Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 01:18
Rabbit-NN
Подскажите пожалуйста, что проверить и как исправить. Котел baxi luna 3 comfort 1.310. одно контурный, с подключенным внешним бойлером. В режиме "только батареи" работает на 1й, максимум второй мощности (по полоскам над каплей на дисплее). Температура воздуха на пульте 21гр. Выставлено нагревать до 25гр. CH SL - 75, CH 0> 74, PWR% 41. Подача 75гр, обратка 30.
Грязевик чистил. Есть подозрения на трёхходовой клапан, т.к. раньше иногда гудел при переключении режимов. Но не знаю как проверить без демонтажа. Сам соленоид снимал, пальцем шток нажимал. Труба на бойлер - холодная, то есть туда поток подачи не уходит.

UPD: попробовал на работающем в режиме "только отопление" котле снять сервопривод с трёхходового клапана (фактически переключил клапан на контур бойлера). Котел тут же поднял мощность газовой горелки. Значит обратка и грязевик чистые и на проход теплоносителя не влияют. Очень слабо верю что забиты подача, т.к. там стоит гребёнка и три контура отопления подключены к ней. Может быть проблема в трёхходовом, что он даёт сопротивление теплоносителю на контуре отоплени? И как это проверить?

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 08:48
Starik
Rabbit-NN писал(а): Сегодня, 01:18Температура воздуха на пульте 21гр. Выставлено нагревать до 25гр. CH SL - 75, CH 0> 74, PWR% 41. Подача 75гр, обратка 30.
Практически бесполезная информация, имхо.
Гораздо информативнее было указать где панель установлена и что в AMBON, MODUL накручено.

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 09:20
Rabbit-NN
Starik писал(а): Сегодня, 08:48 Гораздо информативнее было указать где панель установлена и что в AMBON, MODUL накручено
Панель в 15 см от котла висит. Ambon 1, modul 1. Но, в настройки никто не лазил, раньше работало.

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 09:49
Starik
Rabbit-NN писал(а): Сегодня, 09:20раньше работало.
Раньше и трава зеленее была...
Значение этих параметров читал? Попробуй понять что тебе нужно и изменить так как ты хочешь.
П.с. В свой профиль котел пропиши, если тебе это не сложно.

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 10:04
Bahus
Rabbit-NN писал(а): Сегодня, 01:18 Подача 75гр, обратка 30
Нуууу, какбэээ
Rabbit-NN писал(а): Сегодня, 01:18 там стоит гребёнка и три контура отопления подключены к ней.
Поподробнее о схеме системы отопления, пожалуйста. Что за гребёнка, что за насосы? Поди и гидрострелка перед коллектором имеется?

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 11:02
Rabbit-NN
Starik писал(а): Сегодня, 09:49 Значение этих параметров читал? Попробуй понять что тебе нужно и изменить так как ты хочешь.
Читал. Нужно работа по датчику температуры в помещении (который в пульте), датчика уличной температуры нет. Если правильно понял инструкцию, то сейчас так и настроено. Ambon 1, midul 1
Bahus писал(а): Сегодня, 10:04 Нуууу, какбэээ
Поподробнее о схеме системы отопления, пожалуйста. Что за гребёнка, что за насосы? Поди и гидрострелка перед коллектором имеется?
Обратка понятное дело холодная - в доме 19гр, в подвале еще ниже. Правильно понимаю, что при увеличении мощности работы котла, насос у него тоже меняет производительность? На низкой мощьности и насос еле тащит. Пока вангую на трехходовой клапан. Т.к. при переключениях на контур ГВС котел выходит на полную мощность. Что скажете?
к контуру отопления котла подключены две гребенки (подача, обратка). Гребенки сделаны из ПНД трубы 60мм. К гребенкам подключены три контура отопления (1й, 2й этажи, подвал), система - двухтрубная. Гидрострелки и доп насосов нет.

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 12:29
Starik
Rabbit-NN писал(а): Сегодня, 11:04Если правильно понял инструкцию, то сейчас так и настроено. Ambon 1, midul 1
Давай вместе почитаем.
1612.jpg
Какие параметры ты крутил? К примеру F13 дёргал? Горелка котла вкл/выкл работает или горит постоянно? Рассказывай.

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 13:17
Rabbit-NN
Starik писал(а): Сегодня, 12:29
Rabbit-NN писал(а): Сегодня, 11:04Если правильно понял инструкцию, то сейчас так и настроено. Ambon 1, midul 1
Давай вместе почитаем.1612.jpg
Какие параметры ты крутил? К примеру F13 дёргал? Горелка котла вкл/выкл работает или горит постоянно? Рассказывай.
Почитал. я понял что 1-1 должно быть. Из вашего опыта что ставить?
Дергал 8 лет назад. С тех пор полет нормальный был. Сравнил сейчас с заводскими. Изменено:
F03 - 05 (котел с внешним бойлером)
F13 - 100 (не менял, заводская настройка)

Горелка горит постоянно, но на минимальной мощности

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 15:23
Bahus
Сложно что-то издалека предположить.
Но, похоже, что-то таки с циркуляцией.
Режим ручной стоит? А то может переключили на комфорт-эконом-расписание и т.п.?
Первые радиаторы по веткам как по температуре? А дальше?

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 15:33
Starik
Да уж... задано 75 держит 74, но обратка 30 (!!!).
Явно указание на проблемы циркуляции, либо где-то батарея прямо на улице установлена. :? Что-нибудь с СО делалось в ближайшее время, до начала отопления?

Котел не выходит на полную мощность

Добавлено: 16 дек 2025, 15:57
Bahus
Ещё смущает, что с такой дельтой котёл с ума не сходит. 30 на обратке вы где замеряли? Просто если на входе в теплообменник 30, а на выходе 75, то он на всю шарашить должен, как мне думается. Выходит большая часть этих 75 градусов назад байпасом возвращается. То есть циркуляция по большому контуру вроде как есть, но прям мало-мало.
Пройдитесь ещё везде, проверьте краны на подачах обратках, радиаторах. Попробуйте наоборот ветки поотключать (только не все одновременно). Может где и выстрелит непонятка.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Мож, конечно, и в узле трёххода что закисло. Но, для начала проще попробовать что-то "снаружи" перед тем как лезть внутрь.