избавиться от тактования котла
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 18:47
Starik
Тем и обсуждений на форуме не мало, воспользуйся поиском.
тактование котла
Добавлено: 26 окт 2025, 21:24
Bahus
Starik писал(а): Вчера, 13:34почему?
Потому что стрелка по максимуму должна быть загружена. Котёл не в курсе кому и чего понадобится