Страница 1 из 1

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 08:46
Kb2026
Пытаюсь подружить котел Baxi Ampera plus 30 с контроллером Myheat.
Действую по инструкции с сайта поставщика контроллера:
Для правильной работы требуется изменить настройки котла в следующем порядке:
1) Сбросить настройки меню монтажника - параметры 12.0 _ 1.
2) Сбросить настройки меню сервисного инженера - параметры 14.0 _ 14, после этого откроется дополнительное меню в котором установите параметры 31.0 _ 1.
3) Изменить настройки внешнего термостата. Выбрать тип термостата - параметры 9.0 _ 2.
Если это не сделать при выключении "контура отопления" котел перестает поддерживать температуру ГВС даже при заданной целевой температуре.

Так вот в дополнительном меню, когда необходимо установить параметр 31.0 _ 1 параметр не устанавливается. Я так понимаю, что показывает какую-то ошибку. Соответственно, контроллер не видит котел, хоть я потом и переключаю параметр 9.0 _ 2.
Прошу дать идеи, что ещё попробовать.

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 08:48
Kb2026
На всякий случай прикладываю модификацию котла.

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 09:14
Bahus
Так а чего показывает когда 31=1?
Прошивка в котле свежая?
Контроллер по цифре, я так понимаю, подключаете?

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 18:36
Kb2026
Bahus, Когда 31 ставлю 1, нажимаю "ок", начинает показывать 31 - 0. Так же, в это же время светиться треугольник с восклицательным знаком.
Прошивку не знаю. Не прошивали.
Контроллер да, по цифре.

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Вот такая картина

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вот видео

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 19:19
Cossack
31 = 1 - это сброс меню сервисного инженера на заводские установки. Естественно, после этого 31 код принимает значение 0. Контроллер к разъёму х8 (Baxi Connect) подключен? Если всё нормально- контроллер должен читать параметры котла по ОТ независимо от настройки термостата (код 9.0). Версия платы и прошивки- код 15.3 в меню сервисного инженера. Инструкция в помощь.

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 19:25
Kb2026
Cossack, подключен контроллер, но не витой парой, а обычный провод полторашка.
Версию платы и прошивки посмотрю.
Попробую витую пару кинуть.

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 22:39
Cossack
У меня обычный МКШ 2х0,35.

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 03 дек 2025, 23:30
Bahus
Да не нужно витуху. Кабель не причем

Baxi ampera plus 30 + myheat go!

Добавлено: 07 дек 2025, 11:09
Kb2026
Cossack писал(а): 03 дек 2025, 19:19 31 = 1 - это сброс меню сервисного инженера на заводские установки. Естественно, после этого 31 код принимает значение 0. Контроллер к разъёму х8 (Baxi Connect) подключен? Если всё нормально- контроллер должен читать параметры котла по ОТ независимо от настройки термостата (код 9.0). Версия платы и прошивки- код 15.3 в меню сервисного инженера. Инструкция в помощь.
В 15.3 пишет
H F 1.1 1.b

Отправлено спустя 33 минуты 25 секунд:
Я нашел причину, почему устройство не видело котел. Фишка в котле была воткнута в одно гнездо из двух :oops: