Страница 1 из 1
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 19 дек 2025, 20:53
Mjohn
Всем Добрый вечер! Котел Baxi эко нова. Ситуация в следующем. Периодически по температуре комнатного термостата включается котел на отопление, но температура в котле показывает 28 градусов, причем горелка работает, но вода на батареи не греется. Помогает полное выключение котла, далее происходит развоздушивание и котел начинает нормально греть на отопление. Через день - два ситуация опять повторяется. Я думаю на клапан трехходовой в гидрогруппе. Прочитал что на этой модели клапан состоит из двух частей. Вот думаю обе менять или достаточно только верхнюю, на которой расположен сервопривод

. Да и отдельно этих клапанов найти не могу, только в сборе гидрогруппа...
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 19 дек 2025, 22:45
Bahus
Подробнее, пожалуйста.
Mjohn писал(а): 19 дек 2025, 20:53
но температура в котле показывает 28 градусов, причем горелка работает, но вода на батареи не греется
Куда тепло от горелки уходит?
Если что - датчик температуры прямо на выходе из теплообменника. Если при нагреве он молчит вглухую на 28 - в него и копайте.
Трёхход ниже. Я вот о чём.
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 19 дек 2025, 22:54
Mjohn
Вот этот датчик? Так я думаю
Трех ходовой клапан не переключился в режим отопления, и поэтому батареи и холодные
Отправлено спустя 14 минут 29 секунд:
Просто если б дело было в этом датчике - то он, вероятно, при его неисправности не давал команду на включение горелки. А горелка включается может час работать, а на отопление это никак не действует, батареи холодные
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 22 дек 2025, 13:08
Bahus
Это датчик по горячей воде. Его показания на дисплее отображаются только во время приготовления ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Mjohn писал(а): 19 дек 2025, 23:08
Трех ходовой клапан не переключился в режим отопления
Тогда в эту сторону и смотрите. С другой стороны, если он завис в режиме ГВС, тогда котёл будет махом температуру набирать. Греть-греет, но в тупик.
По артикулам ща посмотрю. Отдельно вроде всё было.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да. Только в сборе. Заглушка и одна тарелка.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =200024701
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Нижняя вот
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 6610410006
P.S. Я взял двухконтурную модель 24КВт.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Для начала проверьте нормально ли мотор отрабатывает. А то может он устал и внутрь лезть незачем.
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 24 дек 2025, 12:32
Mjohn
Мотор - вы имеете ввиду сервопривод, который установлен на гидрогруппе? Когда идёт развоздушивание после отключения котла от сети от него идëт странный треск... Может он на последнем издыхании?
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 24 дек 2025, 12:35
Bahus
Во время развоздушивания идёт несколько раз переключение потоков на трёхходе. Но треск не "странным" вроде должен быть.
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 24 дек 2025, 13:59
Mjohn
А как можно проверить корректность его работы?
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 24 дек 2025, 14:49
Bahus
На отопление шток полностью нажатый. На ГВС полностью отпущен.
Можно проверить отличие звука, если перед процедурой развоздушивания скинуть мотор с трёххода. В свободном состоянии если звуки те же, значит норм. Если не хрустит, как в штатном положении, тогда шток трёххода тяжело давится. У меня такие размышления только.
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 26 дек 2025, 17:37
Mjohn
А рабочий ход штука не видно. При переключении горячая вода отопление - клапан просто подергивается...
Однако заметил интересную деталь: когда отопление включено, но батареи холодные и температура на котле показывает 28 градусов - работает только центральный ряд на горелке. Почему она вся не включается? А если включить горячую воду, пролиться и выключить -отопление включается на всю горелку и работает как надо... Может комнатный термостат как то некорректно посылает сигнал на включение отопления?

Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 26 дек 2025, 17:48
Starik
Котел сильно бэушный?
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 27 дек 2025, 00:36
Bahus
Если у вас вся горелка не включается - причём тут трёхход?
Проверяйте и регулируйте газовый тракт.
Газ-клапан-форсунки
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Блин. Я в который раз поражаюсь. Ну отдай ты эти 1.5-2-3 тысячи сервиснику и не ломай голову. Потрать это время своё на другое. У вас в Магнитке куча превосходных сервисников. Нет, мы будем сами.
Ну флаг в руки. Хочется, читайте, изучайте.
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 27 дек 2025, 19:27
Mjohn
Можно контакт хорошего сервисника? Котлу 4 года, до этого проблем не было...
Не греет отопление baxi eco nova
Добавлено: 28 дек 2025, 00:07
Bahus
В Магнитке? Вы серьёзно. У вас на каждый двор по спецу Baxi.
Копосов, Газконец. Ща поищу ещё