Страница 1 из 1

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 06 дек 2025, 10:43
Андрей Д
Здравствуйте! Котел двухконтурный BAXI ECO NOVA 24F. В систему подключен электрический накопительный бойлер. Есть необходимость пользоваться им для нагрева воды из соображений сохранения ресурса газовой горелки. Допустимо ли перекрыть доступ холодной и выход горячей воды из котла, оставив работающим только контур отопления, и запустить горячую воду от электробойлера мимо котла по всем потребителям. При этом контур на воду до этого работал и, закрыв краны на входе и выходе, какой-то объем жидкости остался во вторичном теплообменнике.

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 06 дек 2025, 12:10
Bahus
Не будет протока - не включится ГВС

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 06 дек 2025, 12:13
Starik
Очень странный вопрос, однако, если перефразировать, то в сухом остатке будет: "можно ли перекрывать кран горячей воды или она должна быть постоянно открыта?"
Да делай что угодно, кто ж тебе запрещает! Только учти, что подпитка системы отопления происходит от подачи ХВС, т.е. подачу нет смысла отключать, но если это для тебя принципиально, тогда соображай как СО к ХВС подключить для подпитки.

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 06 дек 2025, 18:28
ArtWolf
Андрей Д писал(а): 06 дек 2025, 10:43 из соображений сохранения ресурса газовой горелки.
А можно немного подробнее про этот момент?

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 07 дек 2025, 00:14
Bahus
Тоже про сохранность горелки не понял, но уточнять не стал

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 05:52
Андрей Д
Спасибо за ответы. Сохранность ресурса газовой горелки. Может не совсем ясно выразился. Речь идет о сроке службы (всегда считал, что это синоним понятия ресурс) газового котла и собственно электрода поджига и самой горелки. Я имел ввиду, что чем меньшее количество раз срабатывает поджиг, тем более длительное время котел сможет функционировать. Я считал, что электрод поджига и сама газовая горелка один из критических элементов в работе котла.

Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
И ещё. Не внимательно читаете мой текст. «Не будет протока не включится ГВС» и не надо. именно этого я и добиваюсь. ГВС будет замкнут на электрический бойлер.
Вопрос был в отношении работы котла. Влияет ли перекрытие водяного контура на работу котла?

Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
И мне непонятно, чьё-то выше суждение о необходимости постоянного соединения с холодной водой для подпитки СО. У вас котел автоматически подпитывается? У меня для этого нужно открыть кран подпитки. И если нигде утечки нет, то и подпитка не нужна.

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 08:19
Starik
Андрей Д писал(а): 10 дек 2025, 06:06...суждение о необходимости...
:facepalm: Просто - забей.
:unknown: Раз такой умный, зачем свои вопросы задавал? :)
А горелку с электродом экономь обязательно...

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 09:35
Bahus
Андрей Д писал(а): 10 дек 2025, 06:06 Влияет ли перекрытие водяного контура на работу котла?
А я фразой про "не будет протока" на ваш вопрос и ответил. Котлу пофиг, есть там вода или нет. Пока там нет протока он на ГВС и не среагирует.
А про подпитку была история, что необязательно закрывать оба крана. Достаточно только кран выхода горячей закрыть, а холодную подвести, и оставить открытым на случай подпитки системы отопления. Ну, если нет альтернативных способов подпитки. Тогда неактуально, конечно.
А по поводу ресурса - вы же котёл не для красоты купили? Постоянно появляются вопросы типа "какой режим работы котла самый экономичный?" И банальный ответ - выключенный из розетки. Всегда нужен баланс между экономикой и комфортом. Вот вы, например, будете греть ГВС электробочкой. Что вас тогда сподвигло переплатить и купить двухконтурный котёл, а не одноконтурный той же модели? Плюс разница в тарифах на газ и электричество. Экономия? Сохранность техники? Комфорт? Блин, ну это же не классический Форд Мустанг 1963 года, на котором раз в год в город покрасоваться выезжать.
Ладно, это всё лирика. Короче говоря - всё нормально. Второй контур без воды не запрещено.

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 10:12
Андрей Д
Спасибо за подробный ответ! Вся эта затея ради сохранения дорогостоящего оборудования. Ресурс то не бесконечен, как и любой техники. Переплата за электричество - это плата за комфорт пользования водой. И электробойлер на порядок дешевле, если накроется. Да, и про Форд мустанг. У моего товарища есть такая реликвия . И он так и ездит - четыре раза в год на работу , покрасоваться и испытать наверное удовольствие от обладания знаковой когда машинкой!😀

Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
И ещё вопрос. Будте добры ответьте пожалуйста. Допустимо ли использование бойлера в конце линии водоснабжения, подключенного стандартно - на холодную воду и выход в контур ГВС . Получаются встречные потоки снизу с первого этажа от котла и сверху с мансарды, где установлен бойлер. Бойлер там стоял до установки газового котла, и мы решили его оставить из соображений комфорта. Потребители с/у второго этажа без задержки получают горячую воду от рядом висящего бойлера. Так вопрос. Не возникнет ли из-за встречных потоков конфликт с автоматикой котла по контуру ГВС?

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 11:03
Bahus
Немного схему не понял. Вы имеете ввиду ГВС из бочки где-то встречается с ГВС из котла? Ну так у вас выход ГВС из котла перекрыт же будет. Ветка тупиковая фактически. Так что ничего страшного. А вот если вы их оба в работу пустите - тогда да. Там кто кого передавит. Так что кто-то один на выходе обязательно должен быть закрыт. Думаю так.

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 12:38
Андрей Д
Да. В всё правильно поняли!! Работают сейчас одновременно и котел и электробойлер в разных концах системы водоснабжения. А если передавит вода из бойлера? Котел уйдет в какую-то ошибку? В чем может проблема ? С трехгодовым клапаном или с датчиком протока? Тогда может для защиты котла обратный клапан на выходе ГВС поставить.? Просто очень удобно пользоваться в семье на разных этажах в том числе одновременно. Простите за дотошность! Просто мы с семьей недавно в частном доме. Мне в длительную командировку ехать. Надо оставить все в рабочем состоянии без потенциальной возможности аварии.

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 12:41
Bahus
Датчик протока в обратную сторону крутиться начнёт. Хотя тоже не факт.
Обратный клапан на выходе из котла самое простое решение. Кроме того на входе в бочку у вас один уже стоит. Так что будет нормально в обе стороны.

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Добавлено: 10 дек 2025, 14:54
Андрей Д
Очень благодарен за ответ и рекомендации!!! :so_happy: