Страница 1 из 1

Ecolife 31F

Добавлено: 03 янв 2026, 20:43
Pleasepeas
Здравствуйте
Установлен двухконтурной котел Baxi Ecolife 31F и ZONT к нему.
Подскажите как сделать чтобы котел постоянно поддерживал установленную температуру воду в контуре отопления? Т.е., чтобы батареи всегда были теплые. Сейчас же котел работает от датчика температуры в помещении т.е нагревает воду в батареях только тогда когда температура в помещении падает нижи заданной.

Ecolife 31F

Добавлено: 03 янв 2026, 21:15
Starik
Pleasepeas писал(а): 03 янв 2026, 20:43Установлен двухконтурной котел Baxi Ecolife 31F и ZONT к нему
Это будет не легко... необходимо изучить инструкцию к ZONT, там сказано как включить работу по теплоносителю.

Ecolife 31F

Добавлено: 04 янв 2026, 10:45
ikn2
Starik писал(а): 03 янв 2026, 21:15 Это будет не легко... необходимо изучить инструкцию к ZONT, там сказано как включить работу по теплоносителю.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но если установить работу по теплоносителю, котел будет гораздо чаще включаться, чем при управлении по воздуху.

Ecolife 31F

Добавлено: 04 янв 2026, 15:31
Starik
ikn2 писал(а): 04 янв 2026, 10:45если установить работу по теплоносителю, котел будет гораздо чаще включаться,
Поправляю.
Котел всегда работает одинаково, хоть по воздуху, хоть по воде. Основное отличие: по воздуху котел перестает включаться, когда назначенная температура достигнута (контакты разомкнулись физически или электронно). С этого момента котел не включается до тех пор, пока всё не остынет.

Ecolife 31F

Добавлено: 05 янв 2026, 08:16
ikn2
Starik писал(а): 04 янв 2026, 15:31 Поправляю.
Котел всегда работает одинаково, хоть по воздуху, хоть по воде. Основное отличие: по воздуху котел перестает включаться, когда назначенная температура достигнута (контакты разомкнулись физически или электронно). С этого момента котел не включается до тех пор, пока всё не остынет.
Согласен, вместе с тем, при регулировке температуры по воздуху, теплоноситель греется до 65 градусов, например, а когда мы регулируем по теплоносителю, он греется существенно меньше, например до 40. Следовательно, нагревает помещение хуже, а значит включается чаще. Разве нет?

Ecolife 31F

Добавлено: 05 янв 2026, 09:23
Starik
ikn2 писал(а): 05 янв 2026, 08:16Разве нет?
Нет, конечно.
Теплоноситель греется до температуры, которую котлу задали кнопками физическими или дистанционными. Если дистанционно накручено одно, а физически другое, то после отключения дистанционного устройства котел вернется к предыдущим значениям. Если в двух словах: что наклацал, то и будет поддерживаться.
Если ты ведешь разговор о какой-то конкретной модели котла, то хотя бы профиль свой заполни, чтобы было понятно, что ты топчишь за Луну, к примеру. ;)

Ecolife 31F

Добавлено: 06 янв 2026, 07:18
ikn2
Starik писал(а): 05 янв 2026, 09:23 Если ты ведешь разговор о какой-то конкретной модели котла, то хотя бы профиль свой заполни, чтобы было понятно, что ты топчишь за Луну, к примеру.
Заполнил. Но я веду разговор не о конкретной модели котла, а больше о физике процесса. Если котел греет теплоноситель до больших значений, то нагреть воздух в помещении ему проще, а включаться нужно реже.

Ecolife 31F

Добавлено: 06 янв 2026, 12:18
Starik
ikn2 писал(а): Вчера, 07:18Но я веду разговор не о конкретной модели котла, а больше о физике процесса.
Физика не в котле, а в СО, в её способности поедать то, что котел готовит. А при помощи чего СО поедает?

Ecolife 31F

Добавлено: 06 янв 2026, 16:04
ikn2
Starik писал(а): Вчера, 12:18 А при помощи чего СО поедает?
При помощи отопительных приборов. Что дальше?

Ecolife 31F

Добавлено: 06 янв 2026, 18:06
Starik
ikn2 писал(а): Вчера, 16:04Что дальше?
А то, что котел тут не главный, а батареи и т.д.. ;) Котел работает по запросу на тепло не напрягаясь, ему не может быть проще или сложнее. Это совершенно не верное рассуждение (проще...).
Сворачиваем теорию, это "беседа в никуда и ни о чем", имхо.

Ecolife 31F

Добавлено: 06 янв 2026, 20:43
ikn2
Starik писал(а): Вчера, 18:06 Котел работает по запросу на тепло не напрягаясь, ему не может быть проще или сложнее.
Никто и не говорил про "проще". Я говорил, что при регулировании по температуре теплоносителя, котел будет включаться чаще.

Ecolife 31F

Добавлено: 07 янв 2026, 19:26
Bahus
Котёл ВСЕГДА работает по температуре теплоносителя. У него нет других вариантов. Опорный датчик - температурный на подаче.
Вам же об этом писали. Сколько зададите - столько и будет держать.